Basse Normandie, Orne 61.
Températures moyenne maxi Décembre 2007 7.9°
Températures moyenne mini Décembre 2007 1.1°
Consommation fioul 2006/2007 3000 litres donc 1950€.
Maison de 160M2, année 1950, portes et fenêtres en double vitrage, isolation moyenne, plafonds à 3 mètres au rez-de-chaussée et à 2.90 mètres l’étage. Radiateurs en fonte.
La PAC est en bas à droite.

Les tuyaux sont enterrés à 70 cm de profondeur.
[

J’ai ajouté un coffrage en polystyrène extrudé.
[

Voici la PAC PA26 PRC air EAU en relève de chaudière.


Voici le programmateur fournit avec la PAC

Le décompteur d’énergie qui me permet de connaître, la consommation de la PAC seule, en heures creuses et en heures pleines.

Le ballon tampon de 240 L.

La chaudière au fioul année 2000.

Prix
pompe à chaleur et ballon 9039.73€
Désembouage de l’installation (indispensable car les radiateurs fonctionnent sur la moitié de la hauteur) 940€
Main d’œuvre 627.58€
Total 11 190.73€
Comparatif 2006 2007 au fioul à 2007 2008 PAC + fioul
Octobre, installation paramétrage donc non représentatif,
2006/2007 97.50€ 2007/2008 PAC + fioul 81.40€ gain 16.10€.
Novembre, encore quelques réglages mais c’est mieux.
2006/2007 325€ 2007/2008 PAC + fioul 150.13€ gain 174€ soit 54%.
Décembre
2006/2007 520€ 2007/2008 PAC + fioul 239.52€ gain 280€ soit 53%.
Janvier est en cours et c’est toujours du 50%.
Je chauffe la maison à 20° en semaine et à 21° le week-end la nuit je chauffe à 19°.
J’ai beaucoup de mal à réguler, surtout quand la température est proche de zéro, à -3 voir -2.5 je passe automatiquement au fioul car la PAC Amzair ne peut plus chauffer l ‘eau. Sur le devis il est indiqué jusqu'à -7° !!!!!!!.
Voici un des nombreux relevés que j’ai fait parvenir à mon installateur sans que la réponse me convienne ni que la situation évolue.
………...EXT…...EAU………INTERIEUR…Demandé
18h30…-0.5……39.2…………19.1…………20
19h00…-0.7……38.3.......…19.1…………20°
19h30…-0.9…….38.1…………19.2………..20°
20h00…-1.2…….38.2…………19.2………..20°
20h30….-1.3° la chaudière fioul a prit le relais et restera sur marche toute la nuit. Avec une eau à 38° je ne peux pas chauffer ma maison, surtout quand la température extérieure est négative. Donc je passe trop souvent au Fioul par rapport aux promesses du devis ou du Matériel AMZAIR ?
Est ce mon installateur qui a mal calibré le type de PAC, y a t’il un problème de montage ou est ce le matériel AMZAIR qui est déficient, je n’arrive pas obtenir de réponses.
Je note jour par jour les températures extérieures, intérieures, demandées et les consommations journalières en heures creuses, en heures pleines et éventuellement au fioul.
Je tiens à votre disposition mes tableaux de relevés, faites votre demande à flxflx205@hotmail.com.
Maintenant, si je peux me permettre de partager quelques conseilles ou experiences.
Conseils pour une future installation
Choisir un installateur capable d’entretenir la chaudière au fioul et la PAC .
Procéder à une retenue de garantie conséquente en fin de travaux, la loi vous autorise à 5% du montant. La période de mise en route est toujours longue, une infinité de paramètres expliquent cela.
Faire chiffrer la consommation électrique prévisible avant installation, il faut que le fournisseur s'engage par écrit. Il existe des différences trop importantes entre les promesses et la réalité. En relève de chaudière le prix annoncé comprend t’il le prix du fioul quand il fait moins 7° dehors et que la chaudière au fioul a prit le relais ?
Laisser le commercial vous faire une proposition, s’il ne propose pas de ballon tampon minimum de 200L,c’est qu’il veut baisser la facture d’installation et non pas vous installer une PAC qui économise de l’énergie.
Si le technico-commercial ne visite pas la maison pour étudier l’isolation mettez le dehors, car c‘est le minimum pour connaître le type d’installation a effectuer.
Attendre qu’il vous propose l’installation d’un décompteur d’énergie sur la PAC, ce décompteur vous permettra de savoir combien consomme la PAC en heure pleine et en heure creuse, ainsi que votre consommation annuelle.
Le commercial doit vous demander la puissance acceptable par votre compteur, en effet la PAC consomme et il faudra peut être augmenter la puissance de votre compteur et cela à un coût non négligeable, téléphoner à EDF si vous avez un doute.
Demander à l’installateur de vous fournir un mode d’emploi pour votre PAC, et non pas un vague descriptif générique des PAC de sa gamme.
Faire écrire sur le devis la date de fin de travaux, ainsi que la date de mise en fonctionnement.
Demander qui fait la mise en fonctionnement ? la réponse doit être : « un frigoriste »,ce n’est pas un chauffagiste mais un frigoriste qui met une PAC en route.
Lui demander une attestation qui prouve que l’entreprise paie sa garantie décennale, en cas de faillite de la société c’est cette garantie qui paiera.
Attention une pompe à chaleur n ‘est pas un radiateur électrique que l’on branche et qui fonctionne sur la mienne il y a 148 paramètre à entrer, si tout est correct de suite, c’est géniale, mais malgré des préréglages en usine il y a toujours une adaptation à faire, donc cela prend parfois un certain temps.
Moi j’ai du prendre des notes des événements, températures voulu et réalisé, pour que le réglage corresponde a mes souhaits, l’installateur n’était peut être pas parfait, mais c’est une installation complexe pour obtenir ce que l’on veut, il faut savoir affûter ses arguments car il est si facile pour l’installateur de nous prendre pour des idiots.
Il faut aussi réapprendre à se chauffer, une PAC chauffe différemment c’est plus long pour monter en température et la chaleur est moins agressive eau à 40 ° en relève de chaudière contre 50° au fioul, pour monter chez moi de deux degrés il me faut 4 heures, donc on régule moins, mais cela est moins cher, et on peut se débrouiller pour utiliser au maximum les heures creuses grâce au ballon tampon.
Donc comme c’est plus long cela régule moins bien, il faut se renseigner sur les températures négatives à venir, les anticiper en ne régulant pas a ces moments là, laisser 20° tout le temps même la nuit (baisser les radiateur dans la chambre), car la PAC ayant perdu de son efficacité aura beaucoup plus de difficultés à rattraper 1 ou 2 °. J’étais le premier à mettre en doute cette méthode de laisser le chauffage à 20° la nuit et de baisser le radiateur dans les chambres la nuit, et après de nombreux tests je finis par le faire quand il y a des risques de températures négatives.
Merci au webmaster et à tous les membres de ce site, pour leurs conseils qui m'ont été fort utiles lors de mon choix, et lors de mes périodes de doutes...










mon installation