CIAT CALEO 60 HT du ballon 140 Litres au ballon 500 Litres
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
Une question pour les Pros: Givais,babar,hd31,dbercy, lednis88 etc.
Voici un enregistrement des différentes phases lors du givrage de la PAC CIAT CALEO 60 HT.
.
La première partie: phase de marche,la PAC givre,le compresseur s'arrète une minute environ avant que le cycle de dégivrage démarre pour 3 à 5 minutes environ, mais à la reprise du cycle de marche il semblerait qu'il n'y est pas d'arrêt?
Pendant la phase de dégivrage le compresseur marche, comment se passe la transition phase de dégivrage- reprise phase normale de marche.
Je précise que c'est un enregistrement sonore:
Le bruit pendant la phase de dégivrage est vraiment différent.
Comme ces dégivrages se passent la nuit, je n'ai pu observer ces différentes phases de fonctionnement
Voici un enregistrement des différentes phases lors du givrage de la PAC CIAT CALEO 60 HT.
.
La première partie: phase de marche,la PAC givre,le compresseur s'arrète une minute environ avant que le cycle de dégivrage démarre pour 3 à 5 minutes environ, mais à la reprise du cycle de marche il semblerait qu'il n'y est pas d'arrêt?
Pendant la phase de dégivrage le compresseur marche, comment se passe la transition phase de dégivrage- reprise phase normale de marche.
Je précise que c'est un enregistrement sonore:
Le bruit pendant la phase de dégivrage est vraiment différent.
Comme ces dégivrages se passent la nuit, je n'ai pu observer ces différentes phases de fonctionnement
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
je peux te répondre sur un cycle de dégivrage des pac DIMPLEX, pour lequel nous ne pouvons intervenir et ou l'on ne voit aucune transition entre le dégivrage et le fonctionnement normal.
On voit sur ma courbe 3 dégivrages: un à 12h, un à 13h et le 3ème à 15h10 sans aucun arrêt des compresseurs mais arrêt du ventilo (trait rose en bas).
Ce qui est curieux dans mon cas, c'est que le 1er dégivrage a lieu au démarrage après un arrêt de 1h!.... curieux et pas logique.
On voit sur ma courbe 3 dégivrages: un à 12h, un à 13h et le 3ème à 15h10 sans aucun arrêt des compresseurs mais arrêt du ventilo (trait rose en bas).
Ce qui est curieux dans mon cas, c'est que le 1er dégivrage a lieu au démarrage après un arrêt de 1h!.... curieux et pas logique.
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
Salut
En dessous de 12°C, la pac va lancer automatiquement un dégivrage et calculer son temps de dégivrage. Fonction de ca elle va estimer les temps de dégivrage à considérer entre chaque dégivrage. C'est un dégivrage cyclique auto adaptatif en somme. Fin de dégivrage contrôlé par pressostat. Sur les modèles 65°C c'est une sonde réglée à +6°C d'usine effectivement.Ce qui est curieux dans mon cas, c'est que le 1er dégivrage a lieu au démarrage après un arrêt de 1h!.... curieux et pas logique.
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
- givais
- Resp. Section
- Messages : 2614
- Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
- Localisation : Rhone-Alpes
En fait, la PAC nettoie la batterie à chaque démarrage compresseur en dessous de 12°C ! C'est super pénalisant pour le COP ça !babar a écrit : En dessous de 12°C, la pac va lancer automatiquement un dégivrage et calculer son temps de dégivrage. Fonction de ca elle va estimer les temps de dégivrage à considérer entre chaque dégivrage. C'est un dégivrage cyclique auto adaptatif en somme. Fin de dégivrage contrôlé par pressostat. Sur les modèles 65°C c'est une sonde réglée à +6°C d'usine effectivement.
Et comment est fait l'estimation du temps de givrage une fois la batterie propre ?
+6°C c'est bas, non ? Sur Aqualis on est à 15°C... Ah mais la Dimplex est super carrossé
-
- Accro
- Messages : 329
- Enregistré le : jeu. déc. 27, 2007 9:46 pm
- Localisation : Taverny
Idem
Moi aussi j'utilise des ballon d'air comprimé.
Il posede une trape de visite et j'ai vu l'interieur qui a ete passé a un genre de rustol le fond etait nicquel.
Quand aux crainte de changement de fluide,il faut savoir que la legislation impose des epreuves reguliere pour des pressions superieures à 4 bars.
Pour ces test on rempli ce ballon d'air comprimé avec de l'eau sous pression,l'eau etant incompressible.
Donc si vous meme vous testez votre ballon (pression eau deville à 7 bars) dans votre circuit aucun probleme,il est rare de depasser 2 bars.
Il posede une trape de visite et j'ai vu l'interieur qui a ete passé a un genre de rustol le fond etait nicquel.
Quand aux crainte de changement de fluide,il faut savoir que la legislation impose des epreuves reguliere pour des pressions superieures à 4 bars.
Pour ces test on rempli ce ballon d'air comprimé avec de l'eau sous pression,l'eau etant incompressible.
Donc si vous meme vous testez votre ballon (pression eau deville à 7 bars) dans votre circuit aucun probleme,il est rare de depasser 2 bars.
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
l'éfficacité d'un volume de ballon plus grand en mi-saison
Tout simplement impressionnant !!!!!!!!!!!! ( L'EFFICACITE d'un volume plus grand du BT sur les CYCLES en mi-saison )alain30 a écrit :':P'':P'':P'':P'':P'':P'':P'':P'':P'':P'':P'':P'':P'':P'':P'':P'':P'':P'':P'':P'
Pour la jounée du 22/11/2008 11H52 au 23/11/2008 11H50
Température mini 4.5°C
Température maxi 10°C
Température mini 21°C
Température maxi 22.6°C
19 départ sur 24 Heures.
Temps total de marche 6Heures 19 minutes 25 secondes.
Abonnement Tempo.
Conso: 30 KW/h ( 20 en heures creuses, 10 en heures pleines ).
COUT pour 24 heures: 1.62 Euros.
BILAN:
J'ai réduit d'environ 34 % le nombre de démarrage.
Si je me base sur la courbe de Flap
http://mynetmemo.com/php3/mesure_graph. ... f&nbjour=1
qui avait sur 24 Heures (pour des températures extérieures similaires) entre 2 et 4 démarrages de moins que moi: Aujourd'hui je fais 9 démarrages de moins que lui
28 pour flap
19 pour alain30
Ce qui correspond à une réduction de 36 à 40%.
Pour ce qui concerne l'amélioration du rendement, il plus difficile de la mesurer, si je compare avec des journées avec des températures extérieures identiques j'ai réduit de 3 KW/H.
A CONFIRMER.
CONCLUSION:':D'':D'':D'':D'
Le bilan est très positif sur la réduction du nombre de démarrage.
Dans l'attente de vos remarques, je vous souhaite un bon appétit.
Avant de passer en contrôle automatisé avec le soft ELF ( si il veut bien ! ) carte Dauguet sondes DS18B20 adaptateur USB 1-wire
Voici un dernier relevé avec dictaphone compteur électronique soundforge et excel.
Toujours comme référence de comparaison Flap (pour des T°C extérieures similaires )
http://mynetmemo.com/php3/mesure_graph. ... f&nbjour=1.
et stephk
http://www.kerboeuf.com/EDF/index.html
3 démarrages en 24 Heures / à 12 ou 13 chez Flap
Et 7 ou 8 chez Stephk
Alors qu'avant le changement de 150 à 500 Litres je faisais plus de cycles que Flap et Stephk.
Sur l'amélioration de la conso il est difficile de se prononcer car compliqué à quantifié !!
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
Bonsoir HafeHafe a écrit :Alain30,
Tu montes quand ta boîte pour venir changer les bt150l par des bt500l ?
Tu auras au moins un client Si tu ne factures pas trop cher...
@+
Hafe
Le coût de l'opération :
Ballon 160.00 Euros
Autoroute 26.60 Euros ( ballon acheté à Voiron sur internet )
Gas oil 25.66 Euros
Laine de verre 27.90 Euros
Cuivre, vannes, raccords, cornières fer 194.73 Euros
Contre plaqué 64.08 Euros
Et un peu "d'huile de coude gratuite"
TOTAL 498.97 Euros
Comme tu as vu sur les relevés: l'efficacité est grande sur l'économie de la PAC et je pense même sur la conso car chaque démarrage ( une sur-intensité et une mise en Température en moins ) même si elle est minime, elle est réelle mais comme je disais difficile à mesurer.
Il y a malgré tout un petit inconvénient : c'est le volume de glycol accru ( pour les gens qui en mettent. )
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
Il suffit de consulter itow, puisque je suis "in live"ALAIN24 a écrit :Bonjour Alain30
peux tu donner ta conso en 24 H avec ses températures voir - 5 le matin et 0 la journée , pour ma part je suis à 75 kw pour 500 m3 chauffée a 21
ICI
http://teleinfo1wire.com/itow/energieJJ ... &m=12&a=09
Ou lorsque tu cliques sur alain30, clique sur site Web et tu as tout en consultant à l'aide du menu en haut:
Numérique, analogique, Journée, jour mois etc.
Ou : Mes Relevés en bas sur chaque post
-
- Accro
- Messages : 243
- Enregistré le : mer. oct. 31, 2007 10:47 am
Bonsoir Alain 30
je suis allé faire un tour sur tes conso en temps réel , itow ( je suis dépassé par l'informatique bravo pour la mise en place )au niveau conso on se suit aujourd'hui temp ex 12° avec une eau de dép de pac 30 pour 21 dans la maison
et j'ai fait une conso moyenne sur 3 hivers de 500€ par hiver , uniquement chauffage
je suis allé faire un tour sur tes conso en temps réel , itow ( je suis dépassé par l'informatique bravo pour la mise en place )au niveau conso on se suit aujourd'hui temp ex 12° avec une eau de dép de pac 30 pour 21 dans la maison
et j'ai fait une conso moyenne sur 3 hivers de 500€ par hiver , uniquement chauffage
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
Bonsoir Alain24,ALAIN24 a écrit :Bonsoir Alain 30
je suis allé faire un tour sur tes conso en temps réel , itow ( je suis dépassé par l'informatique bravo pour la mise en place )au niveau conso on se suit aujourd'hui temp ex 12° avec une eau de dép de pac 30 pour 21 dans la maison
et j'ai fait une conso moyenne sur 3 hivers de 500€ par hiver , uniquement chauffage
Toujours en série avec un seul circulateur ( celui de la PAC)
Sur quelle vitesse est réglé le circulateur 1, 2 ou 3
Quels sont tes réglages:
P15
P17
P18
P19
P4
P20
P27
P29
P37
Et pour de T°C extérieures de 12°C environ quel est le delta P41-P40 en fin de chauffe
Beaucoup de questions juste pour comparer
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
OK pour demain,ALAIN24 a écrit :Toujours en série un seul circulateur aucune modification
le circulateur sur le 1 , pour les paramétres c'est pour demain
le microconnect est dans le salon et ma femme est à la télé alors
Pour moi vitesse 1: impossible car D3.
Jusqu'à maintenant je marchais en vitesse 2 et même en série j'ai gardé en fonction le circulateur du réseau ( donc deux circulateurs en série)
Le deuxième plus petit était sur vitesse 1, mais actuellement je fais un essai avec :
Circulateur PAC vitesse 2
Circulateur réseau vitesse 3
Pour un puissance totale consommée de 240-250 Watts ( au lieu de 190 watts avec vitesse 2 pour PAC et vitesse 1 pour réseau)
ceci pour augmenter le débit dans l'échangeur et diminuer le Delta T P41-P40 et par la même occasion augmenter le rendement (en théorie )
J'ai baissé de 0.5 degré le Delta qui est de 6.2 °C avec ce réglage (pour une T°C extérieure de 11-13°C).....................est ce que j'ai augmenté le rendement..........
à voir sur la conso ( quelques jours de test) si cela est significatif.