DAIKIN - AIR/EAU altherma + ECS - Charly P

Message par Charly P »

Bonjour ,
Je vous présente mon installation réalisée en 02/2009.
Maison construite en 2000 près de Sochaux Montbéliard dans la Doubs (25).
Altitude 365m
106m² et 260m³
t° de référence -15°C
Initialement chauffée par chaudière Ferrolli gaz propane à ecs instantanée (pas cool !!)  qui va sortir !! :D
Cheminée à foyer fermé de 14kw, utilisée à 100% des besoins de chauffage ces 3 derniers hivers  soit 12 stères par an.
Après de nombreuses lectures des différents poste, et après avoir reçu de nombreux installateurs (chauffagistes, et frigoristes que j'ai retenu sur vos conseils), avec des devis allant de 10k€ à 22k€ mon choix s'est porté sur une daikin altherma. Mon installateur a fait une étude sur le logiciel de daikin. Le but étant de supprimer ma chaudière propane et d'utiliser ma cheminée quand il fera très froid.
La pac sera raccordée sur mes radiateurs acier existant chappée.
Le matériel pour la PAC :
Unité Extérieure ERHQ008AD (8,43kw)
Kit hydraulique EKHBX008AA (réversible en prévision…)
Et pour l’ECS :
EKHWS300B3V3 (ballon de 300 litres)
L’installation de la pac a été réalisée par SOS Froid Comtois, filiale de Technofroid.
La situation de la maison
Image
L'emplacement du module exter:
Avant
Image
Après sur socle béton réalisé suivant le plan de mon installateur
Image
On passe à l'intérieur:
Le module Hydraulique en cours d'installation
Image
Le ballon d'ECS en attente
Image
Le ballon tampon
Image

Une fois terminé:
Image
Image
Image
Image
Voilà tout, pour l'instant je suis satisfait, bien que quelques interrogations sur le fonctionnement de tout cela.
J'avais bien quelques inquiétudes quand au rendement de l'installation sur des radiateurs, mais on a eu des bonnes gelées en Février et cela a bien chauffé.
La pac fonctionne en loi d'eau sans palier de baisse de température la nuit, je suis en HP HC EDF, et d'après ce que je vois dans mes consommations, il se peut que je repasse en heures normale l'année prochaine vu le peu d'économies engendrées.
Voilà tout!!!! 8)
Ciao
Avatar du membre
pierrot49
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 525
Enregistré le : lun. août 04, 2008 2:24 pm
Localisation : Angers(49)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par pierrot49 »

Bonjour,

J'aimerais juste savoir quel a été le cout global de ton installation ?
Radiateur en fonte ou en acier ? Quel est la température de l'eau en sortie de la machine ?

Merci
A+
Charly P
Assidu
Assidu
Messages : 35
Enregistré le : dim. sept. 07, 2008 6:55 pm
Localisation : Sochaux
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Charly P »

L'instal un peu moins de 12k€.
Les radiateurs sont en acier, je n'en ai remplacé aucun, et j'ai testé cet hiver avec ma chaudière gaz réglée à 45°C de sortie.
La pac peut sortir 55°C Maxi, et de mémoire l'installateur l'a réglé sur 50°C.
A noter également que l'installateur a choisi d'installer cette pac car le modèle au dessus (11kw de mémoire) ne sait pas "tenir" la t° à 50° par grand froid. (voir dans les tableaux de données des différents modèles, j'avais trouvé ces infos sur le net).
Voilà tout :wink:
Avatar du membre
pierrot49
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 525
Enregistré le : lun. août 04, 2008 2:24 pm
Localisation : Angers(49)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par pierrot49 »

Charly P a écrit :L'instal un peu moins de 12k€.
Les radiateurs sont en acier, je n'en ai remplacé aucun, et j'ai testé cet hiver avec ma chaudière gaz réglée à 45°C de sortie.
La pac peut sortir 55°C Maxi, et de mémoire l'installateur l'a réglé sur 50°C.
A noter également que l'installateur a choisi d'installer cette pac car le modèle au dessus (11kw de mémoire) ne sait pas "tenir" la t° à 50° par grand froid. (voir dans les tableaux de données des différents modèles, j'avais trouvé ces infos sur le net).
Voilà tout :wink:
Merci pour les infos !

Effectivement la 8Kw (ou 7 ...) est bien donné pour 50°C d'eau à -15°C alors
que les 11,14,16 ne sont capable de fournir que jusqu'à -2°C ....
Gloups vraiment domage ça !!! Surtout pour mon cas !!!

A+
chob92
Accro
Accro
Messages : 225
Enregistré le : ven. juil. 25, 2008 11:34 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par chob92 »

pierrot49 a écrit : Effectivement la 8Kw (ou 7 ...) est bien donné pour 50°C d'eau à -15°C alors
que les 11,14,16 ne sont capable de fournir que jusqu'à -2°C ....
Gloups vraiment domage ça !!! Surtout pour mon cas !!!

A+
pour l'avoir vu tourner par des T° < -2°C, elle est tout a fait capable de sortir de l'eau à 50°C ! c'est bizarre...
Avatar du membre
pierrot49
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 525
Enregistré le : lun. août 04, 2008 2:24 pm
Localisation : Angers(49)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par pierrot49 »

chob92 a écrit :
pierrot49 a écrit : Effectivement la 8Kw (ou 7 ...) est bien donné pour 50°C d'eau à -15°C alors
que les 11,14,16 ne sont capable de fournir que jusqu'à -2°C ....
Gloups vraiment domage ça !!! Surtout pour mon cas !!!

A+
pour l'avoir vu tourner par des T° < -2°C, elle est tout a fait capable de sortir de l'eau à 50°C ! c'est bizarre...
Effectivement sur la doc de la 11-16 en mono (doc assez ancienne) j'ai ça :
Image

Mais sur la doc de la 11-16 en tri (sans doute 2008) j'ai ça :
Image

Alors que croire ?? le fait que le compresseur soit en mono ou en tri aurais un tel impact ou ils ont revu les performance à la hausse et on remis la doc à jour ??

A+
Modifié en dernier par pierrot49 le mer. sept. 22, 2010 8:48 am, modifié 2 fois.
Charly P
Assidu
Assidu
Messages : 35
Enregistré le : dim. sept. 07, 2008 6:55 pm
Localisation : Sochaux
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Charly P »

Hello,
J'ai vu 3 installateurs réseau Daikin, (je suis à cheval sur 3 départements), 2 me proposaient la 8kw, le 3ème la 11kw a qui j'ai donné cet argument, il s'est soi disantal)renseigné chez daikin (c'était un vrai commercial) et on lui a répondu que la 11kw pouvait sortir 50° à -15°.
ce que je peux dire c'est que mon installateur connaît très bien daikin et lui est avant tout frigoriste et technicien!!
Avatar du membre
pierrot49
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 525
Enregistré le : lun. août 04, 2008 2:24 pm
Localisation : Angers(49)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par pierrot49 »

Charly P a écrit :Hello,
J'ai vu 3 installateurs réseau Daikin, (je suis à cheval sur 3 départements), 2 me proposaient la 8kw, le 3ème la 11kw a qui j'ai donné cet argument, il s'est soi disantal)renseigné chez Daikin (c'était un vrai commercial) et on lui a répondu que la 11kw pouvait sortir 50° à -15°.
He bien si l'on en crois le second tableau (11Kw Triphasé)
la réponse est exacte (50°C avec -15°C dehors puissance 4,86 Kw).... Il s''est peu être réellement renseigné !!!

mais justement ça me chagrine un peu je ne vois pas pourquoi la mono ne ferais pas pareil !! Et dans mon cas une 11 Kw est le stricte minimum !!
fredoche
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1547
Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 1:03 pm
Localisation : Bresse- S&L(71)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par fredoche »

il te faut 50° par -15°C pierrot ?
Avatar du membre
pierrot49
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 525
Enregistré le : lun. août 04, 2008 2:24 pm
Localisation : Angers(49)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par pierrot49 »

heu non quand même pas ::!! Moi c'est plutôt la puissance qui me chagrine !!

50°C à -7°C ça serait top
même si 45°C à -7°C me suffirait !!

A+
Pierre.