STIEBEL ELTRON - AIR/EAU - WPL23E-Normandie-harquin/lefonzie

Répondre
harquin
Actif
Actif
Messages : 15
Enregistré le : mer. août 26, 2009 5:39 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

STIEBEL ELTRON - AIR/EAU - WPL23E-Normandie-harquin/lefonzie

Message par harquin »

Bonjour a tous

Apres plusieurs moi de "consultation du Forum" il est temps pour moi de presenter mon installation.
En fait c'est grace a vous que j'ai evité bien des ecueils lors de ma decision. :lol:

J'ai décidé de changer de mode de chauffage ,au mois d'Avrl 2009, et ce apres avoir englouti 3500 Litres de fuel pdt la saison 2008/2009 et 3000 litres en 2007/2008. (ECS comprise)

J'habite en Normandie (ou l'on ne peut pas dire que les Hivers sont super rudes) dans une maison construite dans les années 1980 equipée donc d'une chaudiere fuel d'epoque (seul le bruleur a ete changé une fois)

Donc en Resumé



Lieu : Basse Normandie (Proche de caen)

Temperature de base : -7 degrés

Surface : 200m2 sur 2 etages / environ 600M3

Isolation :

-Double vitrage (d'epoque, donc c'est du 6/4/6, on fait nettement plus performant maintenant )

- Isolation refaite dans les combles avec du 70mm entre les Chevrons + 100mm dans l'autre sens (laine de verre)

Emetteurs :

- 8 Radiateurs en fonte au RDC

-4 Radiateurs Aciers a l'etage (il y a 2 chambres a l'etage + une grande salle de jeux/ Home cinema)



Deperditions calculées :

-18.6KW



J'ai egalement un foyer ouvert , dans lequel je brule environ 4 a 5 steres de bois , mais plus pour l'agrement qu'autre choses (promis lorsque je refais le salon je mets un insert :D :D )



Donc comme je le disais, j'ai parcouru pdt des mois le forum, pour me faire une idée sur la meilleur option.

J'ai regardé initialement la Geothermie, et comme je ne voulais pas refaire tout mon Jardin, je me suis tourné rapidement vers l'Aerothermie Air / Eau



J'ai fait faire plusieurs devis , rencontré des "margoulins" qui vendent plus du credit d'impot que des PAC (certains ne connaissaient meme pas le type/marque des machine installées… :shock: :shock: :shock: )

Je veux egalement rendre a César ce qui appartient a César, car je me suis hautement inspiré de l'installation de Fracky sur ce Forum (d'ailleurs cette presentation comprend quelques copier/coller de la presentation de Fracky) et de Turboj pour ce qui est du reseau OneWire. :idea: :oops: :oops: :idea:



Donc au final , j'ai fait installer :



PAC: Stiebel Eltron 23E en releve de chaudiere
- Ballon tampon: 200 litres.
- ECS: de Dietrich Easy Tri . ( j'ai fait les calculs ds tous les sens , et pas moyen de rentabiliser le Ballon ECS Stiebel
- Abonnement EDF: Tri 18Kw double tarif.
- Coût de l'installation: 19 500€ TTC. (incluant le Ballon ECS electrique)
- 1 module Téléinfo sur le compteur général (par encore installé , mais commandé)
- 1 module Téléinfo sur 1 compteur dédié pour la PAC.
- 1 réseau OneWire 6 capteurs
- Et bien sur le soft d'Elf: itow + prise dun abonnement

L'installation est en fonctionnement depuis le 15 Novembre 2009.

La PAC a été installée par un artisan plombier, chauffagiste qui installe des PAC depuis un bon bout de temps et qui est reconnu dans la region

Il installe soit du Stiebel soit du technibel, ne pousse pas a la consommation et ne vend pas du Credit d'impot mais de l'installation de qualité.

Il m'avait fait un devis avec une Technibel, mais j'ai preferé assurer , et prendre du Stiebel, dans l'optique de supprimer totalement la chaudiere fuel , chose impossible avec la Technibel qui devait fonctionner en releve.



Les réglages de départ:
- Température souhaitée: 20.5°C
- Courbe de chauffe: 1,2
- Point de bivalence: 0°C (pour l'instant, mais je pense que je baisser ca a -4)





J'ai fait une installation en releve, avec l'optique de pouvoir enlever la chaudiere fuel sous 18mois (deal avec l'installateur) si je me rends compte que la releve n'est pas necessaire (ou si peu necessaire que le cout de fonctionnement des resistances de 8.8KW est inferieur au cout de fonctionnement de la Chaudiere fuel 5entretien + fuel))



Pour l'instant je suis super content du resultat.

L'installateur a fait un boulot fantastique , tout en cuivre, installation electrique Tri super prope.

Je monitore la conso et les temperatures grace au soft et au site d'ELF

http://www.teleinfo1wire.com/itow/compt ... 1255464178



Si je fais un calcul rapide en 2008/2009 j'ai consommé 3000litres de fuel, soit 2500Euros en moyenne sur 6mois de chauffe Max, soit 416Euros par mois

Sur Novembre , si je fais une regle de trois j'ai consommé 750KW, soit environ 75Euros hors abonement (OK il n'a pas fait tres froid)



Je vous tiendrai regulierement au courant de mes consos, et mes problemes eventuels

Ci dessous quelques photos de l'installation.



La PAC en elle meme
Image

Image

Le ballon tampon de 200l + le ballon ECS De Dietrich (electrique)
Image

L'installation Electrique (avec le PC sur lequel tourne itow)
Image

et enfin la chaufferie ou on peut voir la chaudiere fuel + la citerne
Image
harquin
Actif
Actif
Messages : 15
Enregistré le : mer. août 26, 2009 5:39 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par harquin »

Au fait ca serait sympa si le responsable de section pouvait mettre mon installation dans la partie Installations du site.
Merci d'avance
STIEBEL ELTRON WPL23E + ECS Electrique
Normandie

Maison 200m2 , 8 radiateurs fontes + 4 aciers
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10963
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1329
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par w36xb2w »

Bonjour
Va sur le wiki et connecte toi sur la marque steibel puis editer la page
Il y a le bac a sable pour s'exercer.
Je te recommande de faire un copier d'une installation de la mettre dans un fichier notepad et de la modifier à ta guise pouis tu refaits copier et coller dans le bac a sable et visualise jusqu'a ce que ca te convienne.
Idem pour les consos Societe
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4951
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dbercy »

il y a des ballons (non stiebel) ecs à moins de 1000€, pourquoi avoir mis un ballon ecs elec? (300€ d'économie/an soit amortissement en 3ans!)

En conservant la chaudière fuel (22j /an) n'était il pas plus rentable de prendre l'abonnement tempo ?
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4951
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dbercy »

RV45 a écrit :
J'ai ue petite question pourquoi la pac est dans cette position n'y ast-il pas un risque de que l'air rejeter soit en partie aspiré?

une rotation de 90° n'aurait pas été meilleur?
la soufflerie n'est pas côté maison, je suppose! :wink:
Avatar du membre
ALEX14
Très assidu
Très assidu
Messages : 179
Enregistré le : jeu. janv. 29, 2009 6:14 pm
Localisation : Calvados 14
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par ALEX14 »

Bonjour, je serai intéressé de monter 1 module Téléinfo sur 1 compteur dédié pour la PAC.
Il y a t'il une modification à faire sur le compteur dédié à la PAC :!: :!:
Ou trouve t'on ce module!!
Maison de 1995 - 163M°. 15 radiateurs tôle.
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265
http://itow.fr/site/
harquin
Actif
Actif
Messages : 15
Enregistré le : mer. août 26, 2009 5:39 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par harquin »

Bonjour a tous et merci pour l'interet que vous portez a mon installation.

En ce qui concerne l'orientation de la PAC , effectivement l aspiration se fait cote mur, et l'air est rejete cote pelouse.
La tourner de 90 degre etait une option , mais apres discussion avec les techniciens Stiebel , ils m ont conseille cette orientation, ( due egalement aux vents dominants)

Sinon en ce qui concerne le compteur specifique PAC , rien de bien sorider un SAGEM SC20 tri ( trouve a 30 euro sur Ebay) , un montage USB Teleinfo et itow;
Cout total 40 +30 : 70 euros ( sans le PC bien sur)

Pour le Ballon , c'est une bonne remarque, mais c'est la premiere fois que j'entends qu on trouve des ballons pour PAC a 1000 Euros (il me faut 300 litres) . Pour info le Stiebel est a 3000 Euros , donc impossible a rentabiliser ...
Je suis ouvert a avoir des infos sur ces ballons...


Sinon pour Tempo, je vais faire des calculs, mais le but final est de faire sauter la Chaudiere Fuel... mais peut etre que effctivement avec un Abonnement Tempo , et le fuel sur les jour Rouges, ca pourrait etre interressant....
STIEBEL ELTRON WPL23E + ECS Electrique
Normandie

Maison 200m2 , 8 radiateurs fontes + 4 aciers
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10963
harquin
Actif
Actif
Messages : 15
Enregistré le : mer. août 26, 2009 5:39 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par harquin »

Pour unfo, j'ai achete mon Module USB Teleinfo sur le sire d'Antoine :
http://teleinfo.dauguet.net/

et aucun modif a faire sur le compteur Tri, on prend juste la sortie Teleinfo et on la configure correctement (teleinfo)
STIEBEL ELTRON WPL23E + ECS Electrique
Normandie

Maison 200m2 , 8 radiateurs fontes + 4 aciers
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10963
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4951
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dbercy »

harquin a écrit : Pour le Ballon , c'est une bonne remarque, mais c'est la premiere fois que j'entends qu on trouve des ballons pour PAC a 1000 Euros (il me faut 300 litres) . Pour info le Stiebel est a 3000 Euros , donc impossible a rentabiliser ...
Je suis ouvert a avoir des infos sur ces ballons...
ici par ex:
http://www.ledifice.com/catalogb2b/Ball ... 0270b05ff0

RV45 a des liens que je ne retrouve pas, RV si tu passes par là, peux tu rebalancer les liens des ballons ECS?
@+
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4951
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dbercy »

RV45 a écrit : c'est pas beau un ballon de 300 bi échangeur à 400€
Bah... pour harquin, c'est presque amorti en 1 an! :wink:
merci RV pour ta réponse et ta rapidité!
Avatar du membre
ALEX14
Très assidu
Très assidu
Messages : 179
Enregistré le : jeu. janv. 29, 2009 6:14 pm
Localisation : Calvados 14
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par ALEX14 »

harquin a écrit :Pour unfo, j'ai achete mon Module USB Teleinfo sur le sire d'Antoine :
http://teleinfo.dauguet.net/

et aucun modif a faire sur le compteur Tri, on prend juste la sortie Teleinfo et on la configure correctement (teleinfo)
Si le compteur est en mode veille EDF ne voudra pas me faire la mise à jour sur un compteur qui ne leur appartient pas.!!!!!!
Personne ne sait faire la modif :!: :!: sans passer par EDF.

Il faut que le PC soit toujour en route :?: :?:
Maison de 1995 - 163M°. 15 radiateurs tôle.
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265
http://itow.fr/site/
harquin
Actif
Actif
Messages : 15
Enregistré le : mer. août 26, 2009 5:39 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par harquin »

La programmation d un sous compteur EDF est des plus faciles. Tu trouveras la doc des competurs d ailleurs sur le site, et tu na pas besoin d appeler EDF pour passer le sous competeur de la config veille ou Metrologie a Teleinfo .
Et oui le PC doit etre allume en permanence pour acquerir les donnees.

( il existe un autre module , appele CONSOSPY, qui a une memoir integre et est sans fil, mais c'est nettement plus cher, et je n'ai pas regarde si il etait compatible avec itow)
STIEBEL ELTRON WPL23E + ECS Electrique
Normandie

Maison 200m2 , 8 radiateurs fontes + 4 aciers
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10963
Avatar du membre
ALEX14
Très assidu
Très assidu
Messages : 179
Enregistré le : jeu. janv. 29, 2009 6:14 pm
Localisation : Calvados 14
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par ALEX14 »

harquin a écrit :La programmation d un sous compteur EDF est des plus faciles. Tu trouveras la doc des competurs d ailleurs sur le site, et tu na pas besoin d appeler EDF pour passer le sous competeur de la config veille ou Metrologie a Teleinfo .
Et oui le PC doit etre allume en permanence pour acquerir les donnees.

( il existe un autre module , appele CONSOSPY, qui a une memoir integre et est sans fil, mais c'est nettement plus cher, et je n'ai pas regarde si il etait compatible avec itow)
Merci pour les infos. :)
Maison de 1995 - 163M°. 15 radiateurs tôle.
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265
http://itow.fr/site/
harquin
Actif
Actif
Messages : 15
Enregistré le : mer. août 26, 2009 5:39 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par harquin »

Bonjour
Juste un petit up pour vous donner la conso de Decembre (ECS electrique+ Chauffage):

Décembre HP : 900.4 HC : 623.1 TOTAL 1 523.5 Soit 149.64 €
(J'ai egalement du consommé environ 40 a 50 litres de Fuel , durant les 3 ou 4 journées de grand froid)


Pour info en basse Normandie la semaine du 11 Decembre on eu 3 nuits a -10 , et donc pour un mois de decembre plutot glacial , je trouve ca plutot raissonable (en comparaison a mes 3000 litres de Fuel sur 6 mois de Chauffe)
STIEBEL ELTRON WPL23E + ECS Electrique
Normandie

Maison 200m2 , 8 radiateurs fontes + 4 aciers
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10963