Température capteur > 140°C normal ?
-
- Actif
- Messages : 5
- Enregistré le : sam. sept. 12, 2009 12:49 pm
Température capteur > 140°C normal ?
Salut à tous,
Après avoir pris conseil sur ce forum, j'ai fait installer en novembre dernier un chauffe eau solaire.
Je suis très surpris d'observer, cet été, que la température du liquide caloporteur monte à + de 140°C tous les jours (valeur maxi avant mise en sécurité).
J'ai une température cible du ballon à 70°C qui est aisément atteinte en fin de matinée (nous consommons peu d'eau chaude).
A partir de là, le circulateur s'arrête (normal) et la température du capteur commence à monter jusqu'à atteindre des valeurs extrêmement élevées (>170°C). Le circuit est alors à prés de 5 bars.
Est-ce dangereux, cela abime-t-il l'installation d'après vous ?
Je pensais que le circulateur se remettait en marche par petites périodes pour refroidir le capteur quand il s'approche de la valeur maxi autorisée.
Quand je le fait manuellement, ça donne de bon résultats (mais je ne suis pas là tous les jours pour le faire !).
Mon installation (Viessmann) :
2 capteurs plan vitosol 200-F + ballon vitocell 100-U (300L) installé sur toiture 20° plein sud.
Après avoir pris conseil sur ce forum, j'ai fait installer en novembre dernier un chauffe eau solaire.
Je suis très surpris d'observer, cet été, que la température du liquide caloporteur monte à + de 140°C tous les jours (valeur maxi avant mise en sécurité).
J'ai une température cible du ballon à 70°C qui est aisément atteinte en fin de matinée (nous consommons peu d'eau chaude).
A partir de là, le circulateur s'arrête (normal) et la température du capteur commence à monter jusqu'à atteindre des valeurs extrêmement élevées (>170°C). Le circuit est alors à prés de 5 bars.
Est-ce dangereux, cela abime-t-il l'installation d'après vous ?
Je pensais que le circulateur se remettait en marche par petites périodes pour refroidir le capteur quand il s'approche de la valeur maxi autorisée.
Quand je le fait manuellement, ça donne de bon résultats (mais je ne suis pas là tous les jours pour le faire !).
Mon installation (Viessmann) :
2 capteurs plan vitosol 200-F + ballon vitocell 100-U (300L) installé sur toiture 20° plein sud.
- juju
- Modérateur
- Messages : 1713
- Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
- Localisation : Vaucluse 84
bonjour
tu as la même installation que les parents a RV45 je pense qu'il va te conseiller des qu'il passera
sinon, peut être en lisant par ici:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3823
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=2211
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3528
rv45
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1049
tu as la même installation que les parents a RV45 je pense qu'il va te conseiller des qu'il passera
sinon, peut être en lisant par ici:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3823
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=2211
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3528
rv45
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1049
JUJU et Alain
-
- Actif
- Messages : 5
- Enregistré le : sam. sept. 12, 2009 12:49 pm
Merci pour ces liens intéressants que je n'avait pas trouvé durant mes recherches.
Je pense avoir trouvé la piste que je cherchais dans le post :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3823
Un propriétaire d'installation Viessmann (Le dom) dit qu'il est possible de modifier les réglages d'usine de la régulation pour la relancer avant qu'elle n'atteigne la valeur critique (140°c).
Malheureusement, la documentation simplifiée que j'ai ne donne pas ces précisions et je ne la trouve nulle part.
Quelqu'un peut-il m'aider à trouver cette doc ou connaissez vous les paramètres à modifier ?
Je pense avoir trouvé la piste que je cherchais dans le post :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3823
Un propriétaire d'installation Viessmann (Le dom) dit qu'il est possible de modifier les réglages d'usine de la régulation pour la relancer avant qu'elle n'atteigne la valeur critique (140°c).
Malheureusement, la documentation simplifiée que j'ai ne donne pas ces précisions et je ne la trouve nulle part.
Quelqu'un peut-il m'aider à trouver cette doc ou connaissez vous les paramètres à modifier ?
-
- Très assidu
- Messages : 111
- Enregistré le : ven. nov. 28, 2008 6:58 pm
- Localisation : Alpes de Haute Provence
Bonjour,
Si ton installation est une Viessmann du type de la mienne (voir signature) il est probable qu'elle fonctionne avec une régulation Vitosolic 100. Ces régulations ne sont pas fabriquées par Viessmann mais par Resol, tu as probablement une Resol Deltasol BS. Toute la doc et les manuels se trouvent ICI.
Le plus simple dans un premier temps est de porter le paramètre "SMX" à 90°C. Il n'y a pas de risque pour la cuve qui est "calculée pour" comme disait Fernand Raynaud et possède une sécutité.
Francis
PS Je viens de regarder le manuel 48003610_DeltaSol_BS1.monfr.pdf . Il décrit la même régul mais n'utilise pas tout à fait les mêmes termes: SMX dans le manuel Viessmann devient RMX chez Resol. Le plus simple serait de télephoner à Viessmann et de demander l'envoi du manuel de la Vitosolic 100 (si c'est bien elle que tu utilises) il faut demander la "Notice de montage et de maintenance" car la "Notice d'utilisation" que l'on trouve sur leur site n'est pas détaillée...
PPS je viens de trouver CE PDF, il correspond à ma doc Vitosolic 100, bonne lecture et courage
Si ton installation est une Viessmann du type de la mienne (voir signature) il est probable qu'elle fonctionne avec une régulation Vitosolic 100. Ces régulations ne sont pas fabriquées par Viessmann mais par Resol, tu as probablement une Resol Deltasol BS. Toute la doc et les manuels se trouvent ICI.
Le plus simple dans un premier temps est de porter le paramètre "SMX" à 90°C. Il n'y a pas de risque pour la cuve qui est "calculée pour" comme disait Fernand Raynaud et possède une sécutité.
Francis
PS Je viens de regarder le manuel 48003610_DeltaSol_BS1.monfr.pdf . Il décrit la même régul mais n'utilise pas tout à fait les mêmes termes: SMX dans le manuel Viessmann devient RMX chez Resol. Le plus simple serait de télephoner à Viessmann et de demander l'envoi du manuel de la Vitosolic 100 (si c'est bien elle que tu utilises) il faut demander la "Notice de montage et de maintenance" car la "Notice d'utilisation" que l'on trouve sur leur site n'est pas détaillée...
PPS je viens de trouver CE PDF, il correspond à ma doc Vitosolic 100, bonne lecture et courage
Maison 1989, alt. 1200m, 146m2, Technibel PHRT12 + régulation K60D066Z, en relève de chaudière + radiateurs bien dimensionnés.
PAC: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9936
CESI: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10406
PAC: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9936
CESI: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10406
-
- Actif
- Messages : 5
- Enregistré le : sam. sept. 12, 2009 12:49 pm
Ma régulation est bien une Vitosolic 100.
Elle ressemble comme deux gouttes d'eau à la Deltasol BS de RESOL sauf que les termes ne sont pas les mêmes.
Supposant que l'ordre d'affichage des fonctions est identique entre les deux, j'ai fait les réglages suivants :
SMX : 70°C (température cible du ballon)
NOT : 140°C (température limite du capteur avant mise en sécurité)
Okx : ON (était sur OFF, je suppose que c'est la fonction de refroidissement du capteur)
Kmx : 120°C (cette valeur est apparue après avoir mis Okx sur ON, c'est la température à laquelle se déclenche la fonction de refroidissement).
Il me manquait le nom de la fonction de refroidissement du réservoir (OREF sur la Deltasol BS) qui permet de refroidir le ballon dès que possible quand la fonction de refroidissement du capteur à fait monter la température au delà de la valeur cible (70°c).
C'est Orue, que j'ai pu identifier grâce au lien vers la doc Viessmann communiqué généreusement par Franz dur (en deux temps).
Merci pour la réponse et pour le lien.
Trop bien ce forum.
Je suis soulagé d'avoir une solution pour limiter la surchauffe du capteur.
Elle ressemble comme deux gouttes d'eau à la Deltasol BS de RESOL sauf que les termes ne sont pas les mêmes.
Supposant que l'ordre d'affichage des fonctions est identique entre les deux, j'ai fait les réglages suivants :
SMX : 70°C (température cible du ballon)
NOT : 140°C (température limite du capteur avant mise en sécurité)
Okx : ON (était sur OFF, je suppose que c'est la fonction de refroidissement du capteur)
Kmx : 120°C (cette valeur est apparue après avoir mis Okx sur ON, c'est la température à laquelle se déclenche la fonction de refroidissement).
Il me manquait le nom de la fonction de refroidissement du réservoir (OREF sur la Deltasol BS) qui permet de refroidir le ballon dès que possible quand la fonction de refroidissement du capteur à fait monter la température au delà de la valeur cible (70°c).
C'est Orue, que j'ai pu identifier grâce au lien vers la doc Viessmann communiqué généreusement par Franz dur (en deux temps).
Merci pour la réponse et pour le lien.
Trop bien ce forum.
Je suis soulagé d'avoir une solution pour limiter la surchauffe du capteur.
-
- Très assidu
- Messages : 111
- Enregistré le : ven. nov. 28, 2008 6:58 pm
- Localisation : Alpes de Haute Provence
As-tu regardé le 2eme lien que j'ai mis tout en bas de mon post? c'est en PDF la Notice de montage et de maintenance de la Vitosolic 100 qui m'a été donnée par mon installateur. Les termes devraient coller avec ce que tu lis sur l'écran de la Vitosolic.
Pour ce qui est des réglages, j'ai SMX à 88°C (je suppose que ton installateur a monté le mitigeur réglementaire en sortie d'eau chaude de sorte qu'elle n'arrive pas à plus de 60°C aux robinets).
La fonction ORUE n'est utile que pour les capteurs plans. Tout ça est expliqué pages 26-27 du PDF "Notice_Vitosolic_100 que j'ai mis en lien plus haut.
Francis
Pour ce qui est des réglages, j'ai SMX à 88°C (je suppose que ton installateur a monté le mitigeur réglementaire en sortie d'eau chaude de sorte qu'elle n'arrive pas à plus de 60°C aux robinets).
La fonction ORUE n'est utile que pour les capteurs plans. Tout ça est expliqué pages 26-27 du PDF "Notice_Vitosolic_100 que j'ai mis en lien plus haut.
Francis
Maison 1989, alt. 1200m, 146m2, Technibel PHRT12 + régulation K60D066Z, en relève de chaudière + radiateurs bien dimensionnés.
PAC: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9936
CESI: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10406
PAC: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9936
CESI: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10406
-
- Actif
- Messages : 5
- Enregistré le : sam. sept. 12, 2009 12:49 pm
Oui, Merci.
Je l'ai vu après avoir commencé à faire des comparaisons entre la Deltasol et la Vitosolic.
J'ai fait les réglages qui me conviennent. Il n'y a plus qu'à surveiller le comportement de la régulation par une chaude journée d'été.
Mon installateur a bien mis un robinet thermostatique en sortie du ballon, comme il se doit.
Mon installation est avec des capteurs plans. J'ai lu en détail cette documentation qui me faisait défaut.
Je me demande pourquoi elle n'est pas fournie d'office au lieu de la documentation simplifiée qui ne donne pas tous ces détails.
Je l'ai vu après avoir commencé à faire des comparaisons entre la Deltasol et la Vitosolic.
J'ai fait les réglages qui me conviennent. Il n'y a plus qu'à surveiller le comportement de la régulation par une chaude journée d'été.
Mon installateur a bien mis un robinet thermostatique en sortie du ballon, comme il se doit.
Mon installation est avec des capteurs plans. J'ai lu en détail cette documentation qui me faisait défaut.
Je me demande pourquoi elle n'est pas fournie d'office au lieu de la documentation simplifiée qui ne donne pas tous ces détails.
-
- Très assidu
- Messages : 111
- Enregistré le : ven. nov. 28, 2008 6:58 pm
- Localisation : Alpes de Haute Provence
Mon installateur me l'a donnée, sans que je la demande, donc je pense qu'elle accompagne tous les kits solaires Viessmann régulés par une Vitosolic 100.maikeskidi a écrit :...........
Mon installation est avec des capteurs plans. J'ai lu en détail cette documentation qui me faisait défaut.
Je me demande pourquoi elle n'est pas fournie d'office au lieu de la documentation simplifiée qui ne donne pas tous ces détails.
A partir de là certains installateurs pensent que leurs clients sont des buses (certains le sont effectivement ) et gardent pour eux une doc qu'ils estiment "dangereuse".
Bonne suite au prochain soleil (chez moi c'est soleil de plomb tous les jours en ce moment).
Francis
Maison 1989, alt. 1200m, 146m2, Technibel PHRT12 + régulation K60D066Z, en relève de chaudière + radiateurs bien dimensionnés.
PAC: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9936
CESI: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10406
PAC: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9936
CESI: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10406
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
bonjour a tous et pour mémoire,
sachez que toute documentation se trouve sur le site de viessmann en belgique..
http://www.viessmann.com/web/belgium/be ... enFrameset
A++
sachez que toute documentation se trouve sur le site de viessmann en belgique..
http://www.viessmann.com/web/belgium/be ... enFrameset
A++
bientôt une nouvelle installation