hauteur de réservation
-
- Actif
- Messages : 8
- Enregistré le : ven. août 31, 2007 11:34 am
- Localisation : BLOIS
hauteur de réservation
Bonjour et merci pour ce forum...
Je fais un chauffage Sofath gaz/gaz.
Une chappe de ravoirage est existante.
L'étude faite, la hauteur de réservation pour chappe + carrelage est de 6 +1 (7 cm)
Après la pose de l'isolant (epaisseur de 4cm) il me reste 11cm de chappe à couler.
Cela a t-il une incidence sur la qualité de chauffe (hauteur de chappe doublée par rapport aux calculs de diam des tuyaux), les consommations électriques, etc....
Merci pour vos réponses...
Mehdi
Je fais un chauffage Sofath gaz/gaz.
Une chappe de ravoirage est existante.
L'étude faite, la hauteur de réservation pour chappe + carrelage est de 6 +1 (7 cm)
Après la pose de l'isolant (epaisseur de 4cm) il me reste 11cm de chappe à couler.
Cela a t-il une incidence sur la qualité de chauffe (hauteur de chappe doublée par rapport aux calculs de diam des tuyaux), les consommations électriques, etc....
Merci pour vos réponses...
Mehdi
- chriis45
- VIP Chaleurterre
- Messages : 3440
- Enregistré le : sam. nov. 05, 2005 1:18 am
- Localisation : Orléans-plage 45
bonjour,
avec tes 4cm tu obtiens quelle valeur de R pour l'isolant?
parce que c'est plutot 6cm qu'on doit mettre pour obenir une valeur aux alentour de 2 qui correspond à la rt 2000
avec tes 4cm tu obtiens quelle valeur de R pour l'isolant?
parce que c'est plutot 6cm qu'on doit mettre pour obenir une valeur aux alentour de 2 qui correspond à la rt 2000
christophe
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245
- chriis45
- VIP Chaleurterre
- Messages : 3440
- Enregistré le : sam. nov. 05, 2005 1:18 am
- Localisation : Orléans-plage 45
bonjour
et en dessous tu as qoi, des hourdis en polystirène, parce que là normalemnt c'est hors norme ce qu'on te met.
et en dessous tu as qoi, des hourdis en polystirène, parce que là normalemnt c'est hors norme ce qu'on te met.
christophe
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245
-
- Actif
- Messages : 8
- Enregistré le : ven. août 31, 2007 11:34 am
- Localisation : BLOIS
effectivement Christophe, j'ai des plaques de 10 cm de hauteur de polystirènes sous ma dalle béton + un polyanne.
Pour le R, je pense que cela est bon (quoi que....), mais c'est surtout de me voir avec une chappe de 10 cm de béton + 1 cm carrelage au dessus de mes tuyaux de chauffage alors que l'étude a été faite avec 6 cm....!!!!
J'ai vraiment peur de l'impact sur l'ensemble du chauffage (matériel : durée de vie, chauffage peu performant, etc)
Pour le R, je pense que cela est bon (quoi que....), mais c'est surtout de me voir avec une chappe de 10 cm de béton + 1 cm carrelage au dessus de mes tuyaux de chauffage alors que l'étude a été faite avec 6 cm....!!!!
J'ai vraiment peur de l'impact sur l'ensemble du chauffage (matériel : durée de vie, chauffage peu performant, etc)
-
- Scotché au forum
- Messages : 1547
- Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 1:03 pm
- Localisation : Bresse- S&L(71)
Bonne question
A priori sa résistance thermique est très faible, mais tu rajoute 5 cm aux standard courant de 5. Je pense que ça joue surtout sur l'inertie, plus qu'autre chose, puisque tu double la masse chauffée.
Normalement c'est pris en compte dans une étude PC cette épaisseur de chape. Essaie d'avoir une mise à jour de ton étude.
A priori sa résistance thermique est très faible, mais tu rajoute 5 cm aux standard courant de 5. Je pense que ça joue surtout sur l'inertie, plus qu'autre chose, puisque tu double la masse chauffée.
Normalement c'est pris en compte dans une étude PC cette épaisseur de chape. Essaie d'avoir une mise à jour de ton étude.
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
Arf j'ai du faire une fausse manip, a pu message!
Bon je disais que r de la dalle= 1.7 sur terre plein, 1.25 si iso en périphéri et 1.5 sur vide sanit si T bas entre 0 et -5°C et 2.1 si < à-5°C.
Concernant l'épaisseur de la dalle, certes l'inertie thermique et les problèmes de régul plus important mais je pense que niveau efficacité machine on est un peu moins bon quand même du fait de la résistance thermique de la dalle plus importante. Bon la perte de performance sera sans doute minime quand même...
Bon je disais que r de la dalle= 1.7 sur terre plein, 1.25 si iso en périphéri et 1.5 sur vide sanit si T bas entre 0 et -5°C et 2.1 si < à-5°C.
Concernant l'épaisseur de la dalle, certes l'inertie thermique et les problèmes de régul plus important mais je pense que niveau efficacité machine on est un peu moins bon quand même du fait de la résistance thermique de la dalle plus importante. Bon la perte de performance sera sans doute minime quand même...
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
-
- Actif
- Messages : 8
- Enregistré le : ven. août 31, 2007 11:34 am
- Localisation : BLOIS
Pour information, j'ai la DTU65.14 (Paragraphe 6.4.2) qui précise ceci :
Note 2 :
Dans le cas où la hauteur de réservation avant la mise en place des isolants serait supérieure à celle caclculée et spécifiée par le maitre d'oeuvre, la solution sera apportée, non pas par une surépaisseur de la couche d'enrobage, mais par la mise en oeuvre sous la couche isolante :
- d'un ravoirage (c'est déjà le cas)
- d'une sous couche isolante complémentaire...
etc
Note 1 :
Les partiques professionnelles montrent qu''en respectant une masse surfacique de la couche d'enrobage (type A) ou couche d'enrobage + couche désolidarisée (type C) inférieure à 250 kg/m2 (soit environ 10 cm de béton), on répond aux recommandations sur le temps de réponse limité des plancher chauffant.
Que penser et que dois-je faire celon vous ?
Merci pour vos réponses "pro".
Mehdi
Note 2 :
Dans le cas où la hauteur de réservation avant la mise en place des isolants serait supérieure à celle caclculée et spécifiée par le maitre d'oeuvre, la solution sera apportée, non pas par une surépaisseur de la couche d'enrobage, mais par la mise en oeuvre sous la couche isolante :
- d'un ravoirage (c'est déjà le cas)
- d'une sous couche isolante complémentaire...
etc
Note 1 :
Les partiques professionnelles montrent qu''en respectant une masse surfacique de la couche d'enrobage (type A) ou couche d'enrobage + couche désolidarisée (type C) inférieure à 250 kg/m2 (soit environ 10 cm de béton), on répond aux recommandations sur le temps de réponse limité des plancher chauffant.
Que penser et que dois-je faire celon vous ?
Merci pour vos réponses "pro".
Mehdi
-
- Scotché au forum
- Messages : 1547
- Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 1:03 pm
- Localisation : Bresse- S&L(71)
Le problème est que l'isolant est cher, et la chape aussi.
Il vaut mieux l'isolant sans aucun doute. L'inertie ("le temps de réponse limité") avec un PC peut être quelque chose de vraiment chiant au quotidien.
mais dis toi que cdet isolant n'apportera rien au plan thermique, tu as déja suffisament à priori, et cet isolant n'est là que pour stopper les émissions basses.
Tu pourrais faire un ravoirage sable/ciment type mortier maigre ou en deça (genre 100kg au m3 de sable), ce serait le moins cher.
Il vaut mieux l'isolant sans aucun doute. L'inertie ("le temps de réponse limité") avec un PC peut être quelque chose de vraiment chiant au quotidien.
mais dis toi que cdet isolant n'apportera rien au plan thermique, tu as déja suffisament à priori, et cet isolant n'est là que pour stopper les émissions basses.
Tu pourrais faire un ravoirage sable/ciment type mortier maigre ou en deça (genre 100kg au m3 de sable), ce serait le moins cher.
-
- Actif
- Messages : 8
- Enregistré le : ven. août 31, 2007 11:34 am
- Localisation : BLOIS
Bonsoir Fredoche, babar et Chriis...et tous,
Le soucis c'est que Sofath a déjà déploté ses tuyaux...Je me suis appercu du pb de hauteur le soir en rentrant du travail.
Maintenant me voila coincé....http://www.chaleurterre.com/forum/:evil:
Evil or Very Mad
Est-ce que cela vaudrait le coup de faire intervenir un expert et lancer (peut-être) une procédure pour avoir une installation comme initialement prévue dans mon contrat, où existe t-il des marges dites "d'erreurs" ?
J'aime pas les procédures, mais s'il le faut vraiment....
Le soucis c'est que Sofath a déjà déploté ses tuyaux...Je me suis appercu du pb de hauteur le soir en rentrant du travail.
Maintenant me voila coincé....http://www.chaleurterre.com/forum/:evil:
Evil or Very Mad
Est-ce que cela vaudrait le coup de faire intervenir un expert et lancer (peut-être) une procédure pour avoir une installation comme initialement prévue dans mon contrat, où existe t-il des marges dites "d'erreurs" ?
J'aime pas les procédures, mais s'il le faut vraiment....
- chriis45
- VIP Chaleurterre
- Messages : 3440
- Enregistré le : sam. nov. 05, 2005 1:18 am
- Localisation : Orléans-plage 45
bonjour,
j'ai bien peur que de lancer une procédure , cela prenne plusieurs mois sans doute.
d'ou vient l'erreur de ce porblème de réservation, c'est las qu'"il faut peut être commencer, pour tenter de palier à ce problème.
j'ai bien peur que de lancer une procédure , cela prenne plusieurs mois sans doute.
d'ou vient l'erreur de ce porblème de réservation, c'est las qu'"il faut peut être commencer, pour tenter de palier à ce problème.
christophe
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245
-
- Actif
- Messages : 8
- Enregistré le : ven. août 31, 2007 11:34 am
- Localisation : BLOIS
Bonsoir Chriis45,
Il semblerait que :
- Sofath ayant posé son matériel en dernier, celui-ci soit responsable de sa pose et du résultat.
- Sofath, voyant des réservations trop importante n'aurait jamais du poser complètement les isolants et les tuyaux sans vérifier les hauteurs. Voir arréter le travail et demander un supplément de chappe.
Quand à l'erreur de hauteur de la chappe de ravoirage, le constructeur n'a même pas vérifier si les côtes étaient uniformes. il voulait 4cm de ravoirage, heureusement que Sofath leur a demandé 5 cm...mais visiblement pas suffisant
Mehdi
Il semblerait que :
- Sofath ayant posé son matériel en dernier, celui-ci soit responsable de sa pose et du résultat.
- Sofath, voyant des réservations trop importante n'aurait jamais du poser complètement les isolants et les tuyaux sans vérifier les hauteurs. Voir arréter le travail et demander un supplément de chappe.
Quand à l'erreur de hauteur de la chappe de ravoirage, le constructeur n'a même pas vérifier si les côtes étaient uniformes. il voulait 4cm de ravoirage, heureusement que Sofath leur a demandé 5 cm...mais visiblement pas suffisant
Mehdi