Stiebel Eltron WPL 10 AS - Bruno12
-
- Assidu
- Messages : 97
- Enregistré le : mar. avr. 01, 2008 7:49 pm
- Localisation : capdenac-gare
Stiebel Eltron WPL 10 AS - Bruno12
Bonsoir,
Je dépose un nouveau post pour vous montrer quelques photos de notre installation située à capdenac-gare 12700 dans l'aveyron ( à la limite du lot)
je rapelle les données :
maison 1972 bien isolee f4 a l'etage 81 m² radiateurs acier tole, 357 m3 environ
chaudiere fuel de dietrich 1994 radiateurs aussi
1200 l / an ecs compris
d= 6.7 environ
- 7 l'hiver mais parfois plus le matin
Aprés épluchage du fantastique forum chaleurterre , pas mal de discussions glanées çà et là , mon expérience d'automaticien de formation et surtout de rencontre avec divers installateurs potentiels, le choix s'est porté sur stiebel.
WPL 10 AS avec deux ballons séparés, un pour le tampon de 200l et un pour l'ecs de 290 l a double échangeur permettant l'option chauffe eau solaire plus tard
voici quelques photos sur le post suivant
Je dépose un nouveau post pour vous montrer quelques photos de notre installation située à capdenac-gare 12700 dans l'aveyron ( à la limite du lot)
je rapelle les données :
maison 1972 bien isolee f4 a l'etage 81 m² radiateurs acier tole, 357 m3 environ
chaudiere fuel de dietrich 1994 radiateurs aussi
1200 l / an ecs compris
d= 6.7 environ
- 7 l'hiver mais parfois plus le matin
Aprés épluchage du fantastique forum chaleurterre , pas mal de discussions glanées çà et là , mon expérience d'automaticien de formation et surtout de rencontre avec divers installateurs potentiels, le choix s'est porté sur stiebel.
WPL 10 AS avec deux ballons séparés, un pour le tampon de 200l et un pour l'ecs de 290 l a double échangeur permettant l'option chauffe eau solaire plus tard
voici quelques photos sur le post suivant
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
- sam44
- Resp. Section
- Messages : 1070
- Enregistré le : lun. mai 21, 2007 12:17 pm
- Localisation : 44 guerande
Tube iro tout simplement,bruno12 a écrit :bonjour
et vous auriez fait comment ? chemin de cable ? gaîne ?
Le défaut c'est que ton isolant coupera avec le temp sur ton installation.
Si tu a mis le prix exige un circuit indépendant.
+ de détail si tu veut mais je suis fatigué (fin de samaine)
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !
Nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !
- juju
- Modérateur
- Messages : 1713
- Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
- Localisation : Vaucluse 84
bonjour
c'est pas grand chose a faire virer les Rilsan un tube iro pour le câblage et avec une installation comme celle la moi je déménage dans la chaufferie
j'abandonne la chambre conjugale
oui parce que: elle est très belle ton installation c'est propre et bien réalisé, bref du matériel sérieux, une installation bien propre te voila paré pour de longues années d'économie.Tube iro tout simplement,
c'est pas grand chose a faire virer les Rilsan un tube iro pour le câblage et avec une installation comme celle la moi je déménage dans la chaufferie
j'abandonne la chambre conjugale
JUJU et Alain
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
tiens je te met le lien vers mon install de ce que j'ai fais chez moi.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7130
je l'ai fais moi meme en me fournissant d'isolant
ok, mes cables électriques sont en l'air c'est pas joli, d'accord, mais provisoire,
et aucun isolant n'est écrasé tout est isolé..
aujourd'hui je termine l'isolation des vannes départ chauffage , et le départ ECS ( les tuyaux cuivre en 18 en haut de l'image.)
ce qui me sidère, et c'est pas la première fois que je le vois,
c'est que l'on isole les tuayux mais pas les raccords..
ok, faut pouvoir les démonter, mais la surface d'échange sur un raccord est tout de meme supérieur a celle du tuyau. et que un raccord si tout va bien ca ne se démonte pas pendant la vie de l'installation ! bonjour les pertes
sur mon installation j'ai de l'isolant:
4m en diametre 63 pour les vannes du BT et le camouflage V4V,
2m en diametre 42 pour les vannes en 1 pouce
4m en diametre 28 et 32 pour les tuyau chauffage,
et un rouleau de armaflex. ( adhésif isolant 15mx 5cm)
cout total moins de 70 euros.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7130
je l'ai fais moi meme en me fournissant d'isolant
ok, mes cables électriques sont en l'air c'est pas joli, d'accord, mais provisoire,
et aucun isolant n'est écrasé tout est isolé..
aujourd'hui je termine l'isolation des vannes départ chauffage , et le départ ECS ( les tuyaux cuivre en 18 en haut de l'image.)
ce qui me sidère, et c'est pas la première fois que je le vois,
c'est que l'on isole les tuayux mais pas les raccords..
ok, faut pouvoir les démonter, mais la surface d'échange sur un raccord est tout de meme supérieur a celle du tuyau. et que un raccord si tout va bien ca ne se démonte pas pendant la vie de l'installation ! bonjour les pertes
sur mon installation j'ai de l'isolant:
4m en diametre 63 pour les vannes du BT et le camouflage V4V,
2m en diametre 42 pour les vannes en 1 pouce
4m en diametre 28 et 32 pour les tuyau chauffage,
et un rouleau de armaflex. ( adhésif isolant 15mx 5cm)
cout total moins de 70 euros.
Modifié en dernier par vile-coyote le sam. sept. 06, 2008 7:31 pm, modifié 2 fois.
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
-
- Assidu
- Messages : 97
- Enregistré le : mar. avr. 01, 2008 7:49 pm
- Localisation : capdenac-gare
- chriis45
- VIP Chaleurterre
- Messages : 3440
- Enregistré le : sam. nov. 05, 2005 1:18 am
- Localisation : Orléans-plage 45
bonjour,
en dessous le circulateur vert, c'est quoi comme filtre? qu'indiquent les cadrans?
en dessous le circulateur vert, c'est quoi comme filtre? qu'indiquent les cadrans?
christophe
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245
- chriis45
- VIP Chaleurterre
- Messages : 3440
- Enregistré le : sam. nov. 05, 2005 1:18 am
- Localisation : Orléans-plage 45
bonjour,
oui effectivement,
c'est sur celle de coyote que je pose la question..
oui effectivement,
c'est sur celle de coyote que je pose la question..
christophe
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
oups désolé bruno12,
ca y est j'ai édité mon post pour ne laisser qu'un lien
chris45, c'est le filtre primaire eau de PAC suivi d'un filtre a tamis...
c'est ceinture + bretelle
pour le reste ton installateur bruno12 a fait du joli travail,
c'est juste dommage d'écraser l'isolant
choisir la meilleur machine pour gagner 0,2 points de COP et bacler l'isolation ca le fait pas
ca y est j'ai édité mon post pour ne laisser qu'un lien
chris45, c'est le filtre primaire eau de PAC suivi d'un filtre a tamis...
c'est ceinture + bretelle
pour le reste ton installateur bruno12 a fait du joli travail,
c'est juste dommage d'écraser l'isolant
choisir la meilleur machine pour gagner 0,2 points de COP et bacler l'isolation ca le fait pas
-
- Actif
- Messages : 5
- Enregistré le : mer. mai 14, 2008 7:53 am
Bonjour,
J'ai comme vous investi dans la même PAC WPL10AS meme Ballon Tampon et ECS.
mise en service 09/01/2009 pour un montant de 14000€ ( - 6000€de credit d'impot)
Apres 3 ans de bon fonctionnement je viens d'être confronté a un probléme de Compresseur ( voir plus : Resistance appoint probablement HS)
==> resultat 1699€ de réparation.
Soyez vigilant, la garantie n'est que :
- de 2 ans ( validez bien que vous avez reçu la confirmation par Stiebel de l'enregistrement de votre n° de garantie)
- 5 ans si vous avez souscrit une contrat d'entretien annuel sur une durée de 5 ans juste apres la mise en service et aupres d'un mainteneur agréé par Stiebel
Dans le cas contraire vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. c'est mon cas ( voir le post que j'ai mis sur ce site " panne compresseur"
Apres un peu plus de 3 ans quel est votre avis sur cette PAC, combien avez vous investi sur cette installation?
J'ai comme vous investi dans la même PAC WPL10AS meme Ballon Tampon et ECS.
mise en service 09/01/2009 pour un montant de 14000€ ( - 6000€de credit d'impot)
Apres 3 ans de bon fonctionnement je viens d'être confronté a un probléme de Compresseur ( voir plus : Resistance appoint probablement HS)
==> resultat 1699€ de réparation.
Soyez vigilant, la garantie n'est que :
- de 2 ans ( validez bien que vous avez reçu la confirmation par Stiebel de l'enregistrement de votre n° de garantie)
- 5 ans si vous avez souscrit une contrat d'entretien annuel sur une durée de 5 ans juste apres la mise en service et aupres d'un mainteneur agréé par Stiebel
Dans le cas contraire vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. c'est mon cas ( voir le post que j'ai mis sur ce site " panne compresseur"
Apres un peu plus de 3 ans quel est votre avis sur cette PAC, combien avez vous investi sur cette installation?
-
- Assidu
- Messages : 97
- Enregistré le : mar. avr. 01, 2008 7:49 pm
- Localisation : capdenac-gare
Re: Stiebel Eltron WPL 10 AS - Bruno12
Bonsoir
eh bien voilà 7 ans que la WPL 10 AS tourne
depuis, il y a deux ans un contacteur a été changé ainsi qu'un condensateur de démarrage
depuis hier c'est pas la même ! La WPL a perdu son fluide BP et un manostat est a changer ainsi qu'un déshumidificateur je crois.
Il y a une fuite a rechercher dans la machine !!!!
Je n'est pas le devis mais çà risque de chiffrer
Qui a déjà été confronté a cela ?
Merci de vos réponse
Bruno
eh bien voilà 7 ans que la WPL 10 AS tourne
depuis, il y a deux ans un contacteur a été changé ainsi qu'un condensateur de démarrage
depuis hier c'est pas la même ! La WPL a perdu son fluide BP et un manostat est a changer ainsi qu'un déshumidificateur je crois.
Il y a une fuite a rechercher dans la machine !!!!
Je n'est pas le devis mais çà risque de chiffrer
Qui a déjà été confronté a cela ?
Merci de vos réponse
Bruno