ça y est j'ai signé : AMZAIR A28PRC
- LOUL
- VIP Chaleurterre
- Messages : 577
- Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 10:06 pm
- Localisation : Alpes, région Grenoble
ça y est j'ai signé : AMZAIR A28PRC
Bonsoir à tous,
Après plus de 6 mois de consultations discussions, .....j'ai enfin signé
Tout d'abord je dois remercier Chanbon, son forum et tous les intervenants, car cela m'a permis d'apprendre plein de choses et de voir la situation différemment. Mais les faits :
- Maison 180m2 habitables, tout PC, actuellement chaudière fuel, conso 2200 l, y compris ECS. Altitude 400m expo plein sud, face aux montagnes.
- les Devis, dans l'ordre et en TTC à 5,5%
correspondant à la PAC + install + raccordement à l'existant + Mise en service
> CIAT AQUALIS 35H..............................7428 €
> NEXA R30M8 .......................................8073 €
> AJTECH RZQ 125.................................9598 €
> AMZAIR A28 PRC................................10000 €
> AIRMAT CRI110 + MITSUBISHI.............13572 €
> STIEBEL ELTRON WPL 18......................14986 €
> DIMPLEX LA16 MS................................15273 €
Soit du simple au double donc choix difficile.
Mais procédons par élimination :
> CIAT AQUALIS 35H : trop juste en puissance, et COP pas fameux
> NEXA idem CARRIER, bof, bof, ne m'inspire pas
> AJTECH il y en a qui aiment, moi je ne suis toujours pas convaincu par leur régul : pas de loi d'eau, Inverter commandé par le thermostat d'ambiance !
> AIRMAT c'est pas clair : pas homologuée Promotelec, pas de doc valable, pas de site internet. Chère et on ne sait pas ce qu'on achète
> STIEBEL beau matos très cher, en plus TRI obligatoire, non merci : pas envie de refaire mon installation
> DIMPLEX super matos, mais à quel prix, je ne l'amortirai jamais,
donc il reste :
> AMZAIR , elle a tout d'une grande, meilleur COP, grosse puissance en monophasé, carcasse anticorrosion garantie 20 ans. Je ne lui trouve pas de défauts (certains diront qu'elle n'a un fonctionnement garantit que jusqu'à -15°) Mais ça me va bien, car c'est assez rare.
Il est vrai aussi que l'installateur m'a inspiré confiance.
Tout cela n'est pas un jugement de valeur, ce n'est que mon analyse et j'espère avoir fait le bon choix.
De toutes façons, je vous tiendrai au courant de l'avancement de l'installation et des résultats.
@ +
Après plus de 6 mois de consultations discussions, .....j'ai enfin signé
Tout d'abord je dois remercier Chanbon, son forum et tous les intervenants, car cela m'a permis d'apprendre plein de choses et de voir la situation différemment. Mais les faits :
- Maison 180m2 habitables, tout PC, actuellement chaudière fuel, conso 2200 l, y compris ECS. Altitude 400m expo plein sud, face aux montagnes.
- les Devis, dans l'ordre et en TTC à 5,5%
correspondant à la PAC + install + raccordement à l'existant + Mise en service
> CIAT AQUALIS 35H..............................7428 €
> NEXA R30M8 .......................................8073 €
> AJTECH RZQ 125.................................9598 €
> AMZAIR A28 PRC................................10000 €
> AIRMAT CRI110 + MITSUBISHI.............13572 €
> STIEBEL ELTRON WPL 18......................14986 €
> DIMPLEX LA16 MS................................15273 €
Soit du simple au double donc choix difficile.
Mais procédons par élimination :
> CIAT AQUALIS 35H : trop juste en puissance, et COP pas fameux
> NEXA idem CARRIER, bof, bof, ne m'inspire pas
> AJTECH il y en a qui aiment, moi je ne suis toujours pas convaincu par leur régul : pas de loi d'eau, Inverter commandé par le thermostat d'ambiance !
> AIRMAT c'est pas clair : pas homologuée Promotelec, pas de doc valable, pas de site internet. Chère et on ne sait pas ce qu'on achète
> STIEBEL beau matos très cher, en plus TRI obligatoire, non merci : pas envie de refaire mon installation
> DIMPLEX super matos, mais à quel prix, je ne l'amortirai jamais,
donc il reste :
> AMZAIR , elle a tout d'une grande, meilleur COP, grosse puissance en monophasé, carcasse anticorrosion garantie 20 ans. Je ne lui trouve pas de défauts (certains diront qu'elle n'a un fonctionnement garantit que jusqu'à -15°) Mais ça me va bien, car c'est assez rare.
Il est vrai aussi que l'installateur m'a inspiré confiance.
Tout cela n'est pas un jugement de valeur, ce n'est que mon analyse et j'espère avoir fait le bon choix.
De toutes façons, je vous tiendrai au courant de l'avancement de l'installation et des résultats.
@ +
Débutant confirmé : 3 ème maison
- sebastien60
- Assidu
- Messages : 73
- Enregistré le : sam. nov. 05, 2005 11:24 pm
- Localisation : oise
- Contact :
bonsoir,
toujours faux au sujet de ajtech, la régulation inverter se fait grace à une sonde d'ambiance placé dans le thermostat d'ambiance (qui lui ne sert qu'en mode froid) et la sonde extérieur situé à proximité du groupe rzq, nous avons le choix de sélectionner la température de ref d'hiver pour l'inverter et la t°c de départ chauffage
toute la régulation est faite via des carte DAIKIN.
Une loi d'eau est une régulation boucle ouverte qui détermine les besoins de chauffage en fonction de la température extérieur, du point de consigne ambiant, de la température ext de ref d'hiver et des consignes T°c départ chauffage, exactement ce que fait l'inverter.
Donc l'interet est de pouvoir moduler la puissance de chauffage selon les besoins de l'habitation, ce qui garantit des économies suplémentaires.
cordialemetn
sebastien 60
toujours faux au sujet de ajtech, la régulation inverter se fait grace à une sonde d'ambiance placé dans le thermostat d'ambiance (qui lui ne sert qu'en mode froid) et la sonde extérieur situé à proximité du groupe rzq, nous avons le choix de sélectionner la température de ref d'hiver pour l'inverter et la t°c de départ chauffage
toute la régulation est faite via des carte DAIKIN.
Une loi d'eau est une régulation boucle ouverte qui détermine les besoins de chauffage en fonction de la température extérieur, du point de consigne ambiant, de la température ext de ref d'hiver et des consignes T°c départ chauffage, exactement ce que fait l'inverter.
Donc l'interet est de pouvoir moduler la puissance de chauffage selon les besoins de l'habitation, ce qui garantit des économies suplémentaires.
cordialemetn
sebastien 60
- Dave56
- Très assidu
- Messages : 184
- Enregistré le : lun. mars 27, 2006 4:53 pm
- Localisation : Morbihan
- Contact :
Bonjour,
le choix de Loul me rassure encore un peu, je viens de signer pour une amzair A26PRC pour ma maison de 160m2 avec pc au RDC et radiateurs aux étages (1/2 niveaux). Il y aura donc un BT et deux circuits: un BT pour le pc et un en moyennes températures (le plus basses possibles) pour le circuit radiateur.
Tout ça se subtituera à une chaudière gaz propane qu'il sera cependant possible de remettre en fonctionnement par l'intermédiaire de 2 vannes.
J'ai bcp hésité avec une instal en dimplex (nettement plus cher) et je suis content de voir que des forumeurs expérimentés et inforlmés choisissent amzair.
le choix de Loul me rassure encore un peu, je viens de signer pour une amzair A26PRC pour ma maison de 160m2 avec pc au RDC et radiateurs aux étages (1/2 niveaux). Il y aura donc un BT et deux circuits: un BT pour le pc et un en moyennes températures (le plus basses possibles) pour le circuit radiateur.
Tout ça se subtituera à une chaudière gaz propane qu'il sera cependant possible de remettre en fonctionnement par l'intermédiaire de 2 vannes.
J'ai bcp hésité avec une instal en dimplex (nettement plus cher) et je suis content de voir que des forumeurs expérimentés et inforlmés choisissent amzair.
-
- Actif
- Messages : 8
- Enregistré le : sam. juin 03, 2006 9:17 am
pour ecs?
bonjour
Pour l'ecs vous avez pris quoi,personne ne veut répondre à ma question dans le forum alors je m'adresse directement à ceux qui ont fait un choix et pourquoi tel choix car pour la pac c'est dimplex sur pc et radiateurs mais l'ecs c'est mon dernier problème.
Pour l'ecs vous avez pris quoi,personne ne veut répondre à ma question dans le forum alors je m'adresse directement à ceux qui ont fait un choix et pourquoi tel choix car pour la pac c'est dimplex sur pc et radiateurs mais l'ecs c'est mon dernier problème.
-
- Assidu
- Messages : 58
- Enregistré le : dim. janv. 29, 2006 10:24 pm
AMZAIR
Salut loul
j ai choisi egalement amzair (a 24 prc pour 163 m2 de pc et -4 de t° DE REF tb isolé) car je pense que c est une machine fiable et simple avec un bon cop et une loi d eau. Le fait qu elle soit fabriquee par des gens qui font cela depuis longtemps et qui chauffent des centres commerciaux a également joué. En + fabrication bien de chez nous vers ploudalmezeau dans le 29 faut faire bosser les copains. le prix canon que m a fait l installateur qui en + est super sympa 6043 ht pour la becane a aussi beaucoup joué.le bruit 53 db à 3 m donc correct.
pour repondre à la question precedante concernant l ecs avec les amzair prc ce n est pas possible il faut soit installer une pompe à chaleur aerothermique ou géo specifiquement pour cela.En ce qui me concerne j ai installer un ballon de 250l le top de chez brico tripo à 259 euros si il fait dix ans ca ira, pour alors le solaire sera peut etre abordable.
a+
j ai choisi egalement amzair (a 24 prc pour 163 m2 de pc et -4 de t° DE REF tb isolé) car je pense que c est une machine fiable et simple avec un bon cop et une loi d eau. Le fait qu elle soit fabriquee par des gens qui font cela depuis longtemps et qui chauffent des centres commerciaux a également joué. En + fabrication bien de chez nous vers ploudalmezeau dans le 29 faut faire bosser les copains. le prix canon que m a fait l installateur qui en + est super sympa 6043 ht pour la becane a aussi beaucoup joué.le bruit 53 db à 3 m donc correct.
pour repondre à la question precedante concernant l ecs avec les amzair prc ce n est pas possible il faut soit installer une pompe à chaleur aerothermique ou géo specifiquement pour cela.En ce qui me concerne j ai installer un ballon de 250l le top de chez brico tripo à 259 euros si il fait dix ans ca ira, pour alors le solaire sera peut etre abordable.
a+
- LOUL
- VIP Chaleurterre
- Messages : 577
- Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 10:06 pm
- Localisation : Alpes, région Grenoble
Bon, je vois qu'on est plusieurs à avoir fait ce choix, en plus il y a le retour de satisfaction de Pépère et de Pruffault
> Dave, c'est vrai que comme toi j'ai hésité en final avec Dimplex, mais il y a quand même un sacré écart de prix. Et comme toi, je vais garder la chaudière en secours et pour faire l'ECS en attendant de basculer sur un cumulus
> Jymi, cela répond aussi à ta question. Car, il ne faut pas se leurrer, tu ne peux pas avoir une PAC avec un super COP, et chauffer de l'ECS à 55°. Donc à mon avis, il vaut mieux séparer les fonctions
> Seb, si tu as compris comment fonctionnait la régul de l'AJTECH tant mieux, en tous cas ce n'est pas du tout ce que m'a expliqué mon installateur. Un chose est certaine le COP d'AMZAIR est 30% supérieur aux autres, et ça c'est PROMOTELEC qui le dit.
> Riwan, je te rejoins quand on fabrique un bon matériel en France, leur passer commande c'est encourager le constructeur qui fait des efforts
@ +
> Dave, c'est vrai que comme toi j'ai hésité en final avec Dimplex, mais il y a quand même un sacré écart de prix. Et comme toi, je vais garder la chaudière en secours et pour faire l'ECS en attendant de basculer sur un cumulus
> Jymi, cela répond aussi à ta question. Car, il ne faut pas se leurrer, tu ne peux pas avoir une PAC avec un super COP, et chauffer de l'ECS à 55°. Donc à mon avis, il vaut mieux séparer les fonctions
> Seb, si tu as compris comment fonctionnait la régul de l'AJTECH tant mieux, en tous cas ce n'est pas du tout ce que m'a expliqué mon installateur. Un chose est certaine le COP d'AMZAIR est 30% supérieur aux autres, et ça c'est PROMOTELEC qui le dit.
> Riwan, je te rejoins quand on fabrique un bon matériel en France, leur passer commande c'est encourager le constructeur qui fait des efforts
@ +
Débutant confirmé : 3 ème maison
-
- Actif
- Messages : 8
- Enregistré le : sam. juin 03, 2006 9:17 am
ecs
Merci à vous
Mais un point que j'ai mal saisi,si on intègre l'ecs à la pac le cop est moins bon,là ok j'ai compris, mais comme j'ai des radiateurs à l'étage et que ma pac, equipée d'un bt de 200l ,doit monter l'eau à 55° degrés pour mes radiateurs à l'étage ,qu'est-ce que ça change si j'ajoute ecs,le cop va descendre encore +bas à cause de l'ecs?sinon on me propose une pac ecs indépendante sur vmc(prix kif-kif) mais que vaut-il mieux?
C'est mon dernier problème ,je dois signer rapidement si je veux du chauffage pour la rentrée prochaine.(3 mois de délai)
Mais un point que j'ai mal saisi,si on intègre l'ecs à la pac le cop est moins bon,là ok j'ai compris, mais comme j'ai des radiateurs à l'étage et que ma pac, equipée d'un bt de 200l ,doit monter l'eau à 55° degrés pour mes radiateurs à l'étage ,qu'est-ce que ça change si j'ajoute ecs,le cop va descendre encore +bas à cause de l'ecs?sinon on me propose une pac ecs indépendante sur vmc(prix kif-kif) mais que vaut-il mieux?
C'est mon dernier problème ,je dois signer rapidement si je veux du chauffage pour la rentrée prochaine.(3 mois de délai)
- gregz
- Actif
- Messages : 5
- Enregistré le : sam. mai 27, 2006 2:15 pm
- Localisation : Orgeval (78)
Bonjour,
mes premiers pas "actifs" sur le site car j'ai pour l'instant passé pas mal de temps à lire les threads riches en infos
AMZAIR semble en effet très prometteur. En revanche, je pense que la performance de ce genre de matos dépend au moins à 50% de la qualité de l'installateur et il faut qu'il connaisse un minmium le produit qu'il doit installer.
J'en viens donc à ma question : quelqu'un connaît-il un installateur AMZAIR en île de France (idéalement dans le 78 ou le 91) ? Mes premières recherches sur le Net ne semblent pas donner grand chose
Au fait, j'entends parler de plus en plus d'une pompe De Dietrich. Quelqu'un connaît-il ses performances ?
mes premiers pas "actifs" sur le site car j'ai pour l'instant passé pas mal de temps à lire les threads riches en infos
AMZAIR semble en effet très prometteur. En revanche, je pense que la performance de ce genre de matos dépend au moins à 50% de la qualité de l'installateur et il faut qu'il connaisse un minmium le produit qu'il doit installer.
J'en viens donc à ma question : quelqu'un connaît-il un installateur AMZAIR en île de France (idéalement dans le 78 ou le 91) ? Mes premières recherches sur le Net ne semblent pas donner grand chose
Au fait, j'entends parler de plus en plus d'une pompe De Dietrich. Quelqu'un connaît-il ses performances ?
Pour ne pas avoir honte de la Terre que je laisserai à mon fils...
- chriis45
- VIP Chaleurterre
- Messages : 3440
- Enregistré le : sam. nov. 05, 2005 1:18 am
- Localisation : Orléans-plage 45
amzair
bonjour ,
pour trouver l'installateur, va sur le site amzair , (tu trouveras un lien ici sur le site), et tu leur demandes de te donner le nom d'un installateur proche de toi.
pour trouver l'installateur, va sur le site amzair , (tu trouveras un lien ici sur le site), et tu leur demandes de te donner le nom d'un installateur proche de toi.
christophe
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245
- gregz
- Actif
- Messages : 5
- Enregistré le : sam. mai 27, 2006 2:15 pm
- Localisation : Orgeval (78)
- LOUL
- VIP Chaleurterre
- Messages : 577
- Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 10:06 pm
- Localisation : Alpes, région Grenoble
- jeje31
- Accro
- Messages : 222
- Enregistré le : dim. janv. 15, 2006 12:43 am
- Localisation : toulouse
Salut LOUL,
pour De Dietrich je suis presque sûr que ce n'est pas du Dimplex. Sur un salon j'y était allé et j'avais discuté avec un représentant qui m'avait dit qu'ils s'associaient ave le numéro 2 français.... mais j'ai pas le nom !
Enfin, c'est ce qu'il a bien voulu me dire.
Voilà
A+
pour De Dietrich je suis presque sûr que ce n'est pas du Dimplex. Sur un salon j'y était allé et j'avais discuté avec un représentant qui m'avait dit qu'ils s'associaient ave le numéro 2 français.... mais j'ai pas le nom !
Enfin, c'est ce qu'il a bien voulu me dire.
Voilà
A+
C'est fou à tout ce qu'il faut penser quand on fait construire !!!
- LOUL
- VIP Chaleurterre
- Messages : 577
- Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 10:06 pm
- Localisation : Alpes, région Grenoble
-
- Assidu
- Messages : 59
- Enregistré le : mar. mars 21, 2006 9:34 pm