Le TH coupe le mode chauffage, et donc le circulateur, rien d'autre. Si une résistance de carter est présente, elle reste sous tension en permanence, sauf (logiquement) quand le compresseur est en activité..vincent a écrit :Pour moi, le thermostat d'ambiance était positionné sur le mode arrêt ; la doc indique que ce mode coupe l'installation.
DAIKIN - AIR/EAU - Altherma 11kw réversible - Vincent
- chienchien
- Scotché au forum
- Messages : 651
- Enregistré le : lun. nov. 17, 2008 10:11 am
- Localisation : 71
PAC Air/Eau DAIKIN Altherma 11,2 kW + 6 kW (400 Volts) - 10 radiateurs fonte 16,824 kW sans B.T. - 105 m² - déperdition 9 kW - T.A. DAIKIN EKRTW - préchauffage E.C.S. 300 litres.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
- vincent
- Scotché au forum
- Messages : 770
- Enregistré le : sam. mars 11, 2006 4:37 pm
- Localisation : 51
Bonjour,
Annulation des mes consommations erronées d'octobre suite à un mauvais branchement de mon tywatt 30 !!
Rappel de mes réglages :
TA à 20.5°C.
1-00 : -10°C
1-01 : 18°C
1-02 : 35°C
1.03 : 25°C
4.02 : 14°C
Annulation des mes consommations erronées d'octobre suite à un mauvais branchement de mon tywatt 30 !!
Rappel de mes réglages :
TA à 20.5°C.
1-00 : -10°C
1-01 : 18°C
1-02 : 35°C
1.03 : 25°C
4.02 : 14°C
Modifié en dernier par vincent le jeu. nov. 12, 2009 10:00 am, modifié 1 fois.
Maison avec 131 m² de PC sur 2 niveaux
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
-
- Assidu
- Messages : 30
- Enregistré le : lun. nov. 02, 2009 1:32 pm
Besoin d'infos
Bonjour Vincent,vincent a écrit :Bonjour,
Je suis assez surpris par ma consommation d'octobre (comparé à la consommation estimée de l'année dernière : 344Kw) ... je n'ai consommé que 28Kw suivant mon tywatt 30.
Pour rappel, l'année dernière la pac tournait en continue, je n'avais pas le TA (il faisait trop chaud dans la maison : 21/22°C). Là, elle a tourné au pire 1 heure pas jour et ça seulement pendant quelques jours (la maison est bien isolée).
oct : 27kW74 (18kW88 en HP, 8kW86 en HC) pour une température moyenne de 11.3°C ; (1.88+0.53 = 2.41 euros).
Rappel de mes réglages :
TA à 20.5°C.
1-00 : -10°C
1-01 : 18°C
1-02 : 35°C
1.03 : 25°C
4.02 : 14°C
Je demarre mon installation qui est identique à la tienne.
130 m2 de PC, PAC 11KW +3KW sans ECS avec TA consigne 21°
Peux-tu me faire un relevé complet de tes paramètres sur ton unité intérieure.
Je pense que tu fonctionnes en loi d'eau sans decalage (+5,-5)
Pression dans le circuit d'eau ?
TA en mode proportionnel ou hysteresis ?
As-tu une idée des temps de cycles du compresseur avec tes reglages ?
Merci par avance
Ce matin à 9h00 il fait 3° à ALES au pied des Cévennes.
- vincent
- Scotché au forum
- Messages : 770
- Enregistré le : sam. mars 11, 2006 4:37 pm
- Localisation : 51
Re: Besoin d'infos
Je fonctionne effectivement en loi d'eau en fonction de la température extérieurecoco30 a écrit :Bonjour Vincent,
Je demarre mon installation qui est identique à la tienne.
130 m2 de PC, PAC 11KW +3KW sans ECS avec TA consigne 21°
Peux-tu me faire un relevé complet de tes paramètres sur ton unité intérieure.
Je pense que tu fonctionnes en loi d'eau sans decalage (+5,-5)
Pression dans le circuit d'eau ?
TA en mode proportionnel ou hysteresis ?
As-tu une idée des temps de cycles du compresseur avec tes reglages ?
Merci par avance
Ce matin à 9h00 il fait 3° à ALES au pied des Cévennes.
Je suis à 1.8.
Je suis en mode d'hysteresis (0.5°C)
Je n'ai pas idée des temps de cycle car pour une journée ensoleillé comme aujourd'hui, la pac tourne le matin de bonne heure, je me suis levé à 8h30 et elle ne tournait plus (il faisait 20.8°C) ; j'ai 21.1°C actuellement ... elle ne se remettra en marche que demain. A voir lors d'une journée pluvieuse et froide.
même température sur reims à 9h
Maison avec 131 m² de PC sur 2 niveaux
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
- vincent
- Scotché au forum
- Messages : 770
- Enregistré le : sam. mars 11, 2006 4:37 pm
- Localisation : 51
je trouvais bizarre mes consommations d'octobre.
Cette nuit en HC, je n'ai consommé que 0.2Kw suivant mon tywatt30. alors quand regardant mon compteur EDF, la consommation estimée serait plutôt de 4KW (la pac a fonctionné dans la nuit).
je viens de regarder une notice et je me suis aperçu qu'un fil n'était pas bien placé, celui positionné en 4 était branché avec le 3 : http://experience-pac.site.voila.fr/doc ... 0_rev2.pdf
je viens de réparer cette erreur.
L'anneau du tywatt est sur le fil marron qui vient de la pac (il y a un bleu qui est branché sur N) ... c'est bien celui-là ??
Cette nuit en HC, je n'ai consommé que 0.2Kw suivant mon tywatt30. alors quand regardant mon compteur EDF, la consommation estimée serait plutôt de 4KW (la pac a fonctionné dans la nuit).
je viens de regarder une notice et je me suis aperçu qu'un fil n'était pas bien placé, celui positionné en 4 était branché avec le 3 : http://experience-pac.site.voila.fr/doc ... 0_rev2.pdf
je viens de réparer cette erreur.
L'anneau du tywatt est sur le fil marron qui vient de la pac (il y a un bleu qui est branché sur N) ... c'est bien celui-là ??
Modifié en dernier par vincent le jeu. nov. 12, 2009 10:05 am, modifié 1 fois.
Maison avec 131 m² de PC sur 2 niveaux
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
- vincent
- Scotché au forum
- Messages : 770
- Enregistré le : sam. mars 11, 2006 4:37 pm
- Localisation : 51
J'ai débranché le tywatt pour le réinitialiser. J'ai remis en marche forcé la pac pour comparer le tywatt avec le compteur EDF.
Maintenant, il fonctionne correctement !!! (l'électricien s'est planté dans un fil)
J'ai retiré mes consommations d'octobre qui sont fausses.
Maintenant, il fonctionne correctement !!! (l'électricien s'est planté dans un fil)
J'ai retiré mes consommations d'octobre qui sont fausses.
Maison avec 131 m² de PC sur 2 niveaux
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
- chienchien
- Scotché au forum
- Messages : 651
- Enregistré le : lun. nov. 17, 2008 10:11 am
- Localisation : 71
Vive le compteur EDF dédié! au moins on peut lui faire confiance!
PAC Air/Eau DAIKIN Altherma 11,2 kW + 6 kW (400 Volts) - 10 radiateurs fonte 16,824 kW sans B.T. - 105 m² - déperdition 9 kW - T.A. DAIKIN EKRTW - préchauffage E.C.S. 300 litres.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
-
- Assidu
- Messages : 72
- Enregistré le : mar. avr. 15, 2008 4:53 pm
- Localisation : Orleans
Oui clairement !
en plus avec un compteur dédié tu peux lire la conso instantannée réelle, alors que le tywatt ne le fait pas. Par contre le tywatt permet a 2 compteurs dont l'un est réinitialisable (mais bon j'en ai pas trop l'utilité de cela ...)
en plus avec un compteur dédié tu peux lire la conso instantannée réelle, alors que le tywatt ne le fait pas. Par contre le tywatt permet a 2 compteurs dont l'un est réinitialisable (mais bon j'en ai pas trop l'utilité de cela ...)
Mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10599
- vincent
- Scotché au forum
- Messages : 770
- Enregistré le : sam. mars 11, 2006 4:37 pm
- Localisation : 51
Le tywatt est bien opérationnelle, la pac a fonctionné cette nuit (4Kw en HC : minuit-8h), elle n'a pas fonctionnée dans la journée d'hier (0.6Kw en HP).
Maison avec 131 m² de PC sur 2 niveaux
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
- vincent
- Scotché au forum
- Messages : 770
- Enregistré le : sam. mars 11, 2006 4:37 pm
- Localisation : 51
bonsoir,
voici ma consommation pour novembre, la température a été très clémente, il a fait 3.65°C de plus que le moyenne (1971-2000).
mes relevés sont pour 18jours (branchement correct du tywatt) de 19Kw en HP et de 70kW en HC soit une moyenne de de 148kW pour le mois. La pac a fonctionné une seule fois par jour (la nuit avec un léger débordement après 8h) ... comme par hasard, elle tourne actuellement pour la 2ème fois aujourd'hui (5°C de moyenne, pluie).
novembre : 148 kW (31kW en HP, 117kW en HC) pour une température extérieure moyenne de 9.75°C ; (3.33+7.65 = 10.98 euros).
voici ma consommation pour novembre, la température a été très clémente, il a fait 3.65°C de plus que le moyenne (1971-2000).
mes relevés sont pour 18jours (branchement correct du tywatt) de 19Kw en HP et de 70kW en HC soit une moyenne de de 148kW pour le mois. La pac a fonctionné une seule fois par jour (la nuit avec un léger débordement après 8h) ... comme par hasard, elle tourne actuellement pour la 2ème fois aujourd'hui (5°C de moyenne, pluie).
novembre : 148 kW (31kW en HP, 117kW en HC) pour une température extérieure moyenne de 9.75°C ; (3.33+7.65 = 10.98 euros).
Maison avec 131 m² de PC sur 2 niveaux
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
-
- Très assidu
- Messages : 117
- Enregistré le : mar. oct. 28, 2008 2:13 pm
- Localisation : champagne ardenne
Moins de 5 KW par jour !!!vincent a écrit :bonsoir,
voici ma consommation pour novembre, la température a été très clémente, il a fait 3.65°C de plus que le moyenne (1971-2000).
mes relevés sont pour 18jours (branchement correct du tywatt) de 19Kw en HP et de 70kW en HC soit une moyenne de de 148kW pour le mois. La pac a fonctionné une seule fois par jour (la nuit avec un léger débordement après 8h) ... comme par hasard, elle tourne actuellement pour la 2ème fois aujourd'hui (5°C de moyenne, pluie).
novembre : 148 kW (31kW en HP, 117kW en HC) pour une température extérieure moyenne de 9.75°C ; (3.33+7.65 = 10.98 euros).
ca fait vraiment pas beaucoup
- vincent
- Scotché au forum
- Messages : 770
- Enregistré le : sam. mars 11, 2006 4:37 pm
- Localisation : 51
la maison est bien isolée (voir la 1ere page), 10°C de moyenne voir plus (le 13 il fait 14°C) avec en plus l'apport solaire l'après midi ; la pac faisait un seul cycle de chauffe pendant les HC.pascalleloup a écrit : Moins de 5 KW par jour !!!
ca fait vraiment pas beaucoup
Le TA coupe à 20.7°c mais avec l'inertie du plancher, cela "chauffe" encore jusqu'à 20.9°C.
si cela peut te rassurer, aujourd'hui (5°C de moyenne) j'en suis à 7Kw en HC et là avec le 2éme cycle de chauffe, j'en suis à 5Kw en HP (elle ne tournera plus ce soir, il fait 21.1°C ) ... donc 12kW
Maison avec 131 m² de PC sur 2 niveaux
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
-
- Très assidu
- Messages : 117
- Enregistré le : mar. oct. 28, 2008 2:13 pm
- Localisation : champagne ardenne
vincent a écrit :la maison est bien isolée (voir la 1ere page), 10°C de moyenne voir plus (le 13 il fait 14°C) avec en plus l'apport solaire l'après midi ; la pac faisait un seul cycle de chauffe pendant les HC.pascalleloup a écrit : Moins de 5 KW par jour !!!
ca fait vraiment pas beaucoup
Le TA coupe à 20.7°c mais avec l'inertie du plancher, cela "chauffe" encore jusqu'à 20.9°C.
si cela peut te rassurer, aujourd'hui (5°C de moyenne) j'en suis à 7Kw en HC et là avec le 2éme cycle de chauffe, j'en suis à 5Kw en HP (elle ne tournera plus ce soir, il fait 21.1°C ) ... donc 12kW
Respect ............
même température extérieur puisque je ne suis pas loin de toi ( aube )
et j'en suis a 18 KW en HP et 12 en HC soit 30 kw pour la journée
2 fois et demi ta conso
comme quoi une maison bien isolé et bien conçu , ca paye ou plutôt on y économise
- ALEX14
- Très assidu
- Messages : 179
- Enregistré le : jeu. janv. 29, 2009 6:14 pm
- Localisation : Calvados 14
- Contact :
J'ai regardé ma moyenne du mois de novembre je suis à 28 KH hc & HP.pascalleloup a écrit :vincent a écrit :la maison est bien isolée (voir la 1ere page), 10°C de moyenne voir plus (le 13 il fait 14°C) avec en plus l'apport solaire l'après midi ; la pac faisait un seul cycle de chauffe pendant les HC.pascalleloup a écrit : Moins de 5 KW par jour !!!
ca fait vraiment pas beaucoup
Le TA coupe à 20.7°c mais avec l'inertie du plancher, cela "chauffe" encore jusqu'à 20.9°C.
si cela peut te rassurer, aujourd'hui (5°C de moyenne) j'en suis à 7Kw en HC et là avec le 2éme cycle de chauffe, j'en suis à 5Kw en HP (elle ne tournera plus ce soir, il fait 21.1°C ) ... donc 12kW
Respect ............
même température extérieur puisque je ne suis pas loin de toi ( aube )
et j'en suis a 18 KW en HP et 12 en HC soit 30 kw pour la journée
2 fois et demi ta conso
comme quoi une maison bien isolé et bien conçu , ca paye ou plutôt on y économise
Cette année je ne fais plus de relevé chaque jour.
J'ai 163 M° a chauffer 15 radiateurs tôle et pas une trés bonne isolation au 1er étage.
Maison de 1995 - 163M°. 15 radiateurs tôle.
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265
http://itow.fr/site/
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265
http://itow.fr/site/
- vincent
- Scotché au forum
- Messages : 770
- Enregistré le : sam. mars 11, 2006 4:37 pm
- Localisation : 51
Bonne année à tous le monde !!
Voici ma consommation de décembre. La pac a effectué 1 à 3 cycles de fonctionnement par jour. La température moyenne la plus haute a été de 11.3°C (le 06/12) et la plus basse a été de -8.8°C (le 19/12 ... le seul jour à 3 cycles).
décembre : 390 kW (166kW en HP, 224kW en HC) pour une température extérieure moyenne de 2.7°C ; (17.08+14.65 = 31.73 euros).
Voici ma consommation de décembre. La pac a effectué 1 à 3 cycles de fonctionnement par jour. La température moyenne la plus haute a été de 11.3°C (le 06/12) et la plus basse a été de -8.8°C (le 19/12 ... le seul jour à 3 cycles).
décembre : 390 kW (166kW en HP, 224kW en HC) pour une température extérieure moyenne de 2.7°C ; (17.08+14.65 = 31.73 euros).
Maison avec 131 m² de PC sur 2 niveaux
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731