Pour ceux qui ont un afficheur déporté, j'ai installé le kit de George32 avec les relais (différentiel et finder) déportés également. Du coup je peux surveiller les paramètres de la PHRT9 au chaud
et chaque fois que je passe devant au garage.
J'ai utilisé un cable ethernet 8 brins pour connecter les éléments de la PHRT (piquage sur SD3 et piquage 220V sur circuit de commande de la bobine V4V)
ainsi que les 2 sondes de T°C aux relais deportés.
Le relais differentiel indique ::
* T1 la température extérieure ~sonde SD4
* T2 la temperature sortie évaporateur ~sonde SD3
* le delta T ( si >11K, la PAC est givrée)
* si le voyant du Finder est allumé => dégivrage en cours, avec V4V alimentée.
l'interface déportée de la PAC indique ::
* SD1 : la T° de retour d'eau
* voyant compresseur autorisé en ON
* voyant dégivrage
- - clignotant =compteur en cours, le degivrage ne va pas tarder,
- - fixe= dégivrage demarré , la V4V doit etre alimentée
* voyant fonctionnement résistance bac si T<0
Pour le schéma de cablage voir le post sur E44
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... p?p=115378
Voici quelques photos du montage

Gros plan du relais Thermostat-différentiel + Relais
Finder ( le différentiel est initialement concu pour controle de ballon solaire)

la PHRT9, panneaux ouverts ( les piquages sont tous faits au niveau de la platine
et bien scotchés et attachés)

Gros plan sur la platine. l'acces à la bobine de la V4V étant riquiqui ,
je me suis connecté à la commande de la V4V au niveau de la platine.
Vue du montage de la sonde sortie evaporateur,; on a sur la pHRT9 une bouteille anti-coup de liquide,
( cela correspond à la valeur T2 sur le schema)

vue sur la bobine de la V4V, attention c'est très fragile parf là.