En parallèle de mon post sur un système solaire CESI, j'ai également de nombreuses questions concernant le choix du chauffage de notre future habitation. Je vous rappelle brièvement les données.
- Habitation de 210 m² répartie sur 3 niveaux (30 m² sous-sol + 110 m² rdc + 70 m² étage).
- Situation : à 30 Km de Marseille dans les Bouches du Rhône (13)
- Isolation: 25 cm de laine dans les combles + 7 cm de placostyl dans les cloisons + volets roulants alu
- Hauteur des plafonds: 2,50 m
- Chaleur souhaitée: entre 20 ° C et 22 ° C en hiver
Le sous-sol sera chauffé par de simples chauffages électriques. Il reste donc environ 180 m² à chauffer. Nous avons au début pensé à une climatisation gainable réversible mais nous envisageons maintenant d'installer à la place un plancher chauffant rafraichissant. J'ai un devis de la même société pour chaque système. Le plancher chauffant coûte tout simplement le double de la cimatisation gainable mais parait-il que la qualité de chauffage est bien meilleure et que cela consomme moins d'électricité nous hésitons énormément entre les deux devis.
Devis 1 (Plancher chauffant + PAC Ajtech/Daikin + dalle) = 17 988,98 € + 8 525,00 € = 26 513,98 € TTC
Devis 2 (Climatisation réversible gainable Toshiba) = 13 080,00 € TTC
Je précise que pour la climatisation, il s'agit d'un modèle gainable Inverter de la gamme Toshiba SDI (puissance de 14 KW à chaud, COP de 3,89 et EER de 3,21). Je n'ai pas plus de précision sur la PAC du plancher chauffant. Je précise aussi que le devis du plancher chauffant intègre 2400 € TTC pour le chauffage piscine.
Voici en vrac mes questions:
* Malgré la différence de prix, selon vous, le passage de la climatisation au plancher chauffant rafraichissant est-il justifié? La qualité de chauffage et les économies en électricité en vallent-elles vraiment le coup?
* Le tarif du plancher chauffant ne vous parait-il pas excessif? 26 500 €, cela me semble énorme!
* Concernant le plancher chauffant, mon constructeur souhaite d'après ce que je comprends utiliser de la mousse polyuréthane au lieu de la plaque isolante traditionnelle (voir doc en fin de devis) ce qui permet de réduire la hauteur du plancher et donc les coûts en maçonnerie, placoplatre et enduit façade. Cette mousse polyuréthane vous semble-t-il un bon choix technique par rapport à une plaque isolante classique? Cette mousse à un surcout de 8525,00 € (voir le devis), ouch! Je suis étonné de retrouver dans le devis du chauffagiste 47 mm de dalles isolantes. J'ai l'impression de payer deux fois la même chose. je suis un peu perdu à ce niveau. Si qqun peut m'éclairer...
* La puissance de la pompe à chaleur associée au plancher chauffant vous parait-elle suffisante (13,7 KW) pour cette surface à chauffer? Idem pour la climatisation?
* Toshiba en climatisation gainable vous semble-t-il être un bon choix?
* Avec le placher chauffant, les escaliers allant du rdc à l'étage vont-ils être froids l'hiver (carrelage)?
Comme vous le voyez, j'ai beaucoup de questions. J'espère que vous pourrez nous aider à faire notre choix. Merci