Installation PAC "CIAT" Aqualis 2 (ROE-II 17TR) au

Air/Eau - Air/Air
Répondre
HD72
Très assidu
Très assidu
Messages : 182
Enregistré le : mer. févr. 20, 2013 6:33 pm
Localisation : Sarthe-Nord
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par HD72 »

Cela me rassure...par contre je n'ai pas jugé utile( longueur de flexibles...) de mettre des vannes à l'extérieur, est-ce vraiment indispensable, les vannes d'isolement se trouveront à l'intérieur j'ai préféré mettre des tés pour la vidange et j'ai mis le filtre à tamis aussi dehors, je compte faire un caisson isolant à cet endroit.
Mon ballon sera donc raccordé en //, donc 2 circulateurs.
Le 1er (coté PAC) sera piloté par la carte de régul de la PAC : "Bornier J14" borne 1 et 2.
Le 2eme (coté distribution radiateurs) continuera à etre piloté par le thermostat d'ambiance (Delta dore, mode radio)....Cela est t'il compatible avec le loi d'eau?

Bon dimanche.


Image

Image
PAC De Dietrich ROE II 17TR similaire à la 65HT de chez CIAT
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par MHz »

HD72 a écrit : les vannes d'isolement se trouveront à l'intérieur j'ai préféré mettre des tés pour la vidange et j'ai mis le filtre à tamis aussi dehors, je compte faire un caisson isolant à cet endroit.
Bonjour,
Si tu as les vannes d'isolement à l'intérieur, et que tu as possibilité de branchement ( ex tuyau d'arrosage) pour rincer annuellement le circuit eau de la PAC pas de souci! Vas-tu mettre une vanne exogel?
Si oui il faudra la mettre sur le T restant. c'est mieux si c'est la sortie d'eau PAC.
Meme avec le caisson il faudrait isoler les tuyaux avec de l'armaflex car les tuyaux acier se comportent comme des émetteurs....
Mon ballon sera donc raccordé en //, donc 2 circulateurs.
Le 1er (coté PAC) sera piloté par la carte de régul de la PAC : "Bornier J14" borne 1 et 2.
Le 2eme (coté distribution radiateurs) continuera à etre piloté par le thermostat d'ambiance (Delta dore, mode radio)....Cela est t'il compatible avec le loi d'eau?
Oui c'est compatible, la loi d'eau définit une T° de retour d'eau ideale( vs comfort ressenti) par rapport à la T°C extérieure, donc en gros dasn ta configutaion la T° moyenne du ballon.
Maintenant qui gere la loi d'eau?
  • Si PAC, alors elle gere la T° de sortie d'eau en fonction la T° extérieure, et donc une T° moyenne du ballon
  • Si Thermostat, alors pilotage et réglages plus fins possibles. Mais je comprends que ton thermostat est TOR, donc il faut considerer la loi d'eau commme un simple moyen evitant d'avoir trop chaud lorsque la T°ext remonte.
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
HD72
Très assidu
Très assidu
Messages : 182
Enregistré le : mer. févr. 20, 2013 6:33 pm
Localisation : Sarthe-Nord
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par HD72 »

MHz a écrit : Vas-tu mettre une vanne exogel?

[*]Si Thermostat, alors pilotage et réglages plus fins possibles. Mais je comprends que ton thermostat est TOR, donc il faut considerer la loi d'eau commme un simple moyen evitant d'avoir trop chaud lorsque la T°ext remonte.
[/list]
Je prévois de mettre une vanne exogel sur le retour d'eau, (à la place du bouchon du té), en cas de panne ou de coupure secteur, sinon, je vais relayer le circulateur primaire (PAC) de maniere à le forcer pendant les périodes EJP et de manière manuel. En cas de doute, je vidange la PAC.
Dans le cas du 2eme thermostat TOR pilotant le circulateur radiateur (ainsi que la chaudiere GAZ) le boitier terminal de commande se trouvera à coté donc aura la meme info de T°.
@+

Image
PAC De Dietrich ROE II 17TR similaire à la 65HT de chez CIAT
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par arnal.dz »

Pour imiter les court cycles en saison intermediaire je préfère que th radio TOR coupe la pac + les 2 circulateur pour ma part ...
Mais si tu veux commander ton circu 2d par ton Th radio et laisser ta pac gérer l'approvisionnement du ballon, pour pouvoir faire fonctionner en fuel seul les jours d'EJP je comprend la logique de ton choix.
Tu as le même montage que chez moi visiblement. 8) 8)
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
HD72
Très assidu
Très assidu
Messages : 182
Enregistré le : mer. févr. 20, 2013 6:33 pm
Localisation : Sarthe-Nord
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par HD72 »

Je viens de positionner le BT 300litres dans la chaufferie, il ne me reste plus qu'a la raccorder sur mon réseau de chauffe. :)
J'aimerais bien profiter de ce printemps frileux pour faire les 1ers essai de la PAC 8)
PAC De Dietrich ROE II 17TR similaire à la 65HT de chez CIAT
HD72
Très assidu
Très assidu
Messages : 182
Enregistré le : mer. févr. 20, 2013 6:33 pm
Localisation : Sarthe-Nord
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par HD72 »

Je pense faire la mise en service de la PAC demain ou vendredi.
A part le sens de rotation du compresseur et la purge d'air à effectuer à l'intérieur de la PAC, il y a t'il des précautions à prendre au moment de la mise en service?
@+
PAC De Dietrich ROE II 17TR similaire à la 65HT de chez CIAT
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par MHz »

HD72 a écrit :J
A part le sens de rotation du compresseur et la purge d'air à effectuer à l'intérieur de la PAC, il y a t'il des précautions à prendre au moment de la mise en service?
oui:
Se munir si possible d'une sonde de T° electronique, et d'une manometre avec raccords SAE.
  • verifier le debit d'eau (mesurer le deltaP entre amont et aval du circulateur et en deduire le debit depuis l'abaque circulateur)
  • tester le fonctionement : mesure du deltaT eau(Sortie-entrée) qui doit etre d'~7
  • tester le fonctionement du dégivrage ( soit par modification du mode[chaud/froid] , soit mettre une toile sur l'evaporateur, qui n'ayant plus d'air doit givrer , et arriver au déclenchement d'un dégivrage. Suivre l'evlution des temperatures.
  • tester le fonctionement de la régulation ( vérifier T° arret/re-demarrage chauffe)
  • tester le fonctionement de la régulation ( arret chauffe)
  • tester le fonctionement des sécurités
    -fermer une vanne sur le ciruit eau de la pac -->erreur debit
    -autre? vérification des (pressions HB, BP,T°C) du circuit frigo si tu disposes d'un manifold
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
HD72
Très assidu
Très assidu
Messages : 182
Enregistré le : mer. févr. 20, 2013 6:33 pm
Localisation : Sarthe-Nord
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par HD72 »

Ok, merci pour les conseils.
@+
PAC De Dietrich ROE II 17TR similaire à la 65HT de chez CIAT
HD72
Très assidu
Très assidu
Messages : 182
Enregistré le : mer. févr. 20, 2013 6:33 pm
Localisation : Sarthe-Nord
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par HD72 »

Nous venons de mettre en service la PAC et le defaut "d3.0" apparait.

J'ai remis en ligne mon ancien circulateur, un 'Salmson 13-32P" qui doit responsable de ce défaut.
Evidemment, je vais en installer une plus de plus fort débit, avez vous une idée du modèle installée d'origine dans une PAC 65T ou65HT.
Entre 3 et 4m3/h me semblerais raisonnable...
Merci pour vos conseils.
@+
PAC De Dietrich ROE II 17TR similaire à la 65HT de chez CIAT
Répondre