MAISON NEUVE puissance Pac Géotherm, ECS incluse ou pas ?

Air/Eau - Air/Air
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: MAISON NEUVE puissance Pac Géotherm, ECS incluse ou pas

Message par MHz »

FFred a écrit :Bon... Je vais voir sur une aéro, du moins poser la question. QUELQU'UN PEUT T'IL M'APPORTER UN RETOUR SUR UNE GEO
Bonjour, perso j'en suis à ma 3iem aero ( sur 30ans d'exploitation), mais autour de moi j'ai plusieurs exemples d'installations geo qui ont des problèmes d'exploitation :
* forages sous-dimensionnés qui gèlent en hiver,
* consommation PAC bien au-dessus des prévisions,
* complements obligatoires poele et/ou cheminée
* ECS par PAC non satisfaisant.
Perso je serai contre une geo si les conditions d'exploitations ne sont pas garanties:
* source froide pérenne ( si utilisation puits ou nappe)
* forage sur-dimensionné vs calculs des deprditions ( avoir une marge)
Le cout du forage est le surcout vs une aero, pratiquement impossible à amortir sur la vie de la PAC (< de 10 ans maintenant)

Autre point l'ECS par PAC:
ECS =>une T°C elevée (~55°C) souvent impossible à atteindre par la PAC ( fuir les PAC HT sur lesquelles on n'a pas de recul).
Le maintien du ballon ECS à cette T°C et nouvelles règlementation anti-légionellose conduisent à des solutions: ballon tampon/ rechauffeur ( ou mieux ballon à ECS instantané) + cumulus.
  • le ballon est à T°C de fonctionement PAC soit 30/35°C pour une PAC sur plancher chauffant
  • le ballon prechauffe l'eau froide ECS à 30/35°C
  • le cumulus ne chauffe plus qu'entre 35 et 55°C. Un cumulus coute entre 150 et 300€ à comparer avec les prix des ballons thermodynamiques.
  • Estimation grossière du cout ECS annuel par cumulus
    *pour 200l d'eau chaude/j il faut ~7kwh/j soit 0.9€, soit 340€/an
    * avec un COP de 3 , le gain potentiel s'etablit à 110€
    * attention, il faut en retirer une quote part du cout de l'entretien annuel de la PAC soit 20€.
    * au final un gain potentiel de 90€/an pour amortissement
Quel différence de coûts d'entretien selon vous, a défaut pouvez vous me donner vos coûts d'entretien, un petit référencement ?
Si vous prenez un contrat d'entretien annuel c'est entre 200 et 300€. ( ce cout doit etre similaire pour une geo)
Perso je fais l'entretien moi-meme, et surveille le fonctionnement de la PAC grace aux relevés avec itow ( voir infos sur itow+bas)
En cas de de détection de dysfonctionement, j'essaye d'identifier le domaine concerné :(electrotechnique, informatique, plomberie ou circuit frigo ) et je fais intervenir un specialiste
  • Une intervention d'installateur agrée par une marque c'est mini 300€ ( fonctionement OK, sinon rajouter 50HT par heure de MO + les pieces)
  • Une intervention de frigoriste c'est 150€ si OK, sinon rajouter MO et piéces
Quel abonnement pour vos installations ? Mono ou triphasé, puissance etc ??
Abonnement mono!. J'ai eu du triphasé et en connait bien les inconvenients : si vous avez besoin de 45A en pointe, il vous faudra un abonnement à 60A pour cause d'equilibrage des phases. Le triphasé n'apporte que de la complexité et couts supplementaires ( voir cout des composants du tableau, surcouts cablages, pour info il y a une différence de 100€/an à l'abonnement entre du 9KW et du 12KW).
Une PAC c'est un moteur electrique de puissance 3KW soit 15A.( un fer à repasser!) ( bon rajouter 5A pour les autres elements de l'installation circulateurs, régulations)

Divers:
  • Plancher chauffant : installer nourrices avec debitmetres sinon reglages fins et maintenance acrobatiques.
  • PAC aero : la choisir avec puissance à -7°C = deperditions calculées. Pour votre cas je prendrai une 6KW à -7°C. Cela permet de n'utiliser que la PAC sans ecourir à une source alternative ou alors pour leplaisir ( cheminée)
  • Solution en cas de panne: une PAC tombe en panne en plein grand froid, lorsque pas un pro ne sera dispo=> prevoir une source alternative : poele et/ou cheminée pour pouvoir intervenir sans stress ( gel, devis hors de prix, bricolages dasn l'urgence...)
  • Paramètrage et dysfonctionement de la PAC: la puissance delivrée par la PAC c'est = debit d'eau*deltaT [T°eau_depart-T°eau_retour]. Toute baisse de puissance est signe d'un dysfonctionement ( sauf si PAC avec inverter , que je deconseillerai car electronique complexe et donc fiabilité moindre)
    Il s'agit donc d'etre en mesure de :
    • controler et regler le debit d'eau- des solutions simples existent
    • controler le deltaT ( qui est en general de 5à7K) - une sonde de temperature electronique est requise
    • controler la consommation electrique de la PAC vs Temperatures d'eau. Une solution comme itow s'impose ( voir infos sur itow plus bas)
  • Choix de ballon : je conseillerai un ballon à ECS instantané similaire à celui-ci http://www.bysun.fr/Documentation%20BySun%20TSP.pdf
    Ce ballon est au coeur du systeme, on peut lui connecter la PAC et d'autres sources ( chaudière, capteurs solaires?, résistance d'appoint, ..)
  • Suivi des parametres& consommations avec itow.http://itow.fr/
    Pour un investissment initial de 250€ avec des frais d'exploitation annuels de 20€, vous pourrez stocker les temperateures et consommations de votre installation, et detecter des dysfonctionements ( maintenance préventive, qui remplace un contrat d'entretien annuel d'installateur).
    pour demarrer avec itow voir ce post
    http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 261#141354
  • Fiabilité des PAC
    Ma 1ere PAC a tourné 15ans (entretien perso) avant une fuite de gaz nécessitant une intervention de frigoriste. Avant cela elle avait eu une carte electronique( relais chaudière) grillée suite à penetration d'eau lors d'un violent orage.( age 7ans). Le compresseur a rendu l'ame à 20ans.
    Aujourdhui : beaucoup d'electronique avec des composants qui veillissent mal ( voire tres mal cf boitiers de regulations placés dasn les PAC où les conditions sont parfois extremes et humides), la durée de vie moyenne de ces composants est de 5/7ans et en plus phénomènes d'obsolescence programmée=>
    * prendre les precautions qui s'imposent
    * considerer une durée de vie de 10ans pour vos calculs de RSI, et vos choix à l'achat.!
Exemple de releve réalisé avec ITOW
Image
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par alain30 »

Bonsoir,

Eureka, j'ai retrouvé le lien Alpha. :idea:
http://www.nathan.be/userfiles/library/ ... sch_2_.pdf

Les documentations Dimplex et Alpha-Innotec seront deux précieux "alliés" pour faire les bons choix avec tous les éléments nécessaires pour réaliser une installation performante.
Pour mémoire je donne à nouveau les liens Dimplex et COSTIC:

http://www.dimplex.de/fileadmin/dimplex ... _Sep07.pdf

http://www.dimplex.de/fileadmin/dimplex ... _franz.pdf

http://www.dimplex.de/fileadmin/dimplex ... 809_fr.pdf

http://www.costic.com/fileadmin/user_up ... ir-eau.pdf

http://www.fichier-pdf.fr/2013/04/11/so ... viduel.pdf

Cordialement,

Alain30.
Modifié en dernier par alain30 le lun. mai 13, 2013 9:23 pm, modifié 2 fois.
FFred
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : jeu. mai 02, 2013 3:04 pm
Localisation : Carquefou
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

MAISON NEUVE puissance Pac Géotherm, ECS incluse ou pas ?

Message par FFred »

Bon... suis perdu !!

Manifestement il est plus simple d'obtenir une T° suffisement importante pour l'ECS avec une géo.
Manifestement il est plus coûteux de faire une géo et le retour sur investissement n'est pas au RDV.. ( mais alors pourquoi les gens en font ????? :shock: )
Manifestement un ballon tampon situé au coeur de l'installation peut être un plus ( il réchauffe et conserve l'eau chaude, évitant ainsi de relancer X fois la pompe.

pour le reste, pas de réponse sur la longueur de forage ( 1x130 ou 2x80 ?? )
pas de réponse de possesseurs de géo sur les coûts d'entretien

... donc manifestement ce n'est pas simple.. :...:
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: MAISON NEUVE puissance Pac Géotherm, ECS incluse ou pas

Message par nappe phreatique »

FFred a écrit :Bon... suis perdu !!

Manifestement il est plus simple d'obtenir une T° suffisement importante pour l'ECS avec une géo.
Manifestement il est plus coûteux de faire une géo et le retour sur investissement n'est pas au RDV.. ( mais alors pourquoi les gens en font ????? :shock: )
Manifestement un ballon tampon situé au coeur de l'installation peut être un plus ( il réchauffe et conserve l'eau chaude, évitant ainsi de relancer X fois la pompe.

pour le reste, pas de réponse sur la longueur de forage ( 1x130 ou 2x80 ?? )
pas de réponse de possesseurs de géo sur les coûts d'entretien

... donc manifestement ce n'est pas simple.. :...:
Beaucoup d'infos ont été données sur ce fil !

Le RSI est plus rapide en aéro qu'en géo (sauf si on a une nappe phréatique dispo), mais le COPA géo plus élevé, et la durée de vie d'une géo plus longue fait que pour les grandes maisons qui sont destinées à étré occupés longtemps par la personne qui investit, la géo est une excellente solution dans ses cas là.

Mes frais annuel des fonctionnement PAC autre que la conso electrique et les modifications volontaires que j'ai effectuées ont été de 0 euros depuis 2006, sauf un moteur de pompe à eau (moins de 300 euros) en remplacement du premier moteur dont l'axe de transmission s'est usé en raison d'une perte de charge du circuit "eau de nappe" trop.... faible.
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: MAISON NEUVE puissance Pac Géotherm, ECS incluse ou pas

Message par MHz »

FFred a écrit :Bon... suis perdu !!:
bonjour FFred, oui c'est pas simple de faire le bon choix. Il faut rester objectif devant les produits et solutions proposées et ne pas hésiter à sortir sa calculette et faire des comparatifs ( cout d'achat+exploitation+maintenance sur 10ans).
Manifestement il est plus simple d'obtenir une T° suffisement importante pour l'ECS avec une géo.:
Non, il existe aussi des PAC air/eau HT, mais elles sont plus cheres à l'achat, à la maintenance - il y encore peu de recul
Manifestement il est plus coûteux de faire une géo et le retour sur investissement n'est pas au RDV.. ( mais alors pourquoi les gens en font ????? :shock: )
Oui, la geo est + couteuse en investissement que l'air/eau, ...mais elle serait plus performante à long terme si les conditions sont reunies....Certains achetent "la meilleure performance", en gobant volontairement les promesses d'amortissement d'un vendeur pas tjrs objectif. :
* en absolu la PAC geo comparée à une chaudière fuel est une bonne affaire,
* mais comparée à une installation air/eau c'est beaucoup moins evident.
( il faut faire des bilans sur au moins 10ans d'exploitation et ne pas oublier les couts cachés comme par exemple changement de PAC au bout de 10 ans!)

En outre on peut avoir des convictions et décider de favoriser une technologie ( ex installer du solaire alors que economiquement cela ne sera pas amortissable avant 20 ans aux conditions economiques actuelles. )
Manifestement un ballon tampon situé au coeur de l'installation peut être un plus ( il réchauffe et conserve l'eau chaude, évitant ainsi de relancer X fois la pompe.
Là aussi il faut lister les avantages, les gains potentiels, la souplesse, le surcout initial ... et les mettre en face du gain potentiel sur 10 ans.
pour le reste, pas de réponse sur la longueur de forage ( 1x130 ou 2x80 ?? )
pas de réponse de possesseurs de géo sur les coûts d'entretien
... donc manifestement ce n'est pas simple.. :...:
C'est surtout le forage qui n'est pas simple et qui est cher et tres technique, avec toujours possibilité d'incidents ou de dysfonctionements ultérieurs difficiles, voire impossible à corriger....
relire ce post http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1524
il semblerait que si tu n'as pas les conditions initiales ideales ( nappe phréatique ou cours d'eau à disposition, garantie de pérénnité de la source chaude,...la solution forage en milieu 'inconnu' soit un vrai pari technique et economique.
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: MAISON NEUVE puissance Pac Géotherm, ECS incluse ou pas

Message par nappe phreatique »

MHz a écrit :
FFred a écrit :C'est surtout le forage qui n'est pas simple et qui est cher et tres technique, avec toujours possibilité d'incidents ou de dysfonctionements ultérieurs difficiles, voire impossible à corriger....
relire ce post http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1524
il semblerait que si tu n'as pas les conditions initiales ideales ( nappe phréatique ou cours d'eau à disposition, garantie de pérénnité de la source chaude,...la solution forage en milieu 'inconnu' soit un vrai pari technique et economique.
?!?

La solution "forage vertical" n'a comme seul défaut que son prix plus élevé (35 à 70 euros/m selon région/roches), difficile à amortir face a une installation aéro bien conçue avec du matos performant

Sinon c'est fiable, durable, performant, et garanti sur le long terme !!

Parfois, le sol est dur à forer, MAIS une fois le devis signé, ses difficultés sont pour le foreur qui DOIT fournir un forage au client selon le contrat.

Les cas de casse de sonde (mouvement de terrain) sont rarissimes, on a bien plus de chance de voir son toit détruit par une tempête.
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: MAISON NEUVE puissance Pac Géotherm, ECS incluse ou pas

Message par MHz »

nappe phreatique a écrit : La solution "forage vertical" n'a comme seul défaut que son prix plus élevé (35 à 70 euros/m selon région/roches), difficile à amortir face a une installation aéro bien conçue avec du matos performant.
Ce cout élévé conduit quelquefois à un sous dimensionnement du forage et là la sonde risque de geler son environement, avec une chute du COP dramatique. Pour eviter ce risque il faut :
* des calculs fiables et précis ( envisageable pour du neuf )
* une marge de sécurité par rapport aux 50W/m annoncés
Sinon c'est fiable, durable, performant, et garanti sur le long terme !!
Parfois, le sol est dur à forer, .
Je suis d'accord la technique du forage est bien maitrisée( j'ai un copain en région d'avignon qui a un forage de plus de 300m pour son eau.) et l'injection du coulis va protéger la sonde des attaques de racines ou des frottements pierreux qui pourraient compromettre l'etanchéité de la sonde.
MAIS une fois le devis signé, ses difficultés sont pour le foreur qui DOIT fournir un forage au client selon le contrat.
J'ai vu des foreurs partir bien avant d'arriver à la profondeur annoncée lorqu'ils cassent les fraises sur du granit.
Les cas de casse de sonde (mouvement de terrain) sont rarissimes, on a bien plus de chance de voir son toit détruit par une tempête.
En cas de souci ,sur une sonde on ne peut pas réparer ! il faut condammer la sonde et refaire un forage!
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
FFred
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : jeu. mai 02, 2013 3:04 pm
Localisation : Carquefou
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

MAISON NEUVE puissance Pac Géotherm, ECS incluse ou pas ?

Message par FFred »

Ahhh.. Merci pour ces retours plus ciblés , il se trouve que j'ai fait une étude de sol, je la reprends et la relis mais il me semble qu'il y a de l'eau par endroits et de l'humidité globalement sur toute une épaisseur/strate argile/schiste ( bonjour le drainage à 1 M autour de la maison et les fondations à 80/100 )

Pour revenir a l'une des réponses qui me dit que 6 kw suffisent, l'un des chauffagistes me dit qu'il faut éviter d'avoir trop souvent recours à l'appoint éléc sur une géo.. Je penses faire une étude thermique pour être sûr.. est ce exagéré.. peut être pas si ça nous permet de dimensionner correctement..

Merci bcp :P
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Re: MAISON NEUVE puissance Pac Géotherm, ECS incluse ou pas

Message par alain30 »

Bonsoir,
FFred a écrit :
Pour revenir a l'une des réponses qui me dit que 6 kw suffisent, l'un des chauffagistes me dit qu'il faut éviter d'avoir trop souvent recours à l'appoint éléc sur une géo.. Je penses faire une étude thermique pour être sûr.. est ce exagéré.. peut être pas si ça nous permet de dimensionner correctement..

Merci bcp :P
Ton chauffagiste a raison, en géothermie il est préconisé de fonctionner en monovalent, c'est à dire un dimensionnement à 100% des déperditions à la T°C de base, l'appoint électrique ne doit pas intervenir (seulement une sécurité en cas de T°C exceptionnellement basse.)

Cordialement,

Alain.
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: MAISON NEUVE puissance Pac Géotherm, ECS incluse ou pas

Message par nappe phreatique »

MHz a écrit :
nappe phreatique a écrit : La solution "forage vertical" n'a comme seul défaut que son prix plus élevé (35 à 70 euros/m selon région/roches), difficile à amortir face a une installation aéro bien conçue avec du matos performant.
Ce cout élévé conduit quelquefois à un sous dimensionnement du forage et là la sonde risque de geler son environement, avec une chute du COP dramatique. Pour eviter ce risque il faut :
* des calculs fiables et précis ( envisageable pour du neuf )
* une marge de sécurité par rapport aux 50W/m annoncés
Pour les calculs "fiables et précis", je ne te le fais pas dire ! Par contre il est parfaitement possible de le faire aussi pour de la rénovation, en prenant une marge de sécurité raisonnable. Les exemples de réalisations dans de la réno qui donnent pleine satisfaction sont nombreux, il ne faut pas laisser croire que ce genre de techno est réservée au neuf, c'est complètement faux.

J'ai vu des foreurs partir bien avant d'arriver à la profondeur annoncée lorqu'ils cassent les fraises sur du granit.
J'en ai vu aussi... ben au lieu de 2 trous de 100 m, ils en font 3 de 60, 70 et 70 m, par exemple... Les abandons de chantiers peuvent toujours exister, mais comme dans toute autre activité, et là, on change de sujet.
En cas de souci ,sur une sonde on ne peut pas réparer ! il faut condammer la sonde et refaire un forage!
Et alors ?

Dans mon analogie (tempête), faut bien refaire le toit aussi ? Rien d'insurmontable à ce que dans de rarissimes cas, une sonde soit détruite, et doit etre refaite à l'identique. C'est quand même bien moins cher qu'une toiture ou un dégât des eaux, pourtant si courant.

Le forage vertical reste une excellente techno tres fiable si maitrisée (étude solide des besoins en puissance et des déperditions, dimensionnement pertinent des sondes), elle n'a contre elle qu'un cout plus élevé, ce qui, je te l'accorde, n'est pas un détail.
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
nénu
Accro
Accro
Messages : 337
Enregistré le : lun. févr. 06, 2012 9:45 pm
Localisation : Plescop
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par nénu »

bonjour messieurs ,

Je suis ce post avec beaucoup d'attention depuis le début .

Nous savons donc qu'une pompe à chaleur géothermique en forage verticale a besoins de X watts pour arriver à une puissance calorifique voulu pour une température de base définie ,par la situation géographique du bâtiment .

La puissance machine est calculer selon une norme :soit arriver d'eau de forage 0°C /départ d'eau de chauffage 35 °

La norme appliquer par les foreurs est 50W soutiré dans le sol pour 1 mètre

Comme je l'ai toujours lu sur CT il vaut mieux SURDIMENSIONNER son forage de façon à avoir un surplus de puissance et ne jamais arriver à moins de 0°C en captage
par ce biais plus de problème avec la puissance supplémentaire pour l'ECS
et en plus le cop sera meilleur !

Je suis d'accord avec Nappe les problèmes de sondes défectueuses arrivent mais il y a aussi des problèmes avec d'autres systèmes .

On peut ce faire une idée assez précise de son sous sol sur le site du BRGM ,c'est ce que j'ai fais pour ma rénovation ( de l'eau + granite bleu )
Le forage en fin de saison après avoir fait un cycle ECS +un cycle chauffage n'ai jamais descendu en dessous de 5°C

J'ai aussi réfléchis au fait que quand la machine sera morte , mon forage sera encore exploitable , les tubes de captages ont une très grandes duré de vie !! (les miens sont garanties 30 ans )

Et n'oublions pas que la majorité des BE garde une marge de sécurité lors du calcul de puissance ( bien souvent l'installateur en fait de même )

Ce qui est facile à calculer lors d'une rénovation (RSI ) ne l'est pas forcement pour du neuf . La question serai , doit on faire ce calcule sur du neuf ?

Lors de la pose d'une VMC double voir triple flux beaucoup ce pose t'ils la question du coût d'entretiens (filtres )

cordialement nénu
Maison 1973 ,120 m 2, radiateurs fonte
PAC / Alpha Innotec 70 SWC TRI eau/eau glycolée +ECS 300L+ Ballon Tampon 200L , Forage vertical 2 X 55 M
mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14647
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par arnal.dz »

Fredd ce pose des questions mais si ces finances sont au bon fixe une géo en forage est le meilleur des investissement qu'il puisse faire !!
Les taux d'emprunt bancaire sont a 3 % !!!! et une bonne géo dure 20 ans sur une maison de ce type. Une maison est un investiment d'avenir. Et c'est le bon moment pour emprunter.

Sauf erreur de ma part depuis 2013 et la RT 2012 Le crédit d'impot sur les maison neuves c'est cuit il me semble... Cela au profit des "packages taux zéro" :roll:

Il peux mettres des grilles pain nucléaire et sont RSI sera meilleur qu'une aérothermie...
Pourquoi empêcher quelqu'un d'acheter une mercedes en lui disant qu'il pourai acheter sont pain avec une twingo ...

Le dénit du haut de gamme en matière de chauffage est assez agassant a mon niveau car c'est mon métier ... Je ne suis que salarié et pas patron si certains ce posent la question...
Le poste de dépense chauffage est souvent celui qui est le plus rogné par les constructeurs et je ne parle même pas des pavilloneurs... La mauvaise réputation des pompe à chaleur en découle directement.


Concernant l'ECS :
Les géthermies peuvent faire de l'eau a 55 ° pour de l'ecs avec les compresseur scool "ZH" ou "zr"(je sais plus) sans être pour autant calssé dans la gamme "haute température". Mais je ne les règle jamais au dessu de 50 °... Le breton est tétu ///

Pour éviter tous parallèle avec un autre post ... Je lui déconseille fortement le pompage sur nappe sur avec une 6 kw calo...

Bon courrage dans ton choix fred c'est pas facile.
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par MHz »

Bonjour,
Le CREDIT et le credit d'impot! si vous n'avez pas les moyens nous avons des astuces qui vous permettront d'acheter nos produits et d'enrichir nos banquiers!
La MERCEDES: il y a longtemps que ce mythe a vécu parlez en aux chauffeurs de taxi!
Bref il faut revenir à la dure realité, celle de l'obsolescence programmée et du jetable- il faut vendre, vendre et le consommateur est friant de nouveautés ( le meilleur, le HAUT de GAMME): grace aux composants electroniques et au plastique, un appareil ne depassera plus 10 ans de durée de vie ( et encore, on m'a parlé du nombre d'or: 7 ) alors que les vendeurs annoncent 20 ans.
L'ENTRETIEN : une regle bonne gestion (à vérifier) est de ne pas depasser 10%/an du prix d'achat par an...
Alors
* si on a les moyens oui, prendre le haut de gamme ( et ecouter avec delice les 'super plus' debités par vos fournisseurs, particpez aux montages economiques savants - tiens si on louait notre PAC à partir de 200€/mois...) ,
* sinon le meilleur rapport qualité prix doit se calculer d'une maniere réellement objective et je dirai même 'cynique'.
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par alain30 »

arnal.dz a écrit : Sauf erreur de ma part depuis 2013 et la RT 2012 Le crédit d'impot sur les maison neuves c'est cuit il me semble... Cela au profit des "packages taux zéro" :roll:
.
:?:

Image


arnal.dz a écrit : Pour éviter tous parallèle avec un autre post ... Je lui déconseille fortement le pompage sur nappe sur avec une 6 kw calo...
Ce serait une géothermie pour ffred, mais pour quelles raisons sur aquathermie ce déconseil :?: pour la puissance ou pour le type d'énergie primaire (terre ou eau)
Modifié en dernier par alain30 le mer. mai 15, 2013 12:48 pm, modifié 1 fois.
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par nappe phreatique »

MHz a écrit : Bref il faut revenir à la dure realité, celle de l'obsolescence programmée et du jetable- il faut vendre, vendre et le consommateur est friant de nouveautés ( le meilleur, le HAUT de GAMME): grace aux composants electroniques et au plastique, un appareil ne depassera plus 10 ans de durée de vie ( et encore, on m'a parlé du nombre d'or: 7 ) alors que les vendeurs annoncent 20 ans.
Il y a en effet un vilain glissement dans l’espérance de vie du matériel :cry:

Cependant, une bonne PAC TOR doit pouvoir durer 15 à 20 ans sans trop de pb : mes PAC ont 7 ans et ronronnent comme au premier jour, selon toi, je fais donc du rab' à partir de maintenant...

Je ne pense pas qu'il soit mensonger de dire qu'une bonne Stiebel/Dimplex/Viessmann/Nibe/Waterkotte et pleins d'autres, tiendront 15 ans si elles sont utilisées dans de bonnes conditions, même si quelques réparation sont à envisager.

Certes, ma Buderus fioul fonctionnait toujours à 44 ans (quand je l'ai jetée), avec son enorme corp en fonte, on ne fait plus dans l'indestructible à ce point (mais à quoi bon faire des chaudières qui peuvent durer 100 ou plus !!!)

On demande à une haut de gamme de répondre présent env 20 ans, voire 25, apres, l'obsolescence devient technologique.

La Volvo 850 de mon père à 18 ans, 270 000 km (essence), aucune vraie panne, mais c'est une vieille bagnole, dans 2-3 ans, à 20 ans et 300 000 km, l'heure de la fin sonnera, même si elle tourne encore. Ce modèle 1995 ne souffrait d'encore aucune obsolescence programmée, et c'est pas une Mercedes E des 80's...
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Répondre