Voici un synop de mon install du PCBT :

La perte de charge du circuit le plus défavorise est celui de la chambre 1 et vaut 2.68mCE (DP Boucle 1.4mCE + DP Vanne 0.1mCE + DP Alim 22ml A/R 1.18mCE).
Je voulais savoir si le réglage des vannes du collecteur partie vie devait se faire par rapport à la perte de charge totale de 2.68mCE ou uniquement par rapport aux pertes de charge de la boucle + vanne chambre 1 (1.5mCE), en gros est ce que l’équilibrage des vannes de ce collecteur doit tenir compte aussi des pertes de charges du circuit d'alimentation collecteur partie nuit.
Merci par avance.