AjTech MOD 100 - AIR/EAU - Elf
-
ummolae
- Resp. Section

- Messages : 3602
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Là, mon cher, je crois qu'il y a un beau sujet de contreverse, je pense qu'il sera utile d'ouvrir une nouvelle rubrique, ayant initier le sujet, je vous laisse écrire le premier post !!!
Je n'ai pas compris si vous aviez arrêté ou activé le ciculateur durant votre essai, il va falloir nous en dire un peu sur votre préférence et sur ce qui motive votre position.
EDIT du 11/04/07 : il n'y a pas beaucoup d'amateur sur le sujet ! et pourtant il serait extrèmement intéressant à développer.
EDIT du 14/04/07 : bon ben je crois que le sujet ne présente aucun intérêt, va falloir en trouver un autre.
Je n'ai pas compris si vous aviez arrêté ou activé le ciculateur durant votre essai, il va falloir nous en dire un peu sur votre préférence et sur ce qui motive votre position.
EDIT du 11/04/07 : il n'y a pas beaucoup d'amateur sur le sujet ! et pourtant il serait extrèmement intéressant à développer.
EDIT du 14/04/07 : bon ben je crois que le sujet ne présente aucun intérêt, va falloir en trouver un autre.
Modifié en dernier par ummolae le sam. avr. 14, 2007 11:18 pm, modifié 3 fois.
-
hd31
- Resp. Section

- Messages : 3358
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
- elf
- Modérateur

- Messages : 1395
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
- Localisation : Lançon Provence 13680
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Bonjour, me revoilou 
Le sujet n'a effectivement pas motivé les foules, tant pis. Il me suffit d'en être convaincu
Si plusieurs membres sont partants on pourrait développer un peu plus le sujet.
Cordialement.
La pac était à l'arrêt complet, le circulateur était donc également à l'arrêt.ummolae a écrit :Là, mon cher, je crois qu'il y a un beau sujet de contreverse, je pense qu'il sera utile d'ouvrir une nouvelle rubrique, ayant initier le sujet, je vous laisse écrire le premier post !!!
Je n'ai pas compris si vous aviez arrêté ou activé le ciculateur durant votre essai, il va falloir nous en dire un peu sur votre préférence et sur ce qui motive votre position.
EDIT du 11/04/07 : il n'y a pas beaucoup d'amateur sur le sujet ! et pourtant il serait extrèmement intéressant à développer.
EDIT du 14/04/07 : bon ben je crois que le sujet ne présente aucun intérêt, va falloir en trouver un autre.
Le sujet n'a effectivement pas motivé les foules, tant pis. Il me suffit d'en être convaincu
Il y a un post : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3185hd31 a écrit : Une question à Elf : comment fais-tu tous tes relevés de température ? Avec du 1-Wire peut-être (j'ai vu certains en parler), et les logiciels qu'on trouve sur le site Dallas ? Je n'ai pas encore eu le temps de me pencher sur la question, qui m'intéresse pourtant beaucoup.
Si plusieurs membres sont partants on pourrait développer un peu plus le sujet.
Cordialement.
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Bonjour,
Il me semble qu'il est abérant d'arrêter le circulateur lorsque la PAC est arrêtée
S'il n'y a plus le débit dans le PC ou les radiateurs, leurs puissance est égale à zéro pendant les arrêt de la PAC, la loi d'eau ne peut plus fonctionné puisqu'elle utilise la température de retour d'eau.
Il faudrait un autre relevé dans les même conditions avec le circulateur en marche pour voir de combien chute la T° ambiante en 2h
Il me semble qu'il est abérant d'arrêter le circulateur lorsque la PAC est arrêtée
S'il n'y a plus le débit dans le PC ou les radiateurs, leurs puissance est égale à zéro pendant les arrêt de la PAC, la loi d'eau ne peut plus fonctionné puisqu'elle utilise la température de retour d'eau.
Il faudrait un autre relevé dans les même conditions avec le circulateur en marche pour voir de combien chute la T° ambiante en 2h
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- elf
- Modérateur

- Messages : 1395
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
- Localisation : Lançon Provence 13680
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Je n'ai plus le graph réalisé le lendemain, mais la T° ambiante ne bouge pratiquement pas lorsque le circulateur fonctionne et la chaleur diffusée est mieux répartie.stephk a écrit :Il faudrait un autre relevé dans les même conditions avec le circulateur en marche pour voir de combien chute la T° ambiante en 2h
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- titi
- Très assidu

- Messages : 149
- Enregistré le : jeu. déc. 29, 2005 10:14 pm
- Localisation : Digne (04) Alpes de Hte Pce ; Temp base:-11°C ; Altitude: 600 m ; DJU: 2600
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour Elf
je voudrais savoir si le digi2 est réglé sur régulation en "tout ou rien" ou sur "chronoproportionnel " . Est -ce que le mode proportionnel est compatible avec une PAC ?
N'y a-t-il pas risque de marche-arrêt trop fréquents par rapport au mode tout ou rien?
je n'arrive pas à me décider pour l'achat d'un thermostat-programmateur
titi
je voudrais savoir si le digi2 est réglé sur régulation en "tout ou rien" ou sur "chronoproportionnel " . Est -ce que le mode proportionnel est compatible avec une PAC ?
N'y a-t-il pas risque de marche-arrêt trop fréquents par rapport au mode tout ou rien?
je n'arrive pas à me décider pour l'achat d'un thermostat-programmateur
titi
Modifié en dernier par titi le mer. oct. 03, 2007 10:09 pm, modifié 1 fois.
Pompe à chaleur air/eau marque CTA 9,8kw sur PC (150m²:volume: 350m3 ; RDC+étage) depuis 8 ans dans construction neuve.
- elf
- Modérateur

- Messages : 1395
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
- Localisation : Lançon Provence 13680
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Déjà répondu par MP, je mets quand même à jour le fil de la discussion
Bonsoir Titi,
1/ mon digi2 est réglé sur régulation en "tout ou rien"
2/ je ne sais pas, mais je ne pense pas car suivant mes essais (ils datent de bientôt 3 ans) je m'étais rendu compte que le mode "chronoproportionnel " ne fonctionnait pas correctement mais sans plus de souvenirs.
Je ne t'aide pas beaucoup
Désolé.
Cordialement
Bonsoir Titi,
1/ mon digi2 est réglé sur régulation en "tout ou rien"
2/ je ne sais pas, mais je ne pense pas car suivant mes essais (ils datent de bientôt 3 ans) je m'étais rendu compte que le mode "chronoproportionnel " ne fonctionnait pas correctement mais sans plus de souvenirs.
Je ne t'aide pas beaucoup
Cordialement
- elf
- Modérateur

- Messages : 1395
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
- Localisation : Lançon Provence 13680
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Modification de mon schéma de cablage Digi2 et automatique par carte ampli
suite au post : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 3791#23791

suite au post : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 3791#23791

- elf
- Modérateur

- Messages : 1395
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
- Localisation : Lançon Provence 13680
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Graphique en live + historique
Bonjour,
Pour visualiser le fonctionnement de ma PAC.
Elle n'est pas encore en route mais cela risque de ne pas tarder, bien que la météo nous annonce un prochain radoucissement.
Rappel : PAC air/eau Ajtech MOD100 + Daikin RZP100 (fluide R407C)
Suivez ce lien : Graphique en live + historique
Cordialement.
Pour visualiser le fonctionnement de ma PAC.
Elle n'est pas encore en route mais cela risque de ne pas tarder, bien que la météo nous annonce un prochain radoucissement.
Rappel : PAC air/eau Ajtech MOD100 + Daikin RZP100 (fluide R407C)
Suivez ce lien : Graphique en live + historique
Cordialement.
-
Superman
- Scotché au forum

- Messages : 986
- Enregistré le : jeu. déc. 14, 2006 10:11 pm
- Localisation : St Prim (38)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
pas mal ce script, il faudra que je le récupère qu'en j'aurais fait mon installation.
elf > No problem
elf > No problem
Topic de mon installation :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5212
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5212
- elf
- Modérateur

- Messages : 1395
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
- Localisation : Lançon Provence 13680
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Bonjour,
Un petit bilan de mes consommations :
Pour novembre 2007 :
HP : 201 kWh
HC : 296 kWh
Totale : 497 kWh soit 41,37 Euros.
Depuis début octobre 2007 :
Totale : 651 kWh soit 53,71 Euros,
Pour une température ambiante ~ 20,5°.
Pour plus d'infos : Wiki Consos Pompes
Un petit bilan de mes consommations :
Pour novembre 2007 :
HP : 201 kWh
HC : 296 kWh
Totale : 497 kWh soit 41,37 Euros.
Depuis début octobre 2007 :
Totale : 651 kWh soit 53,71 Euros,
Pour une température ambiante ~ 20,5°.
Pour plus d'infos : Wiki Consos Pompes
Modifié en dernier par elf le jeu. janv. 03, 2008 11:05 am, modifié 1 fois.
-
TO22
- Nouveau

- Messages : 1
- Enregistré le : mar. déc. 04, 2007 3:01 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Régulation PAC
Je me permets de prendre en cours votre conversation concernant la régulation de la PAC.
Je suis également en Bretagne et dispose d'une PAC RZQ 100 couplée à un double plancher chauffant mise en service en juin 2006. C'est l'entreprise AES de Nantes qui est venue installer mon dipositif géré par un thermostat d'ambiance mécanique de type HONEWELL.
Lors du premier hiver 2006/2007, le réglage de la température de la maison était un casse tête : température d'ambiance demandée 20° et le fonctionnement du système faisait varier la tepérature intérieure de 18 à 22°. De plus, le fonctionnement de la PAC ne tenait pas compte des HP ou HC et fonctionnait environ 8 heures tout les deux jours. En cours de saison, j''ai fait installer un ty watt pour suivre la consommation (estimation à 400€).
Depuis le début de la saison, je règle quotidiennement et manuellement la thermostat pour que la PAC fonctionne en HC (de 23h à 7h) : je baisse le thermostat en me levant et le remet à 20° le soir en me couchant. Ce réglage permet d' éviter (minimiser) ces sauts de température (19.5/21). Depuis je constate une amélioration à ce niveau et le fonctionnement est quasi exclusivement en HC.
Maintenant, j'en ai marre de faire l'automate et j'aimerais trouver un thermostat d'ambiance programmable, que pouvez vous me conseiller comme type de thermostat ? J'ai suivi en pointiller vos conversations de carte pour la régulation des hystéris et la présence d'une résistance sur les thermostats....A vrai dire je nage un peu.....
Merci d'avance pour les infos et chapeau Elf pour le site qui est vraiement bien.
Je suis également en Bretagne et dispose d'une PAC RZQ 100 couplée à un double plancher chauffant mise en service en juin 2006. C'est l'entreprise AES de Nantes qui est venue installer mon dipositif géré par un thermostat d'ambiance mécanique de type HONEWELL.
Lors du premier hiver 2006/2007, le réglage de la température de la maison était un casse tête : température d'ambiance demandée 20° et le fonctionnement du système faisait varier la tepérature intérieure de 18 à 22°. De plus, le fonctionnement de la PAC ne tenait pas compte des HP ou HC et fonctionnait environ 8 heures tout les deux jours. En cours de saison, j''ai fait installer un ty watt pour suivre la consommation (estimation à 400€).
Depuis le début de la saison, je règle quotidiennement et manuellement la thermostat pour que la PAC fonctionne en HC (de 23h à 7h) : je baisse le thermostat en me levant et le remet à 20° le soir en me couchant. Ce réglage permet d' éviter (minimiser) ces sauts de température (19.5/21). Depuis je constate une amélioration à ce niveau et le fonctionnement est quasi exclusivement en HC.
Maintenant, j'en ai marre de faire l'automate et j'aimerais trouver un thermostat d'ambiance programmable, que pouvez vous me conseiller comme type de thermostat ? J'ai suivi en pointiller vos conversations de carte pour la régulation des hystéris et la présence d'une résistance sur les thermostats....A vrai dire je nage un peu.....
Merci d'avance pour les infos et chapeau Elf pour le site qui est vraiement bien.
-
Stéphane&Karine
- Nouveau

- Messages : 1
- Enregistré le : mar. nov. 21, 2006 11:17 pm
- Localisation : Pacé ( 35 )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir TO22,
j'ai la même PAC également installée par AES nantes et j'ai également un ty watt ainsi qu'un nthermostat sans fil Delta Dore modèle radio tybox 310.
Ce modèle permet tous les types de réglages.
Tout le système est installé depuis peu : octobre 2007, mais fonctionne à merveille en étant réglé sur 20,5°C. Pour le moment, je ne tiens pas compte ni des HC ni des HP.
Stéphane.
j'ai la même PAC également installée par AES nantes et j'ai également un ty watt ainsi qu'un nthermostat sans fil Delta Dore modèle radio tybox 310.
Ce modèle permet tous les types de réglages.
Tout le système est installé depuis peu : octobre 2007, mais fonctionne à merveille en étant réglé sur 20,5°C. Pour le moment, je ne tiens pas compte ni des HC ni des HP.
Stéphane.
- elf
- Modérateur

- Messages : 1395
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
- Localisation : Lançon Provence 13680
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Bonjour,
Un petit bilan de mes consommations :
En décembre 2007 :
HP : 340 kWh
HC : 410 kWh
Totale : 750 kWh soit 63.99 Euros.
En comparaison :
Décembre 2005 : 892 kWh => 65.50 Euros, T° moyenne extérieure max:08.6° min:1.7°
Décembre 2006 : 698 kWh => 53.25 Euros, T° moyenne extérieure max:10.6° min:4.2°
Décembre 2007 : 750 kWh => 63.99 Euros, T° moyenne extérieure max:09.8° min:2.5°
Depuis début octobre 2007 :
Totale : 1401 kWh soit 117,71 Euros,
Pour une température ambiante ~ 20,5°.
Plus d'infos : Wiki Consos Pompes
Les relevés journaliers du mois de décembre
Un petit bilan de mes consommations :
En décembre 2007 :
HP : 340 kWh
HC : 410 kWh
Totale : 750 kWh soit 63.99 Euros.
En comparaison :
Décembre 2005 : 892 kWh => 65.50 Euros, T° moyenne extérieure max:08.6° min:1.7°
Décembre 2006 : 698 kWh => 53.25 Euros, T° moyenne extérieure max:10.6° min:4.2°
Décembre 2007 : 750 kWh => 63.99 Euros, T° moyenne extérieure max:09.8° min:2.5°
Depuis début octobre 2007 :
Totale : 1401 kWh soit 117,71 Euros,
Pour une température ambiante ~ 20,5°.
Plus d'infos : Wiki Consos Pompes
Les relevés journaliers du mois de décembre
Modifié en dernier par elf le dim. nov. 02, 2008 8:20 pm, modifié 2 fois.