bonjour
voila un extrait de ce que j'avais préparer (l'ensemble avait été écrit a l'aide de tout ce que l'on trouve comme doc sur le net)
Bonjour Chambon tu te souvient il y environ un an j'avais préparer une rubrique "monter son climatiseur soir même" mais devant le degrés de technique du forum et les pros qui le fréquente je me suis dégonflé, car je ne suis pas proPitite question, comment fais-tu pour rapatrier le fluide dans l'unité extérieure ?
voila un extrait de ce que j'avais préparer (l'ensemble avait été écrit a l'aide de tout ce que l'on trouve comme doc sur le net)
pour les pros vérifiez que j'ai pas dit de bêtisesComment déplacer son climatiseur ou sa clim réversible.
Pour déplacer une clim réversible ou un climatiseur le problème majeur consiste a récupérer le gaz frigorifique se trouvant dans les canalisation et dans l'unité intérieure.
c'est assez facile a faire il faut juste un manomètre.
sur le coté de l'unité extérieur se trouve deux vanne de services ou sont raccordée les canalisation.
une de petit diamètre pour le liquide et une de plus gros diamètre pour le gaz.
Sur la vanne d'aspiration (le gros tube) se trouve une valve de charge, y brancher un manomètre pouvant supporter 10 bar .
Lorsque le climatiseur est a l'arrêt on peut lire une pression entre 5 et 10 KG
- mettre en marche la clim réversible en mode froid
- attendre que la pression se stabilise au alentour de 3/4 KG
- a l'aide d'une clé BTR fermer la vanne de liquide (le petit tube)
- contrôler la pression au manomètre qui va diminuer progressivement
- lorsque a pression arrive a zéro KG arrêter immédiatement la clim réversible
- a l'aide d'une clé BTR fermer la vanne de gaz (le gros tube)
-maintenant tout le gaz se trouve dans l'unité exterieure
-après avoir démonter les canalisations, bien les obturer pour éviter que les poussières et l'humidité y rentre (replacer les bouchons de stockage si ils ont été conserver ou obturer provisoirement avec du ruban adhesif
voir le dessin ci dessous
JUJU et Alain
- Chanbon
- Site Admin
- Messages : 4512
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Contact :
Bonjour Juju,
oui je me souviens
C'est pas très compliqué en fait; il ne reste vraiment rien dans les tuyaux après ?
A+
oui je me souviens
C'est pas très compliqué en fait; il ne reste vraiment rien dans les tuyaux après ?
A+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
- juju
- Modérateur
- Messages : 1713
- Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
- Localisation : Vaucluse 84
bonsoir
bon c'est démonté donc je le refait pour le chef en couleur avec vidéo
voici les deux vannes
voila le bouchon qui cache les commandes des vannes de service
une fois les bouchons enlevé on voit a l'intérieur la commande par clé BTR
la clé BTR en place voila le bouchon de la valve de remplissage
a l arrêt on a bien une pression entre 6 et 10K suivant les modèles
la j'ai essayé de te faire voir comment baisse la pression: mais d'une mais l'appareil photo en mode caméra et l'autre la clé BTr le cadrage c'est pas top, surtout qu'il faut être assez rapide l'Airton n'a que 680 Gramme de gaz
http://video.google.fr/videoplay?docid= ... 4910&hl=fr
après tu referme les vannes, tu remet les bouchons et tu démonte les tubulures
puis tu remet les protection si tu les as gardées
bon c'est démonté donc je le refait pour le chef en couleur avec vidéo
voici les deux vannes
voila le bouchon qui cache les commandes des vannes de service
une fois les bouchons enlevé on voit a l'intérieur la commande par clé BTR
la clé BTR en place voila le bouchon de la valve de remplissage
a l arrêt on a bien une pression entre 6 et 10K suivant les modèles
la j'ai essayé de te faire voir comment baisse la pression: mais d'une mais l'appareil photo en mode caméra et l'autre la clé BTr le cadrage c'est pas top, surtout qu'il faut être assez rapide l'Airton n'a que 680 Gramme de gaz
http://video.google.fr/videoplay?docid= ... 4910&hl=fr
après tu referme les vannes, tu remet les bouchons et tu démonte les tubulures
puis tu remet les protection si tu les as gardées
JUJU et Alain
- Chanbon
- Site Admin
- Messages : 4512
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Contact :
Bonsoir Juju,
en voilà un bon Tuto à garder en mémoire et archive, merci Alain, c'est très clair
Bon week-end, A+
en voilà un bon Tuto à garder en mémoire et archive, merci Alain, c'est très clair
Bon week-end, A+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
- juju
- Modérateur
- Messages : 1713
- Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
- Localisation : Vaucluse 84
bonjour
çà y est j'ai fait le changement
bon le support avec deux parpaing c'est celui placé en provisoire il y a deux ans promis cet été je fait un vrai socle
je laisse fonctionner comme cela en volant jusqu'à lundi pour voir si il n'y a pas de gras qui apparait sur les raccords et puis ça me permettra de me faire payer un café pour placer les goulottes
Maintenant il y a du soleil ALORS.......
la nature m'appelle
bon je vais remettre a jour l'install de ma fille j'attends les premières conditions propices aux givrage pour voir... J'ai po vu de sonde sur l'évaporateur
sinon c'est assez long a démarrer (capillaire) mais ça chaufe pas mal.
Jais passé un coup de pince amperemetrique la conso est inférieure a celle prévu, la chaleur conforme a l'attente , le compresseur un toschiba.
Reste a croiser les doigts mais bon son prix est inférieur a trois cent litres de fuel elle sera payée avec la prime a la cuve que touche ma fille
çà y est j'ai fait le changement
bon le support avec deux parpaing c'est celui placé en provisoire il y a deux ans promis cet été je fait un vrai socle
je laisse fonctionner comme cela en volant jusqu'à lundi pour voir si il n'y a pas de gras qui apparait sur les raccords et puis ça me permettra de me faire payer un café pour placer les goulottes
Maintenant il y a du soleil ALORS.......
la nature m'appelle
bon je vais remettre a jour l'install de ma fille j'attends les premières conditions propices aux givrage pour voir... J'ai po vu de sonde sur l'évaporateur
sinon c'est assez long a démarrer (capillaire) mais ça chaufe pas mal.
Jais passé un coup de pince amperemetrique la conso est inférieure a celle prévu, la chaleur conforme a l'attente , le compresseur un toschiba.
Reste a croiser les doigts mais bon son prix est inférieur a trois cent litres de fuel elle sera payée avec la prime a la cuve que touche ma fille
JUJU et Alain
- juju
- Modérateur
- Messages : 1713
- Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
- Localisation : Vaucluse 84
bonjour
il parait que le ridicule ne tue pas
bon le solaire est en attente: pour faire l'acrobate sur le toit j'attends le printemps
pour occuper ma retraite et comme pour le solaire je voulais bricoler une pompe a chaleur air eau, mais je ne suis pas du tout frigoriste et de loin même.
mon but une pompe air eau bicompresseur; Un cop d'utilisation de 2 serait déjà une réussite.
J'ai commencé par me procurer tout les cours et documents possible sur le net
puis j'ai trouvé un vieux groupe froid a la ferraille, il m'a permit de visualiser les
températures et pressions, d'essayer de comprendre le comportement des éléments.
puis je me suis procurer, toujours a la ferraille un groupe quasiment hors d'usage afin de récupérer quelques éléments pour faire un mini proto et essayer de mettre en pratique ce que j'avais lu
je récupéré aussi un évaporateur et un condenseur
ce vieux groupe donnera sa bouteille
ses vannes de services
son voyant de liquide
et son deshydrateur
il faudrait que ces éléments en mauvais état tiennent quelques heures le temps de validermes idées
un ancien climatiseur fera le dont de son compresseur
après un nettoyage pour essayer de faire disparaitre le maximum de trace d'huiles de qualité différente le montage commence
préparation du compresseur
assemblage des vannes de services
préparation évaporateur et condenseur
de la bouteille
puis les composants sont placé sur un support
et assemblé
en fait ce truc un peu tordu, fait juste pour vérifier si j avais bien compris onctionne
parfaitement il chauffe mon garage avec un consommation d'environ 3 Amp depuis deux hiver
donc il aura droit a une carrosserie qui dissimulera mon évaporateur extérieur
l'inconnue reste: combien de temps vivra t'il, mais bon il était né pour quelques heures!
fort de cette expérience je me suis attelé a un modèle plus sérieux
il fera 8KW a+7 et sera composé de deux compresseurs de 4Kw au R407 afin de travailler avec des pression relativement bassesncette fois çi je part de matériel de récupération mais en excellent état, quasiment neuf.
depuis une semaine ça tourne (en mono compresseur) et les résultats sont encouragent il ne me reste qu'a régler un problème de sécurité HP qui intervient après un long cycle, alors que mes températures d'échanges sont convenables!
dans le prochain post les photos du montage qui me chauffe la maison a l'heure actuelle
il parait que le ridicule ne tue pas
bon le solaire est en attente: pour faire l'acrobate sur le toit j'attends le printemps
pour occuper ma retraite et comme pour le solaire je voulais bricoler une pompe a chaleur air eau, mais je ne suis pas du tout frigoriste et de loin même.
mon but une pompe air eau bicompresseur; Un cop d'utilisation de 2 serait déjà une réussite.
J'ai commencé par me procurer tout les cours et documents possible sur le net
puis j'ai trouvé un vieux groupe froid a la ferraille, il m'a permit de visualiser les
températures et pressions, d'essayer de comprendre le comportement des éléments.
puis je me suis procurer, toujours a la ferraille un groupe quasiment hors d'usage afin de récupérer quelques éléments pour faire un mini proto et essayer de mettre en pratique ce que j'avais lu
je récupéré aussi un évaporateur et un condenseur
ce vieux groupe donnera sa bouteille
ses vannes de services
son voyant de liquide
et son deshydrateur
il faudrait que ces éléments en mauvais état tiennent quelques heures le temps de validermes idées
un ancien climatiseur fera le dont de son compresseur
après un nettoyage pour essayer de faire disparaitre le maximum de trace d'huiles de qualité différente le montage commence
préparation du compresseur
assemblage des vannes de services
préparation évaporateur et condenseur
de la bouteille
puis les composants sont placé sur un support
et assemblé
en fait ce truc un peu tordu, fait juste pour vérifier si j avais bien compris onctionne
parfaitement il chauffe mon garage avec un consommation d'environ 3 Amp depuis deux hiver
donc il aura droit a une carrosserie qui dissimulera mon évaporateur extérieur
l'inconnue reste: combien de temps vivra t'il, mais bon il était né pour quelques heures!
fort de cette expérience je me suis attelé a un modèle plus sérieux
il fera 8KW a+7 et sera composé de deux compresseurs de 4Kw au R407 afin de travailler avec des pression relativement bassesncette fois çi je part de matériel de récupération mais en excellent état, quasiment neuf.
depuis une semaine ça tourne (en mono compresseur) et les résultats sont encouragent il ne me reste qu'a régler un problème de sécurité HP qui intervient après un long cycle, alors que mes températures d'échanges sont convenables!
dans le prochain post les photos du montage qui me chauffe la maison a l'heure actuelle
JUJU et Alain
- juju
- Modérateur
- Messages : 1713
- Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
- Localisation : Vaucluse 84
bonjour
quelques chiffres plutôt encourageant.
sur la partie gauche les relevés de consommation, sur la partie droite l'enregistrement de consommation électrique
en partie supérieure ma bricole (encore en mono compresseur)
on voit l'apport solaire car je l'ai couplé avec mes capteurs ( de 11H12 a 17H12 graphique 5/6et7 en partant du haut
en partie inférieure ma clim réversible air/air hyasu
les relevés ont été fait avec les même conditions climatique
http://www.mediafire.com/?1orxalvxg0g
pour l'instant je suis, avec ma bidouille obligé de faire des cycles assez court sinon je coupe en HP malgrès que les échanges dans le condenseur restent convenable entrée vers 28/30 sortie 38/42°
après un temps d'environ 40 minutes la HP devient trop haute j'ai réglé mon pressostat HP a 22Bars cette pression me permet de rester dans un courant absorbé par le compresseur convenable. Peut etre trop de charge en R407
quelques chiffres plutôt encourageant.
sur la partie gauche les relevés de consommation, sur la partie droite l'enregistrement de consommation électrique
en partie supérieure ma bricole (encore en mono compresseur)
on voit l'apport solaire car je l'ai couplé avec mes capteurs ( de 11H12 a 17H12 graphique 5/6et7 en partant du haut
en partie inférieure ma clim réversible air/air hyasu
les relevés ont été fait avec les même conditions climatique
http://www.mediafire.com/?1orxalvxg0g
pour l'instant je suis, avec ma bidouille obligé de faire des cycles assez court sinon je coupe en HP malgrès que les échanges dans le condenseur restent convenable entrée vers 28/30 sortie 38/42°
après un temps d'environ 40 minutes la HP devient trop haute j'ai réglé mon pressostat HP a 22Bars cette pression me permet de rester dans un courant absorbé par le compresseur convenable. Peut etre trop de charge en R407
JUJU et Alain
- juju
- Modérateur
- Messages : 1713
- Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
- Localisation : Vaucluse 84
bonjour
un mois que ma bricole air/eau tourne l'apport solaire n'est pas négligeable; et de loin: par jours ensoleillé la PAC s'arrête de 10H a 16H (sur deuxième quinzaine de février)
et un jour de pluies sans soleil (comme aujourd'hui, et grâce aux capteurs a tubes (merci RV) les rares éclaircie profitent a la PAC
de 9H A 12H pas de soleil
de 12H A 15 H quelques éclaircies
puis de 15H A 17H plus de soleil..... et oui c'est la Picardie
bref le solaire en direct se montre très réactif, chaque passage un peu plus lumineux permet de réduire le nombre de cycle de la PAC
a méditer
par contre je n'ai pas réglé mes problèmes de sécurité HP ce qui m'oblige a tourner toujours en très court cycle (ballon tampon shunté)
si le cycle est très long, alors que les températures d'échanges dans le condenseur sont stable la HP continue a monter très lentement jusqu'au point de coupure (22 bar) Je ne sait pas si je doit remonter un peu le point de coupure ou si j'ai trop de charge, je suis preneur d'idées.
un mois que ma bricole air/eau tourne l'apport solaire n'est pas négligeable; et de loin: par jours ensoleillé la PAC s'arrête de 10H a 16H (sur deuxième quinzaine de février)
et un jour de pluies sans soleil (comme aujourd'hui, et grâce aux capteurs a tubes (merci RV) les rares éclaircie profitent a la PAC
de 9H A 12H pas de soleil
de 12H A 15 H quelques éclaircies
puis de 15H A 17H plus de soleil..... et oui c'est la Picardie
bref le solaire en direct se montre très réactif, chaque passage un peu plus lumineux permet de réduire le nombre de cycle de la PAC
a méditer
par contre je n'ai pas réglé mes problèmes de sécurité HP ce qui m'oblige a tourner toujours en très court cycle (ballon tampon shunté)
si le cycle est très long, alors que les températures d'échanges dans le condenseur sont stable la HP continue a monter très lentement jusqu'au point de coupure (22 bar) Je ne sait pas si je doit remonter un peu le point de coupure ou si j'ai trop de charge, je suis preneur d'idées.
JUJU et Alain
- chriis45
- VIP Chaleurterre
- Messages : 3440
- Enregistré le : sam. nov. 05, 2005 1:18 am
- Localisation : Orléans-plage 45
il m'épatte il m'épatte
christophe
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245
- juju
- Modérateur
- Messages : 1713
- Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
- Localisation : Vaucluse 84
coucou
il fait beau quelqu'un vient faire un tour de piste avec moi? (ça vous changera des OGM)
allez rien que du pou du ciel
http://fr.youtube.com/watch?v=itMDL-JIF ... re=related
http://fr.youtube.com/watch?v=LKrlXDGnR ... re=related
http://video.google.fr/videoplay?docid= ... &plindex=2
http://video.google.fr/videoplay?docid= ... 2561697661
ou un tour de planeur
http://video.google.fr/videoplay?docid= ... &plindex=4
http://www.youtube.com/watch?v=MO6T3GLk ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=XPyDtGHb ... re=related
bon si vous trouvez que l'aviation amateur bouge un peu trop ben.....
http://video.google.fr/videoplay?docid= ... &plindex=5
il fait beau quelqu'un vient faire un tour de piste avec moi? (ça vous changera des OGM)
allez rien que du pou du ciel
http://fr.youtube.com/watch?v=itMDL-JIF ... re=related
http://fr.youtube.com/watch?v=LKrlXDGnR ... re=related
http://video.google.fr/videoplay?docid= ... &plindex=2
http://video.google.fr/videoplay?docid= ... 2561697661
ou un tour de planeur
http://video.google.fr/videoplay?docid= ... &plindex=4
http://www.youtube.com/watch?v=MO6T3GLk ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=XPyDtGHb ... re=related
bon si vous trouvez que l'aviation amateur bouge un peu trop ben.....
http://video.google.fr/videoplay?docid= ... &plindex=5
JUJU et Alain
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
As-tu vérifié le sous refroidissment de ton condenseur ?
Si trop important, trop de fluide probablement
Si trop important, trop de fluide probablement
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- juju
- Modérateur
- Messages : 1713
- Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
- Localisation : Vaucluse 84
bonjour
je suis incorrigible... mais on ne se refait pas
une petite finale sur l'ile d'yeu ça vous dit
allez trois minutes de rêve
bon c'est un peu turbulent
http://fr.youtube.com/watch?v=25pZ0V0Up ... re=related
------------------------------------------------------------------------------------------------
regarde ici http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6218
tu verra la courbe de consommation monte inexorablement(avec l'augmentation de la haute pression) puis j'ai réglé mon pressotat HP a 22 bars si je me souvient pour rester en dessous de la consommation maxi du compresseur (conso constructeur) je peux monter peu être un peu? 22 basr pour du R407 c'est dans les clous?
Ha si j'avais un peu plus travaillé a l'école!!! je comprendrais beaucoup mieux les diagramme de mollier
la j'ai vraiment des courts cycles: tu pense 4KW pour 15 litres il me faudrait idealement au moins 60 litres
amicalement
je suis incorrigible... mais on ne se refait pas
une petite finale sur l'ile d'yeu ça vous dit
allez trois minutes de rêve
bon c'est un peu turbulent
http://fr.youtube.com/watch?v=25pZ0V0Up ... re=related
------------------------------------------------------------------------------------------------
je vais le faire merci je te tient au courantAs-tu vérifié le sous refroidissement de ton condenseur ?
Si trop important, trop de fluide probablement
regarde ici http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6218
tu verra la courbe de consommation monte inexorablement(avec l'augmentation de la haute pression) puis j'ai réglé mon pressotat HP a 22 bars si je me souvient pour rester en dessous de la consommation maxi du compresseur (conso constructeur) je peux monter peu être un peu? 22 basr pour du R407 c'est dans les clous?
Ha si j'avais un peu plus travaillé a l'école!!! je comprendrais beaucoup mieux les diagramme de mollier
la j'ai vraiment des courts cycles: tu pense 4KW pour 15 litres il me faudrait idealement au moins 60 litres
amicalement
JUJU et Alain
- stephrider
- Très assidu
- Messages : 115
- Enregistré le : jeu. mars 22, 2007 11:49 am
- juju
- Modérateur
- Messages : 1713
- Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
- Localisation : Vaucluse 84
bonjour a tous
bon, je suis en train de mettre mon installation solaire comme il faut. J'ai fait un ballon d'échange pour le chauffage et un pour l'eau chaude sanitaire.
il fait beau depuis le début de la semaine..... et je ne sait plus quoi faire de l'eau chaude puisque le matin je démarre avec déjà 70 dans les ballons.
en attendant que je mette a jour ce topic j'ai trouvé une nouvelle méthode de décoration pour mon groupe extérieur
bon il faut reconnaitre que j'ai, pour cette tache un sacré coup de main
vive le printemps
bon, je suis en train de mettre mon installation solaire comme il faut. J'ai fait un ballon d'échange pour le chauffage et un pour l'eau chaude sanitaire.
il fait beau depuis le début de la semaine..... et je ne sait plus quoi faire de l'eau chaude puisque le matin je démarre avec déjà 70 dans les ballons.
en attendant que je mette a jour ce topic j'ai trouvé une nouvelle méthode de décoration pour mon groupe extérieur
bon il faut reconnaitre que j'ai, pour cette tache un sacré coup de main
vive le printemps
JUJU et Alain