Avis sur Devis Pompe A Chaleur Zubadan Mitsubishi/Ajtech

Répondre
vigvig
Très assidu
Très assidu
Messages : 156
Enregistré le : mer. janv. 16, 2008 8:39 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Avis sur Devis Pompe A Chaleur Zubadan Mitsubishi/Ajtech

Message par vigvig »

Bonjour à tous,

Après plusieurs consultations pour des PACS, j'ai vu de tout et n'importe quoi, et voici que je recois un devis d'une personne qui semble connaitre son affaire, meme si le devis semble un peu cher. Qu'en pensez vous ?

Image

Ceci est HT, soit 16312,41 TTC.

Ca comprend garantie 2 ans sur installation, et 3 ans sur matériel.

La personne me dit qu'en ce moment une prime de 2000€ est offerte par mitsubishi pour les 50 premières PAC installées sur la région (pipeau ???), enfin bref ca fait du 14312€ !

Merci d'avance de vos conseils.

PS : je précise maison 300m cubes à chauffer, puissance actuelle de chauffage 10Kw, avec des radiateurs en fonte d'aluminium et maison de 2002, située dans le 27, donc T° de référence -7°c

A +
Avatar du membre
chriis45
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 3451
Enregistré le : sam. nov. 05, 2005 1:18 am
Localisation : Orléans-plage 45
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par chriis45 »

bonjour
c'est curieux de voir ecrit puissance constante, alors qu'uen pac air /eau ne peut pas avoir de puissance constante en fonction de la température.
ce devis est trop cher, à ce prix là tu devrais avoir un plancher chauffant avec.
vigvig
Très assidu
Très assidu
Messages : 156
Enregistré le : mer. janv. 16, 2008 8:39 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par vigvig »

Bah merci de ta réponse,

En fait c'est la technologie Zubdan qui permet d'avoir cette constance. Pour le plancher chauffant j'ai déjà ce qu'il faut chez moi, je ne me vois pas tout péter pour le refaire et refaire mon carrelage...

Pour le prix je vais voir cela je n'arrive pas à trouver le prix de cette PAC.

A +
Mic
Assidu
Assidu
Messages : 44
Enregistré le : jeu. mars 01, 2007 8:05 am
Localisation : 88
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Mic »

Bonjour, :D

un devis honnête devrais tourner aux alentour de 10-11000 € pour cette puissance installée.

Attention, pour 50-55 °c, les performances diffèrent du plancher-chauffant. La puissance chute tout de même lorsqu'on installe sur radiateurs...(ici de 10 kw à 7°c à 8,5 kw à -11°c maxi, et non -15°c).

Donc dans le 27, les besoins devraient être couverts, mais ce complément d'info est bon à savoir quand même... :wink:

Quand aux 2000 €, c'est du pipot. Du moins pour le client. C'est un "% cadeau" accordé à l'installateur de la part de Mitsu sur les premières pac disponibles, nuance... :wink:
vigvig
Très assidu
Très assidu
Messages : 156
Enregistré le : mer. janv. 16, 2008 8:39 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par vigvig »

Ok merci, mais j'ai déjà un devis pour une installation à moins cher mais qui n'est pas haute température ! D'ou le soucis ! Dois je prendre moins cher en basse température avec le risque que cela ne fonctionne pas ou dois je mettre plus cher pour quelque chose qui est plus sur ?
lednis88
Accro
Accro
Messages : 289
Enregistré le : jeu. déc. 29, 2005 8:51 pm
Localisation : Vosges Alt. 450 m
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par lednis88 »

Dois je prendre moins cher en basse température avec le risque que cela ne fonctionne pas
La réponse est simple : il suffit que tu mesures tes températures de départ et de retour d'eau dans ton circuit chauffage dans différentes conditions de températures extérieures.
Si un départ de 50° est suffisant pour une tempéraure extérieur de -7°, une pac basse-moyenne temp (ciat, technibel, amzair) suffit (et pour un prix de 4000-5000 € de moins)
PAC Air/eau CIAT Aqualis2 50H en releve
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4215
vigvig
Très assidu
Très assidu
Messages : 156
Enregistré le : mer. janv. 16, 2008 8:39 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par vigvig »

Salut
Je viens de recevoir ce seond devis, qui est intéressant, qu'en pensez vous ?

Merci d'avance.

35 H Pompe à Chaleur AIR/EAU CIAT Aqualis 2 Mono 220 V 10,2 KW Cop 3,6 7616,22€ HT

Pk Elec 005 Régulation programmable avec Appoint 5 KW;circulateur : thermostat déporté 1246,79€ HT

Pk Hydro 35 H Ballon Tampon;connex;Tamis;vase exp.5L pour PAC AIR/EAU Aqualis 2 1575,55€ HT

Circulateur Grundfos 3 vitesses;3vannes d'arrêt;clapet anti-retour;manomêtres
ACI 200 L Ballon ECS 200 L Résistance Stéatite et son installation
offert

Soit au total 10438€ HT.

Merci d'avance de votre aide
lednis88
Accro
Accro
Messages : 289
Enregistré le : jeu. déc. 29, 2005 8:51 pm
Localisation : Vosges Alt. 450 m
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par lednis88 »

Circulateur Grundfos 3 vitesses
??? les pac aqualis ont déja un circulateur integré dans le bloc extérieur
Régulation programmable, thermostat déporté, vase d'expansion
??? la régulation loi d'eau avec terminal deporté (Microconnect) fait partie de la Pac

Ce matériel semble facturé en plus alors qu'il est compris dans la Pac .(Pose la question à l'installateur )

Sinon le prix total est "dans les clous" pour le matériel proposé.
PAC Air/eau CIAT Aqualis2 50H en releve
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4215
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

:shock: 11700€ HT la PAC zubadan, le principe etait prometteur, dommage !

Bonne chance au premiers clients qui vont se lancé !
vigvig
Très assidu
Très assidu
Messages : 156
Enregistré le : mer. janv. 16, 2008 8:39 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par vigvig »

Bah moi aussi la Zubadan j'ai tilté quand j'ai vu le prix !!! Cependant une autre société est venue ce soir me proposer ce système, je leur ai dit que j'étais hyper convaincu mais que le prix me retenait ! Car le devis était de 16500 !!! le mec a changé de tete et m'a dit "nan du tout avec nous c'est dans les 12K€" !!!! Donc effectivement si c'est ce tarif là ok je signerai peut etre, le mec connait son affaire, sa société a pas mal d'années d'expériences...

J'attends le devis pour vous dire !
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Effectivement 12000€ est nettement plus correcte :D

Reste à connaitre la compétence de l'installateur, le system est relativement complexe, j'espère que c'est un frigoriste de formation :wink:
eden.pac
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mer. janv. 30, 2008 10:26 pm
Localisation : le mans
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Peut mieux faire...

Message par eden.pac »

Effectivement 12000 euros, c'est mieux, mais pour une 8Kw on peut descendre en-dessous des 10000 euros s'il n'y a pas de difficultés particulières.
Enfin, moi c'est le prix que je les facture...
vigvig
Très assidu
Très assidu
Messages : 156
Enregistré le : mer. janv. 16, 2008 8:39 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par vigvig »

Ok je vais voir ca, là il s'agit d'une 10Kw. Je me garde de ramener l'électricité, mettre le cumulus et faire le socle en béton pour accueillir la PAC extérieure...

J'attends d'autres devis je vous tient au courant.

A +
vigvig
Très assidu
Très assidu
Messages : 156
Enregistré le : mer. janv. 16, 2008 8:39 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par vigvig »

Bon alors j'ai signé pour une Zubadan 10Kw (Zephyr 80), j'ai été voir leurs locaux, pas mal de matos en démo, les stocks, leurs installs... ca sent bon les pro, dumoins beaucoup plus que beaucoup de gens qui sont venus me voir ! Alors pour 13149, j'ai le tout plus le cumulus installé ! Je trouve ca correct, c'est p'tete pas l'affaire du siècle, mais ca inspire confiance.

Install d'ici 2 mois !

A +
eden.pac
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mer. janv. 30, 2008 10:26 pm
Localisation : le mans
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Puissance zubadan!!

Message par eden.pac »

La Zephyr Pack 80 (annoncée 10Kw) est une 8Kw, comme je le disais plus haut.
Le groupe extérieur est un PUHZ-HRP 71 (8Kw par -15°C). C'est d'ailleurs pour cela qu'elle est renommée 080 chez ajtech.
Ils ont dû croire un moment (allez savoir pourquoi) qu'il tirerait 10 Kw d'un groupe de 8Kw.
Sachez également qu'ils ont revu leurs performances à la baisse.
Temp d'eau max 55° par -11°C. COP 3,7 à +7°C et 1,6 à -11°C.
Ces infos sont issues d'une note d'ajtech à ses clients.
Sa puissance n'est pas parfaitement constante (ou leur module est foireux).

Enfin, un autre groupe prépare un module hydraulique, mais les accords ne sont pas encore signé, donc ce n'est pas pour 2008.

C'est tout pour moi.
Répondre