EDF HP-HC ou TEMPO avec une PAC en releve Fioul ????

Message par jfpool »

TEMPO ou resté en contrat HP-HC

Bonjour,

J'ai un projet d'installation d'une PAC en relève de chaudière Fioul .

J ai un contrat EDF HP-HC 6kw :cry:

J'ai contacté EDF pour passer en TEMPO, le pole Etude doit me rappeler pour justifier cette bascule, mais au premier
abord la personne me dit que si j ai un ballon electique (ca ne vaut pas le cout !)

Bon elle n'a pas tous les paramêtres

Et vous Quand pensez-vous ?


Instal éxistante :
Chauffage Fioul (12 radiateurs + échangeur piscine) +ballon électrique 200 l + contrat EDF Hp-HC 6Kw

Future Installation PAC :

PAC (puissance à déterminer) Sans doute modif du contrat EDF 6kw en 9Kw :(
Ballon ECS (soit je garde l'electrique, soit je passe sur un ballon branché sur PAC avec résistance élec) Votre avis ? :?:

Si je passe en TEMPO, bien sur pour les jours bleus c'est interressant surtout pour moi, chauffer la pisine en inter-saison,
et en temps normal j'ai plutot une conso elec 2/3 jour et 1/3 nuit

Pour les jours rouges (hiver), je bascule sur la chaudière pour le chauffage .

Question à ce sujet : il existe des boitiers qui savent faire çà ?? jours Rouges Arrêt PAC et bascule sur Fioul si oui lesquels? :?:

et pour le ballon ecs ?? j ai pas le choix , basculer sur l'elec (forcer la nuit, la encore je sais pas comment) :?:
Pas de chauffage Piscine l hiver ouf. :P

Pour résumer : TEMPO OU PAS ? :?:
le fait de passer de 6kw à 9kw est moins cher en abnt TEMPO que de base.
Tempo : 0.05 le KW Bleu contre 0.1 en HP, mais Tempo rouge 0.5
Grosso modo, je paie 2 fois mois avec TEMPO toute l'année , reste les jours rouges QUID ?

merci de vos avis :P
JF
Avatar du membre
chriis45
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 3451
Enregistré le : sam. nov. 05, 2005 1:18 am
Localisation : Orléans-plage 45
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par chriis45 »

bonjour, pour le ballon ecs (moi je suis en ejp) je l'ai donc brancher sur une petite prise avec un minuteur( 5€) et il est donc programmé en permanence entre novembre et mars pour fonctionner entre 1h30 et 6h30 le matin .
si ton compteur t'envoie un signal jour rouge, il suffit d'un ou plusieurs relais pour arreter la pac et lancer la chaudière.
Avatar du membre
yoannd
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 1247
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
Localisation : 53
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Re: EDF HP-HC ou TEMPO avec une PAC en releve Fioul ????

Message par yoannd »

Salut
Tempo biensur !
Avec une piscine il y a pas de questions à se poser.
Il faut au minimum prendre 9kw avec le contrat tempo.
Avec un minimum de méthode et d'organisation cette formule est même avantageuse par rapport à un HPHC.

Je suis mes consos depuis 2 ans maintenant et l'économie entre tempo et HPHC est entre 80-100E par an juste pour le chauffage.
Ce que je compte faire pour améliorer la situation :
- Passer l'ecs en solaire comme ça plus de pb les jours rouges, car les jours froids sont le plus souvent très ensoleillés.
- Changer progressivement les LL et SL pour des plus gros 7kg par exemple, car le pb du tempo n'est pas tant le tarif rouge mais les séries de jours rouges (cette année on a eu plusieurs fois 5 rouges + samedi blanc) c'est donc intéressant pour madame de pouvoir faire des grosses tournées de linge, ça râle moins :lol:
jfpool
Assidu
Assidu
Messages : 86
Enregistré le : sam. avr. 05, 2008 4:07 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: EDF HP-HC ou TEMPO avec une PAC en releve Fioul ????

Message par jfpool »

yoannd a écrit :Salut
Tempo biensur !
Avec une piscine il y a pas de questions à se poser.
Il faut au minimum prendre 9kw avec le contrat tempo.

çà je suis convaincu en + 6kw serait juste en puissance pour la pac et le reste !!

Avec un minimum de méthode et d'organisation cette formule est même avantageuse par rapport à un HPHC.

Je suis mes consos depuis 2 ans maintenant et l'économie entre tempo et HPHC est entre 80-100E par an juste pour le chauffage.
Ce que je compte faire pour améliorer la situation :
- Passer l'ecs en solaire comme ça plus de pb les jours rouges, car les jours froids sont le plus souvent très ensoleillés.

Ok pour l ECS solaire par la suite , mais aujourd'hui j'ai plusieurs solutions :

-soit je garde mon existant 200l electrique
- soit j investis dans un ballon avec echangeur reliée à la PAC avec résistance pour
les jours ou la PAC ne fonctionne pas (journées Très froides ou journées rouge)

Quel est le + rentable ??


- Changer progressivement les LL et SL

Traduction please

pour des plus gros 7kg par exemple,
car le pb du tempo n'est pas tant le tarif rouge mais les séries de jours rouges (cette année on a eu plusieurs fois 5 rouges + samedi blanc) c'est donc intéressant pour madame de pouvoir faire des grosses tournées de linge, ça râle moins :lol:
Dans le cas de pac avec releve Fioul, Comment est géré la bascule de pac vers Fioul ??
(temp de bascule -x° , jours rouges)

Boitier de régulation de la Pac ? ou autre ?

merci
jf
lednis88
Accro
Accro
Messages : 289
Enregistré le : jeu. déc. 29, 2005 8:51 pm
Localisation : Vosges Alt. 450 m
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par lednis88 »

Dans le cas de pac avec releve Fioul, Comment est géré la bascule de pac vers Fioul ??
(temp de bascule -x° , jours rouges)
Bonjour, je repondrai pour les pac CIAT aqualis ou caléo :
la carte et le boiter de régulation microconnect gérent l'ensemble :
relève de chaudière :
autorisation marche chaudière si temp ext < Tconsigne
et/ou température de départ d'eau calculée > temp max que peut produire la PAC
délestage tempo : le bornier C3-C4 du compteur edf transmet l'info à la PAC
PAC Air/eau CIAT Aqualis2 50H en releve
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4215
Avatar du membre
yoannd
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 1247
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
Localisation : 53
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par yoannd »

Ce que je voulais dire c'est que l'abonnement mini en tempo est de 9kw...
Chez Technibel ça fonctionne pareil que Ciat, la carte de régulation reçoit l'info du compteur edf et interdit la pac. La chaudière devient regulée par la loi d'eau paramêtrée dans la pac (calcul de la temp retour selon temp ext avec correction en fonction de la temp ambiante)

LL = lave linge et SL = sèche-linge
2 appareils très gourmands, alors si vous êtes + de 4 à la maison vaut mieux avoir des 7-8kg que des 4-5kg, ceci est d'autant plus vrai quand on est en tempo !
Avatar du membre
jeanloup
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 574
Enregistré le : ven. août 11, 2006 6:29 pm
Localisation : Villeneuve les Avignon
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par jeanloup »

TEMPO !
Même l'abonnement est intéressant : 9 kW moins cher que le 6 kW HP/HC !
Même prix pour 12 à 18 kW.

Mon bilan comparatif de l'an passé : http://null.dll.neuf.fr/suivi.htm

En résumé : La tarification TEMPO a été plus économique que la tarification HP/HC de 12 % (je ne chauffe pas la piscine mais la laisse longuement tourner en journée : j'aime bien le mouvement de l'eau)
AJTECH pendant 17 ans; maintenant ALTHERMA 3M...
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
jfpool
Assidu
Assidu
Messages : 86
Enregistré le : sam. avr. 05, 2008 4:07 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jfpool »

Tout d'abord merci à vous de vos explications :wink:

J'ai des arguments maintenant pour convaincre EDF de m'installer TEMPO :D


Parce que en effet même si TEMPO existe bien, je peux vous dire qu'EDF n'en fait pas sa pub, il faut le vouloir.

Selon les agences EDF, plusieurs sons de cloche:

La première agence : "non, non EDF ne le fait plus ......"
La 2nde , "je vais vous passer le pole edtude, mais bon, avec votre ballon electrique
c'est pas rentable......" et la suite la semaine prochaine

Rdv avec le pole ETUDE...

je vais ecrire un bouquin :P
merci
jf
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4951
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dbercy »

jfpool a écrit :Parce que en effet même si TEMPO existe bien, je peux vous dire qu'EDF n'en fait pas sa pub, il faut le vouloir.

Selon les agences EDF, plusieurs sons de cloche:

La première agence : "non, non EDF ne le fait plus ......"
La 2nde , "je vais vous passer le pole edtude, mais bon, avec votre ballon electrique
c'est pas rentable......" et la suite la semaine prochaine
Evidemment puisqu'ils perdent de l'argent avec tempo!

Pour ma part, étant trop loin du compteur pour pouvoir récupérer le contact C3 C4 (contact tempo), j'ai acheté sur ebay un autre compteur et installer à l'alimentation de ma PAC: donc je peux visualiser la conso instantanée de ma PAC et le cumul des kwh et déclencher la coupure PAC pour les jours rouges!

Image
jfpool
Assidu
Assidu
Messages : 86
Enregistré le : sam. avr. 05, 2008 4:07 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jfpool »

dbercy a écrit : Pour ma part, étant trop loin du compteur pour pouvoir récupérer le contact C3 C4 (contact tempo), j'ai acheté sur ebay un autre compteur et installer à l'alimentation de ma PAC: donc je peux visualiser la conso instantanée de ma PAC et le cumul des kwh et déclencher la coupure PAC pour les jours rouges!
Je pense faire déjà les choses dans l'ordre :

1)
Avant de passer TEMPO 9kw, je vais déjà avoir les devis et les renseignements techniques de la PAC à installer et donc connaitre la puissance nécessaire.

Peut-être que 9kw n'est pas suffisant, faut-il plus !! je ne sais pas.

Si c'est acté pour du 9KW , je recontacte EDF pour le TEMPO 9Kw.

2) Régulation.

Dans le cas de TEMPO, je ne sais pas ce qu'EDF va m installer comme compteur..

L'idéee bien sur c est :
Couper la Pac en dessous d'une temp X°
Couper en cas de jours rouges

Basculer sur le Fioul dans ces 2 cas ... Est ce que le compteur EDF conviendra
j en sais rien ,on verra.....
Dans le cas de jours rouges, donc on bascule sur Fioul mais ne faut il pas laisser du jus pour la pac (circulateur)??

A+
jf
Avatar du membre
yoannd
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 1247
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
Localisation : 53
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par yoannd »

En fait il est tout a fait possible de couper le jus de la pac les jours rouges mais il faut de l'antigel dans le circuit. En général on la met plutôt en veille : le circulateur tourne si besoin et divers autres trucs comme resistance antigel de la cuve (selon les marques).
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4951
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dbercy »

La PAC est désactivée, pas la régulation ni le circulateur chauffage.

Il est conseillé de laisser la PAC tournée (jours blancs et bleus) et d'aider par la chaudière fuel en cas de necessité et notemment en dessous du point de bivalence (la régul gère), par contre les jours rouges, la PAC est désactivée et la régul sert pour la chaudière avec la loi d'eau.

Dans mon install, le retour d'eau de chauffage passe par la PAC donc aucun danger de gèle (PAC à l'arrêt).
louis266
Accro
Accro
Messages : 279
Enregistré le : lun. mai 01, 2006 5:09 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par louis266 »

Bonjour,
Attention avec EDF au pb suivant.
Si ton compteur est loin de ta maison, et le disjoncteur chez toi, ils profitent d'un changement de compteur, pour te placer le compteur dans ta maison.
La raison, ne plus avoir en charge la liaison compteur disjoncteur. C'est un employé edf qui me l'a ra compté. A+
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4951
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dbercy »

louis266 a écrit :Bonjour,
Attention avec EDF au pb suivant.
Si ton compteur est loin de ta maison, et le disjoncteur chez toi, ils profitent d'un changement de compteur, pour te placer le compteur dans ta maison.
La raison, ne plus avoir en charge la liaison compteur disjoncteur. C'est un employé edf qui me l'a ra compté. A+
Dans mon cas, je n'ai rien changé, juste rajouté un compteur électronique acheté sur ebay pour controler la conso de ma PAC et utiliser le contact tempo.
Le compteur EDF est resté sur la rue.
esine57
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 404
Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:50 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par esine57 »

Salut jfpool.