Bonsoir. Merci pour les réponses. Il y en a qui deviennent calés sur ce forum, bravo. Bientôt, je n'aurais plus qu'à corriger les copies si il y a des erreurs.
Ce n'est pas parce que cette machine n'est pas chère, et qu'elle ressemble à une machine des années 80 qu'elle aura un mauvais cop, ou qu'elle ne durera que 5 ans. Bon, c'est vrai que sa conception est assez rudimentaire, mais il faut voir à l'usage. Et puis, il faut également savoir si elle est bien installée, et bien dimensionnée.
A mon avis, les PàC sont commercialisées à un prix non justifié. Ca devrait couter bien moins chère une PàC. Même 2700 € pour ce modèle, c'est chère vu ce qu'il y a dedans.
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
Avatar du membre
MAMO
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 660
Enregistré le : sam. août 09, 2008 1:09 pm
Localisation : vendée
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par MAMO »

T'inquiete pas GEORGES,une technibel reste une technibel...
Faut pas ce facher si on voit pire :lol:
fredjaw
Accro
Accro
Messages : 284
Enregistré le : lun. oct. 08, 2007 3:42 pm
Localisation : Somme
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par fredjaw »

Bonjour,
Si par le temps qu'il fait tu arrives à te chauffer avec cette PAC et qu'elle ne givre pas complètement, je dirai que ça ressemble à uine PAC qui marchet très bien !
Je n'ai pas trouvé ou tu es mais j'ai cru voir sur la route que je ne vois des Bricoman que en alsace. Je me trompe ?
Pour la remarque sur les Technibel de mamo ??
Tu peux donner un avis sur Technibel ? Je pourrai en avoir besoin.
Fred
Avatar du membre
juju
Modérateur
Modérateur
Messages : 1721
Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
Localisation : Vaucluse 84
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par juju »

bonsoir
bon tout ça sa nous donne pas de photos :wink:
JUJU et Alain
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Bon, mamo, t'es en week-end ? On ta posé une question. Tu répond ? Moi, je n'ai pas le droit.
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
NRJFREE
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : ven. juin 27, 2008 9:30 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par NRJFREE »

bonjour,
A la demande générale voici quelques photos :

la PAC installée sur un support provisoir au sol car j'ai pour projet de refaire toute la cour devant la maison, ainsi que le portail.
Image

Les connexions electriques et hydroliques, un coup de scie-cloche à béton pour faire des trous propres dans les aglos :
Image

La température est aux alentours de 0, j'ai donné une consigne de 45° à la PAC et comme il fait un peu humide (brouillard) elle a commencé à givrer. Sur les photos, on peut voir que ça ne givre pas partout. Ce qui doit venir du problème de montage à l'envers du distributeur de liquide :
ImageImage

pour les photos de l'installation intérieure c'est un peu le chantier. donc pas de photo pour l'instant.

Pour répondre à ma situation géographique sans etre volontairement trop précis (par chez nous ça se vole ce genre de chose) : IDF. Certains savent où j'habite je leur demande de ne pas le dire.

J'espère avoir étanché la soif de photo de certains, je promet d'en publier d'autre dès que ça sera plus "présentable".

A bientôt.
fredjaw
Accro
Accro
Messages : 284
Enregistré le : lun. oct. 08, 2007 3:42 pm
Localisation : Somme
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Vol de Pac

Message par fredjaw »

Salut à tous,
c'est vrai que en IDf à priori on ne peut pas avoir confiance en grand monde.
ici, on est des pécores incultes mais on peut encore laisser la voiture dehors sans se la faire voler. Alors les PACs.
Je vais faire des grands autocollants indiquant le prix de ce que j'installe comme ça les gens ne voudront pas les voler.
Bon excusez cet accès de débilité, ça doit être la consanguinité.
Bon alors donc on arrive à ce chauffer avec une PAC à moins de 3000 euro.
Fred
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Personne n'en doute. Et le prix n'est pas non plus exceptionnellement bas pour une telle puissance. Mais du matériel comme cela ne peut s'envisager qu'en auto installation, le coût de la main d'oeuvre ne pouvant pas être réduit, que le matériel soit bas ou haut de gamme. Et en cas de panne, du matériel comme cela risque vite de coûter beaucoup plus cher que du matériel plus classique s'il faut faire intervenir quelqu'un.
Mais pour quelqu'un bricolant, pourquoi pas.
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Bof, pour la régularité du givre sur l'évaporateur, on a vu des marques beaucoup plus réputées, avoir des disparités beaucoup plus grandes. Non, je trouve que ça n'est pas si catastrophique que ça. Le tout est de savoir si ça dégivre bien. C'est ça qui est important.
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
Avatar du membre
MAMO
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 660
Enregistré le : sam. août 09, 2008 1:09 pm
Localisation : vendée
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par MAMO »

Georges32 a écrit :Bof, pour la régularité du givre sur l'évaporateur, on a vu des marques beaucoup plus réputées, avoir des disparités beaucoup plus grandes. Non, je trouve que ça n'est pas si catastrophique que ça. Le tout est de savoir si ça dégivre bien. C'est ça qui est important.
Salut à tous.
Georges avant hier c'etait une boutade :wink:
Pas pu répondre,je tenais un bar pour le téléthon...
Vin chaud à gogo :oui:
Ca me rassurre qu'on est le méme discours sur le givrage des évapos :wink:
NRJ FREE, ton évapo ,il est pas mal.
Le principal,c'est que tu n'est pas froid :D .
Je crois que j'ai fait don de mon foie au téléthon :lol: ,m'en vais me coucher :mrgreen: de suite...
Avatar du membre
juju
Modérateur
Modérateur
Messages : 1721
Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
Localisation : Vaucluse 84
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par juju »

bonsoir
effet d'optique ou évaporateur surdimentionné?
si li est surdimentionné c'est bon ça
JUJU et Alain
fredjaw
Accro
Accro
Messages : 284
Enregistré le : lun. oct. 08, 2007 3:42 pm
Localisation : Somme
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par fredjaw »

Bonjour à tous,
C'est vrai que l'évapo a l'air balèze !
Je me pose la question des formes de PAc Air ou Clims.
La forme basique ; aspiration derrière et sur un coté et rejet vers l'avant.
La forme un peu ancienne ; aspiration sur les cotés et rejet sur le dessus.
Les Dimplex (et peut être d'autres, je ne suis pas expert) ; aspiration d'un coté et rejet de l'autre avec des capotages qui diriegent vers le sol.
Y a t'il une solution évidement meilleure que les autres ?
Des raisons ????
Fred
Avatar du membre
pierrot49
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 525
Enregistré le : lun. août 04, 2008 2:24 pm
Localisation : Angers(49)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par pierrot49 »

Salut,

C'est bien celle là ??
Image


http://www.bricoman.fr/Magasin-Bricolag ... 688/0.aspx

Température ambiante 7°C 2°C -7°C
Pour un débit d'eau de 1530 l/mn

APPLICATION Puissance calorifique 8222w 5883w 4362
RELEVE DE CHAUDIERE ET Puissance absorbée 2410w 2235 2208
PLANCHER CHAUFFANT COP 3,41 2.63 2
REGIME D'EAU: 7, 30/35°C

Pour un débit d'eau de 1468 l/mn

REGIME D'EAU 40/45°C Puissance calorifique 7342 5603 4176
Puissance absorbée 2706 2652 2456
COP 2.71 2.12 1.71


Les caractéristiques "publicitaires" fornies sont: Puissance calorifique 8200w
Puissance absorbée 2400w
COP 3,4

Température MAX: 55°C
Modifié en dernier par pierrot49 le lun. sept. 20, 2010 5:14 pm, modifié 2 fois.
Xetra
Assidu
Assidu
Messages : 36
Enregistré le : mar. sept. 14, 2010 2:43 pm
Localisation : Epernon
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par Xetra »

Bonjour à tous

Je viens d'acheter 2 pompes coleos (en soldes à 600 euro)
J'ai un plancher chauffant sur environs 100 m² sur 3 circuits (et un etage sans plancher chauffant).
Comment installer les 2 pompes ? (en série ? parrallèle ? 1 sur 1 circuit et l'autre sur les 2 autres circuits ?)
Sachant que les pac seront à 10m des clarinette du PC.

Autres questions :
- ou acheter l'additif pour mise en eau de mon PC ?
- ma clarinette est au sous sol et je n'ai pas trouver les purges .... (est ce possible d'avoir un pc sans purge ? autopurge dissimuler quelquepar ?)

Image

Merci
Avatar du membre
MAMO
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 660
Enregistré le : sam. août 09, 2008 1:09 pm
Localisation : vendée
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par MAMO »

Salut!

Moi,je les brancherais en Parallèle!

Ensuite, à l'aide d'une regul,selon la t° exter, enclencherais la deuxième pac!

En gros ...Une cascade maison !

Le top ! :oui:
Pac Hiseer de 14kw mono...
Ballon solaire de 400 l ,capteur 36 tubes ,appoint thermodynamique maison.