PAC COLEOS de chez BRICOMAN
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir. Merci pour les réponses. Il y en a qui deviennent calés sur ce forum, bravo. Bientôt, je n'aurais plus qu'à corriger les copies si il y a des erreurs.
Ce n'est pas parce que cette machine n'est pas chère, et qu'elle ressemble à une machine des années 80 qu'elle aura un mauvais cop, ou qu'elle ne durera que 5 ans. Bon, c'est vrai que sa conception est assez rudimentaire, mais il faut voir à l'usage. Et puis, il faut également savoir si elle est bien installée, et bien dimensionnée.
A mon avis, les PàC sont commercialisées à un prix non justifié. Ca devrait couter bien moins chère une PàC. Même 2700 € pour ce modèle, c'est chère vu ce qu'il y a dedans.
Ce n'est pas parce que cette machine n'est pas chère, et qu'elle ressemble à une machine des années 80 qu'elle aura un mauvais cop, ou qu'elle ne durera que 5 ans. Bon, c'est vrai que sa conception est assez rudimentaire, mais il faut voir à l'usage. Et puis, il faut également savoir si elle est bien installée, et bien dimensionnée.
A mon avis, les PàC sont commercialisées à un prix non justifié. Ca devrait couter bien moins chère une PàC. Même 2700 € pour ce modèle, c'est chère vu ce qu'il y a dedans.
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
-
fredjaw
- Accro

- Messages : 284
- Enregistré le : lun. oct. 08, 2007 3:42 pm
- Localisation : Somme
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
Si par le temps qu'il fait tu arrives à te chauffer avec cette PAC et qu'elle ne givre pas complètement, je dirai que ça ressemble à uine PAC qui marchet très bien !
Je n'ai pas trouvé ou tu es mais j'ai cru voir sur la route que je ne vois des Bricoman que en alsace. Je me trompe ?
Pour la remarque sur les Technibel de mamo ??
Tu peux donner un avis sur Technibel ? Je pourrai en avoir besoin.
Fred
Si par le temps qu'il fait tu arrives à te chauffer avec cette PAC et qu'elle ne givre pas complètement, je dirai que ça ressemble à uine PAC qui marchet très bien !
Je n'ai pas trouvé ou tu es mais j'ai cru voir sur la route que je ne vois des Bricoman que en alsace. Je me trompe ?
Pour la remarque sur les Technibel de mamo ??
Tu peux donner un avis sur Technibel ? Je pourrai en avoir besoin.
Fred
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
NRJFREE
- Actif

- Messages : 10
- Enregistré le : ven. juin 27, 2008 9:30 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonjour,
A la demande générale voici quelques photos :
la PAC installée sur un support provisoir au sol car j'ai pour projet de refaire toute la cour devant la maison, ainsi que le portail.

Les connexions electriques et hydroliques, un coup de scie-cloche à béton pour faire des trous propres dans les aglos :

La température est aux alentours de 0, j'ai donné une consigne de 45° à la PAC et comme il fait un peu humide (brouillard) elle a commencé à givrer. Sur les photos, on peut voir que ça ne givre pas partout. Ce qui doit venir du problème de montage à l'envers du distributeur de liquide :


pour les photos de l'installation intérieure c'est un peu le chantier. donc pas de photo pour l'instant.
Pour répondre à ma situation géographique sans etre volontairement trop précis (par chez nous ça se vole ce genre de chose) : IDF. Certains savent où j'habite je leur demande de ne pas le dire.
J'espère avoir étanché la soif de photo de certains, je promet d'en publier d'autre dès que ça sera plus "présentable".
A bientôt.
A la demande générale voici quelques photos :
la PAC installée sur un support provisoir au sol car j'ai pour projet de refaire toute la cour devant la maison, ainsi que le portail.

Les connexions electriques et hydroliques, un coup de scie-cloche à béton pour faire des trous propres dans les aglos :

La température est aux alentours de 0, j'ai donné une consigne de 45° à la PAC et comme il fait un peu humide (brouillard) elle a commencé à givrer. Sur les photos, on peut voir que ça ne givre pas partout. Ce qui doit venir du problème de montage à l'envers du distributeur de liquide :


pour les photos de l'installation intérieure c'est un peu le chantier. donc pas de photo pour l'instant.
Pour répondre à ma situation géographique sans etre volontairement trop précis (par chez nous ça se vole ce genre de chose) : IDF. Certains savent où j'habite je leur demande de ne pas le dire.
J'espère avoir étanché la soif de photo de certains, je promet d'en publier d'autre dès que ça sera plus "présentable".
A bientôt.
-
fredjaw
- Accro

- Messages : 284
- Enregistré le : lun. oct. 08, 2007 3:42 pm
- Localisation : Somme
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Vol de Pac
Salut à tous,
c'est vrai que en IDf à priori on ne peut pas avoir confiance en grand monde.
ici, on est des pécores incultes mais on peut encore laisser la voiture dehors sans se la faire voler. Alors les PACs.
Je vais faire des grands autocollants indiquant le prix de ce que j'installe comme ça les gens ne voudront pas les voler.
Bon excusez cet accès de débilité, ça doit être la consanguinité.
Bon alors donc on arrive à ce chauffer avec une PAC à moins de 3000 euro.
Fred
c'est vrai que en IDf à priori on ne peut pas avoir confiance en grand monde.
ici, on est des pécores incultes mais on peut encore laisser la voiture dehors sans se la faire voler. Alors les PACs.
Je vais faire des grands autocollants indiquant le prix de ce que j'installe comme ça les gens ne voudront pas les voler.
Bon excusez cet accès de débilité, ça doit être la consanguinité.
Bon alors donc on arrive à ce chauffer avec une PAC à moins de 3000 euro.
Fred
-
hd31
- Resp. Section

- Messages : 3358
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Personne n'en doute. Et le prix n'est pas non plus exceptionnellement bas pour une telle puissance. Mais du matériel comme cela ne peut s'envisager qu'en auto installation, le coût de la main d'oeuvre ne pouvant pas être réduit, que le matériel soit bas ou haut de gamme. Et en cas de panne, du matériel comme cela risque vite de coûter beaucoup plus cher que du matériel plus classique s'il faut faire intervenir quelqu'un.
Mais pour quelqu'un bricolant, pourquoi pas.
Mais pour quelqu'un bricolant, pourquoi pas.
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bof, pour la régularité du givre sur l'évaporateur, on a vu des marques beaucoup plus réputées, avoir des disparités beaucoup plus grandes. Non, je trouve que ça n'est pas si catastrophique que ça. Le tout est de savoir si ça dégivre bien. C'est ça qui est important.
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
- MAMO
- Scotché au forum

- Messages : 660
- Enregistré le : sam. août 09, 2008 1:09 pm
- Localisation : vendée
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Salut à tous.Georges32 a écrit :Bof, pour la régularité du givre sur l'évaporateur, on a vu des marques beaucoup plus réputées, avoir des disparités beaucoup plus grandes. Non, je trouve que ça n'est pas si catastrophique que ça. Le tout est de savoir si ça dégivre bien. C'est ça qui est important.
Georges avant hier c'etait une boutade
Pas pu répondre,je tenais un bar pour le téléthon...
Vin chaud à gogo
Ca me rassurre qu'on est le méme discours sur le givrage des évapos
NRJ FREE, ton évapo ,il est pas mal.
Le principal,c'est que tu n'est pas froid
Je crois que j'ai fait don de mon foie au téléthon
-
fredjaw
- Accro

- Messages : 284
- Enregistré le : lun. oct. 08, 2007 3:42 pm
- Localisation : Somme
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour à tous,
C'est vrai que l'évapo a l'air balèze !
Je me pose la question des formes de PAc Air ou Clims.
La forme basique ; aspiration derrière et sur un coté et rejet vers l'avant.
La forme un peu ancienne ; aspiration sur les cotés et rejet sur le dessus.
Les Dimplex (et peut être d'autres, je ne suis pas expert) ; aspiration d'un coté et rejet de l'autre avec des capotages qui diriegent vers le sol.
Y a t'il une solution évidement meilleure que les autres ?
Des raisons ????
Fred
C'est vrai que l'évapo a l'air balèze !
Je me pose la question des formes de PAc Air ou Clims.
La forme basique ; aspiration derrière et sur un coté et rejet vers l'avant.
La forme un peu ancienne ; aspiration sur les cotés et rejet sur le dessus.
Les Dimplex (et peut être d'autres, je ne suis pas expert) ; aspiration d'un coté et rejet de l'autre avec des capotages qui diriegent vers le sol.
Y a t'il une solution évidement meilleure que les autres ?
Des raisons ????
Fred
- pierrot49
- Scotché au forum

- Messages : 525
- Enregistré le : lun. août 04, 2008 2:24 pm
- Localisation : Angers(49)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Salut,
C'est bien celle là ??

http://www.bricoman.fr/Magasin-Bricolag ... 688/0.aspx
Température ambiante 7°C 2°C -7°C
Pour un débit d'eau de 1530 l/mn
APPLICATION Puissance calorifique 8222w 5883w 4362
RELEVE DE CHAUDIERE ET Puissance absorbée 2410w 2235 2208
PLANCHER CHAUFFANT COP 3,41 2.63 2
REGIME D'EAU: 7, 30/35°C
Pour un débit d'eau de 1468 l/mn
REGIME D'EAU 40/45°C Puissance calorifique 7342 5603 4176
Puissance absorbée 2706 2652 2456
COP 2.71 2.12 1.71
Les caractéristiques "publicitaires" fornies sont: Puissance calorifique 8200w
Puissance absorbée 2400w
COP 3,4
Température MAX: 55°C
C'est bien celle là ??

http://www.bricoman.fr/Magasin-Bricolag ... 688/0.aspx
Température ambiante 7°C 2°C -7°C
Pour un débit d'eau de 1530 l/mn
APPLICATION Puissance calorifique 8222w 5883w 4362
RELEVE DE CHAUDIERE ET Puissance absorbée 2410w 2235 2208
PLANCHER CHAUFFANT COP 3,41 2.63 2
REGIME D'EAU: 7, 30/35°C
Pour un débit d'eau de 1468 l/mn
REGIME D'EAU 40/45°C Puissance calorifique 7342 5603 4176
Puissance absorbée 2706 2652 2456
COP 2.71 2.12 1.71
Les caractéristiques "publicitaires" fornies sont: Puissance calorifique 8200w
Puissance absorbée 2400w
COP 3,4
Température MAX: 55°C
Modifié en dernier par pierrot49 le lun. sept. 20, 2010 5:14 pm, modifié 2 fois.
-
Xetra
- Assidu

- Messages : 36
- Enregistré le : mar. sept. 14, 2010 2:43 pm
- Localisation : Epernon
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Bonjour à tous
Je viens d'acheter 2 pompes coleos (en soldes à 600 euro)
J'ai un plancher chauffant sur environs 100 m² sur 3 circuits (et un etage sans plancher chauffant).
Comment installer les 2 pompes ? (en série ? parrallèle ? 1 sur 1 circuit et l'autre sur les 2 autres circuits ?)
Sachant que les pac seront à 10m des clarinette du PC.
Autres questions :
- ou acheter l'additif pour mise en eau de mon PC ?
- ma clarinette est au sous sol et je n'ai pas trouver les purges .... (est ce possible d'avoir un pc sans purge ? autopurge dissimuler quelquepar ?)

Merci
Je viens d'acheter 2 pompes coleos (en soldes à 600 euro)
J'ai un plancher chauffant sur environs 100 m² sur 3 circuits (et un etage sans plancher chauffant).
Comment installer les 2 pompes ? (en série ? parrallèle ? 1 sur 1 circuit et l'autre sur les 2 autres circuits ?)
Sachant que les pac seront à 10m des clarinette du PC.
Autres questions :
- ou acheter l'additif pour mise en eau de mon PC ?
- ma clarinette est au sous sol et je n'ai pas trouver les purges .... (est ce possible d'avoir un pc sans purge ? autopurge dissimuler quelquepar ?)

Merci
- MAMO
- Scotché au forum

- Messages : 660
- Enregistré le : sam. août 09, 2008 1:09 pm
- Localisation : vendée
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Salut!
Moi,je les brancherais en Parallèle!
Ensuite, à l'aide d'une regul,selon la t° exter, enclencherais la deuxième pac!
En gros ...Une cascade maison !
Le top !
Moi,je les brancherais en Parallèle!
Ensuite, à l'aide d'une regul,selon la t° exter, enclencherais la deuxième pac!
En gros ...Une cascade maison !
Le top !
Pac Hiseer de 14kw mono...
Ballon solaire de 400 l ,capteur 36 tubes ,appoint thermodynamique maison.
Eolienne 1kw.
Cogéneration en cours...
Ballon solaire de 400 l ,capteur 36 tubes ,appoint thermodynamique maison.
Eolienne 1kw.
Cogéneration en cours...