Pourquoi la PAC fait régulièrement des dégivrages alors qu'il n'y a même pas une trace de givre
DAIKIN - AIR/EAU - Altherma 11kw réversible - Vincent
- chienchien
- Scotché au forum

- Messages : 651
- Enregistré le : lun. nov. 17, 2008 10:11 am
- Localisation : 71
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
4-01, c'est bien la priorité du chauffage d'appoint
0 (off) 1 (on)
Pourquoi la PAC fait régulièrement des dégivrages alors qu'il n'y a même pas une trace de givre
c'est toute la question !
peut-être est-ce lié au bon fonctionnement du compresseur

Pourquoi la PAC fait régulièrement des dégivrages alors qu'il n'y a même pas une trace de givre
PAC Air/Eau DAIKIN Altherma 11,2 kW + 6 kW (400 Volts) - 10 radiateurs fonte 16,824 kW sans B.T. - 105 m² - déperdition 9 kW - T.A. DAIKIN EKRTW - préchauffage E.C.S. 300 litres.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
- vincent
- Scotché au forum

- Messages : 770
- Enregistré le : sam. mars 11, 2006 4:37 pm
- Localisation : 51
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
je poserai la question le 9 avrilfredoche a écrit :Une question en suspens depuis 3 ans au moins.
De toute façon, doit bien y avoir une "bonne" raison.
Maison avec 131 m² de PC sur 2 niveaux
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
- jere
- Assidu

- Messages : 65
- Enregistré le : sam. mars 28, 2009 10:22 pm
- Localisation : Muret
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
- rr1
- Très assidu

- Messages : 187
- Enregistré le : dim. févr. 15, 2009 4:48 pm
- Localisation : Cholet 49 maine et loire
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
paramétrage 4-01 [ 0 ] résistances d'appoints pour chauffage maison peuvent aussi fonctionner avec résistances ecschienchien a écrit :4-01, c'est bien la priorité du chauffage d'appoint0 (off) 1 (on)
![]()
paramétrage 4-01 [ 1 ] résistances ecs sont prioritaires sur résistances d'appoints pour chauffage maison
voir aussi les autres paramètres
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 1265#81265
Modifié en dernier par rr1 le jeu. avr. 02, 2009 7:35 pm, modifié 1 fois.
- chienchien
- Scotché au forum

- Messages : 651
- Enregistré le : lun. nov. 17, 2008 10:11 am
- Localisation : 71
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Ok! 
PAC Air/Eau DAIKIN Altherma 11,2 kW + 6 kW (400 Volts) - 10 radiateurs fonte 16,824 kW sans B.T. - 105 m² - déperdition 9 kW - T.A. DAIKIN EKRTW - préchauffage E.C.S. 300 litres.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
- vincent
- Scotché au forum

- Messages : 770
- Enregistré le : sam. mars 11, 2006 4:37 pm
- Localisation : 51
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
une bonne et une mauvaise nouvelle :
Je n'ai toujours pas mon thermostat !!
Daikin est enfin venu !!!
Le technicien est sympa et pro. Le soft est a jour. Par contre il s'est aperçu que la pac tournait peu et souvent. J'avais un problème de débit, le delta était trop important.
Après le nettoyage du filtre, le delta est revenu dans la norme. (1 heure de test en demandant un eau à 40°C ... résultat 23°C dans la maison).
Je n'ai toujours pas mon thermostat !!
Daikin est enfin venu !!!
Le technicien est sympa et pro. Le soft est a jour. Par contre il s'est aperçu que la pac tournait peu et souvent. J'avais un problème de débit, le delta était trop important.
Après le nettoyage du filtre, le delta est revenu dans la norme. (1 heure de test en demandant un eau à 40°C ... résultat 23°C dans la maison).
Modifié en dernier par vincent le sam. mai 15, 2010 4:27 pm, modifié 1 fois.
Maison avec 131 m² de PC sur 2 niveaux
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
- chienchien
- Scotché au forum

- Messages : 651
- Enregistré le : lun. nov. 17, 2008 10:11 am
- Localisation : 71
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Oui en effet, je m'inquiétais pour mon delta trop faible, en fait sur une PAC, c'est tant mieux!vincent a écrit :Par contre il s'est aperçu que la pac tourné peu et souvent. J'avais un problème de débit, le delta était trop important.
Après le nettoyage du filtre, le delta est revenu dans la norme. (1 heure de test en demandant un eau à 40°C ... résultat 23°C dans la maison).
Je viens d'installer le thermostat (filaire) Daikin, pas de problème apparemment..
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... &&start=15
PAC Air/Eau DAIKIN Altherma 11,2 kW + 6 kW (400 Volts) - 10 radiateurs fonte 16,824 kW sans B.T. - 105 m² - déperdition 9 kW - T.A. DAIKIN EKRTW - préchauffage E.C.S. 300 litres.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
- vincent
- Scotché au forum

- Messages : 770
- Enregistré le : sam. mars 11, 2006 4:37 pm
- Localisation : 51
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
j'avais un delta de 12 ... qui est redescendu à 7.5/8 après.chienchien a écrit :Oui en effet, je m'inquiétais pour mon delta trop faible, en fait sur une PAC, c'est tant mieux!vincent a écrit :Par contre il s'est aperçu que la pac tourné peu et souvent. J'avais un problème de débit, le delta était trop important.
Après le nettoyage du filtre, le delta est revenu dans la norme. (1 heure de test en demandant un eau à 40°C ... résultat 23°C dans la maison).
Maison avec 131 m² de PC sur 2 niveaux
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
- ALEX14
- Très assidu

- Messages : 179
- Enregistré le : jeu. janv. 29, 2009 6:14 pm
- Localisation : Calvados 14
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Vincent, bonjour.
Tu n'a pas mis ta conso de Mars!!!
Tu n'a pas mis ta conso de Mars!!!
Maison de 1995 - 163M°. 15 radiateurs tôle.
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265
http://itow.fr/site/
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265
http://itow.fr/site/
-
ummolae
- Resp. Section

- Messages : 3602
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Sur les groupes Inverter, il semble que la fonction "Oil recovery operation"soit une nécessité, en mode CHAUD cette fonction est incluse au dégivrage cyclique, c'est sans doute pour cette raison que le cycle de dégivrage fonctionne même par température externe positive.chienchien a écrit :Pourquoi la PAC fait régulièrement des dégivrages alors qu'il n'y a même pas une trace de givrec'est toute la question !
peut-être est-ce lié au bon fonctionnement du compresseur
![]()

- chienchien
- Scotché au forum

- Messages : 651
- Enregistré le : lun. nov. 17, 2008 10:11 am
- Localisation : 71
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Une "opération de récupération d'huile" se "ferait" donc en même temps que le dégivrage, ceci pour une lubrification correcte du compresseur.ummolae a écrit :Sur les groupes Inverter, il semble que la fonction "Oil recovery operation"soit une nécessité, en mode CHAUD cette fonction est incluse au dégivrage cyclique, c'est sans doute pour cette raison que le cycle de dégivrage fonctionne même par température externe positive.
Merci ummolae.
PAC Air/Eau DAIKIN Altherma 11,2 kW + 6 kW (400 Volts) - 10 radiateurs fonte 16,824 kW sans B.T. - 105 m² - déperdition 9 kW - T.A. DAIKIN EKRTW - préchauffage E.C.S. 300 litres.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
- chienchien
- Scotché au forum

- Messages : 651
- Enregistré le : lun. nov. 17, 2008 10:11 am
- Localisation : 71
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
J'ai un delta de 2vincent a écrit :j'avais un delta de 12 ... qui est redescendu à 7.5/8 après.
PAC Air/Eau DAIKIN Altherma 11,2 kW + 6 kW (400 Volts) - 10 radiateurs fonte 16,824 kW sans B.T. - 105 m² - déperdition 9 kW - T.A. DAIKIN EKRTW - préchauffage E.C.S. 300 litres.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
-
ummolae
- Resp. Section

- Messages : 3602
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- chienchien
- Scotché au forum

- Messages : 651
- Enregistré le : lun. nov. 17, 2008 10:11 am
- Localisation : 71
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
J'ai fait des essais en diminuant la tension d'alimentation du circulateur, je suis arrivé à un DT de 4, et avec moins de bruit de pompe, mais le compresseur faisait des cycles bien plus courts, donc, retour au DT de 2, il faut évacuer les calories!ummolae a écrit :Si les pertes thermiques sont relativement faible actuellement, c'est tout à fait normal, le volume d'eau en mouvement étant constant, c'est de Dt qui diminue.
PAC Air/Eau DAIKIN Altherma 11,2 kW + 6 kW (400 Volts) - 10 radiateurs fonte 16,824 kW sans B.T. - 105 m² - déperdition 9 kW - T.A. DAIKIN EKRTW - préchauffage E.C.S. 300 litres.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=