DAIKIN - AIR/EAU - Altherma 11kw réversible - Vincent

Répondre
Avatar du membre
chienchien
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 651
Enregistré le : lun. nov. 17, 2008 10:11 am
Localisation : 71
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par chienchien »

4-01, c'est bien la priorité du chauffage d'appoint :?: 0 (off) 1 (on) :!:

Pourquoi la PAC fait régulièrement des dégivrages alors qu'il n'y a même pas une trace de givre :?: c'est toute la question ! :? peut-être est-ce lié au bon fonctionnement du compresseur :?: :?
PAC Air/Eau DAIKIN Altherma 11,2 kW + 6 kW (400 Volts) - 10 radiateurs fonte 16,824 kW sans B.T. - 105 m² - déperdition 9 kW - T.A. DAIKIN EKRTW - préchauffage E.C.S. 300 litres.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
fredoche
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1547
Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 1:03 pm
Localisation : Bresse- S&L(71)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par fredoche »

Une question en suspens depuis 3 ans au moins.

De toute façon, doit bien y avoir une "bonne" raison.
Avatar du membre
vincent
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 770
Enregistré le : sam. mars 11, 2006 4:37 pm
Localisation : 51
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par vincent »

fredoche a écrit :Une question en suspens depuis 3 ans au moins.

De toute façon, doit bien y avoir une "bonne" raison.
je poserai la question le 9 avril :wink:
Maison avec 131 m² de PC sur 2 niveaux
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
Avatar du membre
jere
Assidu
Assidu
Messages : 65
Enregistré le : sam. mars 28, 2009 10:22 pm
Localisation : Muret
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par jere »

Belle installation Vincent 8)

J'ai remarqué également le cycle de dégivrage sur la mienne pendant quelques minutes au démarrage du groupe extérieur
Avatar du membre
rr1
Très assidu
Très assidu
Messages : 187
Enregistré le : dim. févr. 15, 2009 4:48 pm
Localisation : Cholet 49 maine et loire
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par rr1 »

chienchien a écrit :4-01, c'est bien la priorité du chauffage d'appoint :?: 0 (off) 1 (on) :!:
paramétrage 4-01 [ 0 ] résistances d'appoints pour chauffage maison peuvent aussi fonctionner avec résistances ecs

paramétrage 4-01 [ 1 ] résistances ecs sont prioritaires sur résistances d'appoints pour chauffage maison

voir aussi les autres paramètres
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 1265#81265
Modifié en dernier par rr1 le jeu. avr. 02, 2009 7:35 pm, modifié 1 fois.
Daikin altherma BT 14kw + ecs
voir tous mes paramètres
voir ma documentation Daikin
Avatar du membre
chienchien
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 651
Enregistré le : lun. nov. 17, 2008 10:11 am
Localisation : 71
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par chienchien »

Ok! :wink:
PAC Air/Eau DAIKIN Altherma 11,2 kW + 6 kW (400 Volts) - 10 radiateurs fonte 16,824 kW sans B.T. - 105 m² - déperdition 9 kW - T.A. DAIKIN EKRTW - préchauffage E.C.S. 300 litres.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
Avatar du membre
vincent
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 770
Enregistré le : sam. mars 11, 2006 4:37 pm
Localisation : 51
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par vincent »

une bonne et une mauvaise nouvelle :

Je n'ai toujours pas mon thermostat !! :evil:

Daikin est enfin venu !!! :D

Le technicien est sympa et pro. Le soft est a jour. Par contre il s'est aperçu que la pac tournait peu et souvent. J'avais un problème de débit, le delta était trop important.

Après le nettoyage du filtre, le delta est revenu dans la norme. (1 heure de test en demandant un eau à 40°C ... résultat 23°C dans la maison).
Modifié en dernier par vincent le sam. mai 15, 2010 4:27 pm, modifié 1 fois.
Maison avec 131 m² de PC sur 2 niveaux
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
Avatar du membre
chienchien
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 651
Enregistré le : lun. nov. 17, 2008 10:11 am
Localisation : 71
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par chienchien »

vincent a écrit :Par contre il s'est aperçu que la pac tourné peu et souvent. J'avais un problème de débit, le delta était trop important.
Après le nettoyage du filtre, le delta est revenu dans la norme. (1 heure de test en demandant un eau à 40°C ... résultat 23°C dans la maison).
Oui en effet, je m'inquiétais pour mon delta trop faible, en fait sur une PAC, c'est tant mieux!

Je viens d'installer le thermostat (filaire) Daikin, pas de problème apparemment..
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... &&start=15
PAC Air/Eau DAIKIN Altherma 11,2 kW + 6 kW (400 Volts) - 10 radiateurs fonte 16,824 kW sans B.T. - 105 m² - déperdition 9 kW - T.A. DAIKIN EKRTW - préchauffage E.C.S. 300 litres.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
Avatar du membre
vincent
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 770
Enregistré le : sam. mars 11, 2006 4:37 pm
Localisation : 51
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par vincent »

chienchien a écrit :
vincent a écrit :Par contre il s'est aperçu que la pac tourné peu et souvent. J'avais un problème de débit, le delta était trop important.
Après le nettoyage du filtre, le delta est revenu dans la norme. (1 heure de test en demandant un eau à 40°C ... résultat 23°C dans la maison).
Oui en effet, je m'inquiétais pour mon delta trop faible, en fait sur une PAC, c'est tant mieux!
j'avais un delta de 12 ... qui est redescendu à 7.5/8 après.
Maison avec 131 m² de PC sur 2 niveaux
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
Avatar du membre
ALEX14
Très assidu
Très assidu
Messages : 179
Enregistré le : jeu. janv. 29, 2009 6:14 pm
Localisation : Calvados 14
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par ALEX14 »

Vincent, bonjour.
Tu n'a pas mis ta conso de Mars!!!
Maison de 1995 - 163M°. 15 radiateurs tôle.
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265
http://itow.fr/site/
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ummolae »

chienchien a écrit :Pourquoi la PAC fait régulièrement des dégivrages alors qu'il n'y a même pas une trace de givre :?: c'est toute la question ! :? peut-être est-ce lié au bon fonctionnement du compresseur :?: :?
Sur les groupes Inverter, il semble que la fonction "Oil recovery operation"soit une nécessité, en mode CHAUD cette fonction est incluse au dégivrage cyclique, c'est sans doute pour cette raison que le cycle de dégivrage fonctionne même par température externe positive.
Image
Avatar du membre
chienchien
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 651
Enregistré le : lun. nov. 17, 2008 10:11 am
Localisation : 71
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par chienchien »

ummolae a écrit :Sur les groupes Inverter, il semble que la fonction "Oil recovery operation"soit une nécessité, en mode CHAUD cette fonction est incluse au dégivrage cyclique, c'est sans doute pour cette raison que le cycle de dégivrage fonctionne même par température externe positive.
Une "opération de récupération d'huile" se "ferait" donc en même temps que le dégivrage, ceci pour une lubrification correcte du compresseur.
Merci ummolae.
PAC Air/Eau DAIKIN Altherma 11,2 kW + 6 kW (400 Volts) - 10 radiateurs fonte 16,824 kW sans B.T. - 105 m² - déperdition 9 kW - T.A. DAIKIN EKRTW - préchauffage E.C.S. 300 litres.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
Avatar du membre
chienchien
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 651
Enregistré le : lun. nov. 17, 2008 10:11 am
Localisation : 71
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par chienchien »

vincent a écrit :j'avais un delta de 12 ... qui est redescendu à 7.5/8 après.
J'ai un delta de 2 :oops: :)
PAC Air/Eau DAIKIN Altherma 11,2 kW + 6 kW (400 Volts) - 10 radiateurs fonte 16,824 kW sans B.T. - 105 m² - déperdition 9 kW - T.A. DAIKIN EKRTW - préchauffage E.C.S. 300 litres.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ummolae »

chienchien a écrit :
vincent a écrit :j'avais un delta de 12 ... qui est redescendu à 7.5/8 après.
J'ai un delta de 2 :oops: :)
Si les pertes thermiques sont relativement faible actuellement, c'est tout à fait normal, le volume d'eau en mouvement étant constant, c'est de Dt qui diminue.
Avatar du membre
chienchien
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 651
Enregistré le : lun. nov. 17, 2008 10:11 am
Localisation : 71
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par chienchien »

ummolae a écrit :Si les pertes thermiques sont relativement faible actuellement, c'est tout à fait normal, le volume d'eau en mouvement étant constant, c'est de Dt qui diminue.
J'ai fait des essais en diminuant la tension d'alimentation du circulateur, je suis arrivé à un DT de 4, et avec moins de bruit de pompe, mais le compresseur faisait des cycles bien plus courts, donc, retour au DT de 2, il faut évacuer les calories! :wink:
PAC Air/Eau DAIKIN Altherma 11,2 kW + 6 kW (400 Volts) - 10 radiateurs fonte 16,824 kW sans B.T. - 105 m² - déperdition 9 kW - T.A. DAIKIN EKRTW - préchauffage E.C.S. 300 litres.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=