Bonjour tout le monde,
j'ai eu des problème sur une installation en PC ou l'on chauffait trop (la temp de départ était toujour à 40°C puis ce coupait...) en fait il y a avait un problème avec la sonde de départ, je l'ai changé et tout va bien, sur 40 installations depuis deux maintenant les problèmes étaient :
SUR PC :
Sonde de T° départ d'eau mauvaise mais non pas HS (mauvaise résistance a une T° donnée)
Après changement OK on REGUL BIEN AVEC DES TEMPERATURES QUI VARIENT DE 25 A 45° MAXI). Sur plancher quand on a 0°C exterieure on doit tourner (pour une maison standard HSP2.5) au environ de 27 à 35°C.
SUR RADIATEUR : beaucoup + ard
Il faut réguler avec une config plancher chauffant (la régul et + fine, on ne monte pas trop haut en T° donc le COP reste assez bon).
Il faut impérativement placer au moins un ventiloconvecteur dans la pièce ou se trouve la régule AIRMAT et régler le ventilo 1 à 2°C au dessus de la température de consigne de l'AIRMAT (en mode chauffage)et mettre sur vitesse 2 maximum pour ne pas trop brasser l'air.
Normalement la régule AIRMAT est une bonne régule et doit donner toute satisfaction (en mode PC).
Pour l'INVERTER il est vraix que DAIKIN régule sur la température d'évaporateur du groupe extérieur et donc régul de 48 à 52°C en mode INVERTER, en dessous, c'est plein pot. Donc si votre machine est trop puissante, on aura pas de régulation en mode INVERTER car les 52 °C seront vite produit.
Nous pour le JURA on table sur 100W/m² maxi
j'ai eu des problème sur une installation en PC ou l'on chauffait trop (la temp de départ était toujour à 40°C puis ce coupait...) en fait il y a avait un problème avec la sonde de départ, je l'ai changé et tout va bien, sur 40 installations depuis deux maintenant les problèmes étaient :
SUR PC :
Sonde de T° départ d'eau mauvaise mais non pas HS (mauvaise résistance a une T° donnée)
Après changement OK on REGUL BIEN AVEC DES TEMPERATURES QUI VARIENT DE 25 A 45° MAXI). Sur plancher quand on a 0°C exterieure on doit tourner (pour une maison standard HSP2.5) au environ de 27 à 35°C.
SUR RADIATEUR : beaucoup + ard
Il faut réguler avec une config plancher chauffant (la régul et + fine, on ne monte pas trop haut en T° donc le COP reste assez bon).
Il faut impérativement placer au moins un ventiloconvecteur dans la pièce ou se trouve la régule AIRMAT et régler le ventilo 1 à 2°C au dessus de la température de consigne de l'AIRMAT (en mode chauffage)et mettre sur vitesse 2 maximum pour ne pas trop brasser l'air.
Normalement la régule AIRMAT est une bonne régule et doit donner toute satisfaction (en mode PC).
Pour l'INVERTER il est vraix que DAIKIN régule sur la température d'évaporateur du groupe extérieur et donc régul de 48 à 52°C en mode INVERTER, en dessous, c'est plein pot. Donc si votre machine est trop puissante, on aura pas de régulation en mode INVERTER car les 52 °C seront vite produit.
Nous pour le JURA on table sur 100W/m² maxi
- Arno
- Accro
- Messages : 223
- Enregistré le : mar. déc. 20, 2005 5:28 pm
- Localisation : Lot et Garonne (47)
bonjour NEJ,
Merci pour votre participation à ce forum
Savez vous s'il y a un moyen de condenser plus bas? car mes températures de départs sont rarement au dessus de 35°C.
Produire de l'eau à 50°C M'exaspère.
Merci
Merci pour votre participation à ce forum
Etes vous bien sur que la régul de l'inverter se fait sur la T°C de l'évaporateur? C'est pas sur la T°C du condenseur?Pour l'INVERTER il est vraix que DAIKIN régule sur la température d'évaporateur du groupe extérieur et donc régul de 48 à 52°C en mode INVERTER, en dessous, c'est plein pot. Donc si votre machine est trop puissante, on aura pas de régulation en mode INVERTER car les 52 °C seront vite produit.
Savez vous s'il y a un moyen de condenser plus bas? car mes températures de départs sont rarement au dessus de 35°C.
Produire de l'eau à 50°C M'exaspère.
Merci
Arno
PAC Air/eau daikin RZQ 100 couplée au module Hydraulique AIRMAT Modèle Galice CRI 110;
Décembre 2005
PAC Air/eau daikin RZQ 100 couplée au module Hydraulique AIRMAT Modèle Galice CRI 110;
Décembre 2005
- weirdnico
- Accro
- Messages : 332
- Enregistré le : jeu. sept. 28, 2006 9:24 am
- Localisation : sud dordogne
- Contact :
Re: régule AIRMAT
C'est d'ailleurs pour cette raison que l'on obtient des cop très moyens avec ce système. Chauffer pour une application planchet chauffant de l'eau à 52°C est une abération!!NEJ a écrit :Pour l'INVERTER il est vraix que DAIKIN régule sur la température d'évaporateur du groupe extérieur et donc régul de 48 à 52°C en mode INVERTER, en dessous, c'est plein pot. Donc si votre machine est trop puissante, on aura pas de régulation en mode INVERTER car les 52 °C seront vite produit.
Le problème majeur est que vu la faible delta de régulation en inverter, il est extrèmement difficile de trouver la puissance de pac adaptée surtout que la majeure partie des installateurs vous préconisent de surdimensionner justement car c'est un modèle "inverter". C'est une GROSSE BETISE!!!! On régule alors la pluspart du temps en régime maximal et vu le cop que l'on obtient en chauffant de l'eau à 52°C...
La régulation est excellente mais cela n'empêche que le fonctionnement est à revoir... J'ai eu airmat plusieurs fois au téléphone. Et c'est le mystère quand on leur demande une courbe de cop en fonction de la température extérieure. Ils ne sont plus sur eurovent aussi malgré les critiques que l'on peut faire vis à vis de leur protocole de contrôle. Si ils avaient de très bon cop, ils n'hésiteraient pas à montrer leur performence mais...
projet MOB à structure poteau poutre de 155m² avec isolation renforcée en fibre de bois (chauffage+ecs solaire avec appoint poêle à granulés hydraulique)
- chriis45
- VIP Chaleurterre
- Messages : 3440
- Enregistré le : sam. nov. 05, 2005 1:18 am
- Localisation : Orléans-plage 45
bonjour,
airmat a t'il déjà été sur eurovent???, pas depuis que j'ai regardé ,et la première c'était il y a presque 3 ans.
airmat a t'il déjà été sur eurovent???, pas depuis que j'ai regardé ,et la première c'était il y a presque 3 ans.
christophe
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245
-
- Scotché au forum
- Messages : 985
- Enregistré le : jeu. déc. 14, 2006 10:11 pm
- Localisation : St Prim (38)
Il y a le couple Atlantic : Airmat/Fujitsuchriis45 a écrit :bonjour,
airmat a t'il déjà été sur eurovent???, pas depuis que j'ai regardé ,et la première c'était il y a presque 3 ans.
Topic de mon installation :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5212
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5212
-
- Assidu
- Messages : 48
- Enregistré le : ven. janv. 27, 2006 11:02 pm
Bonjour
je suis sur radiateurs avec v3v et je trouve que la régul airmat fonctionne très bien sauf 3 a 4 fois par jour ou la v3v s'ouvre en grand et la t° intérieure monte a 21.5°(consigne a 20°) environ et la v3v se referme pour se remettre à réguler normalement (entre 19.6° et 20). pourquoi de telles montées en t°?(avant ou après cycle de dégivrage?)
je suis sur une config radiateurs (le schunt est présent) et lorsque je l'enlève(config plancher chauffant), c'est pire car le système ne fonctionne quasiment qu'en tout ou rien.La carte électronique airmat a été remplacée et un technicien m'a dit que sur les nouvelles cartes airmat, c'était l'inverse(si schunt = pc)??
Il est certain que réguler en inverter sur une température du condenseur aussi élevée est très dommage, la pac daikin altherma condense sur une t° infèrieure.
je suis sur radiateurs avec v3v et je trouve que la régul airmat fonctionne très bien sauf 3 a 4 fois par jour ou la v3v s'ouvre en grand et la t° intérieure monte a 21.5°(consigne a 20°) environ et la v3v se referme pour se remettre à réguler normalement (entre 19.6° et 20). pourquoi de telles montées en t°?(avant ou après cycle de dégivrage?)
je suis sur une config radiateurs (le schunt est présent) et lorsque je l'enlève(config plancher chauffant), c'est pire car le système ne fonctionne quasiment qu'en tout ou rien.La carte électronique airmat a été remplacée et un technicien m'a dit que sur les nouvelles cartes airmat, c'était l'inverse(si schunt = pc)??
Il est certain que réguler en inverter sur une température du condenseur aussi élevée est très dommage, la pac daikin altherma condense sur une t° infèrieure.
- weirdnico
- Accro
- Messages : 332
- Enregistré le : jeu. sept. 28, 2006 9:24 am
- Localisation : sud dordogne
- Contact :
Ils étaient sur promothelec excuse Chanbon avait mis les cop, ils étaient aux alentours de 3.1 pour du 30-35.chriis45 a écrit :bonjour,
airmat a t'il déjà été sur eurovent???, pas depuis que j'ai regardé ,et la première c'était il y a presque 3 ans.
projet MOB à structure poteau poutre de 155m² avec isolation renforcée en fibre de bois (chauffage+ecs solaire avec appoint poêle à granulés hydraulique)
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
- weirdnico
- Accro
- Messages : 332
- Enregistré le : jeu. sept. 28, 2006 9:24 am
- Localisation : sud dordogne
- Contact :
les chiffres de Promotelec datants de la génération précedente ( au R407c ) indiquent ces COP:
Référence R 407C 30 / 35°C ; 7(6)°C
du matériel Ph Pe (h) COP
kW kW
CTIP 71-------8,3-2,36-3,52
CTIP 100------11,8-3,48-3,39
CTIP 125------14,60-4,40-3,32
Conditions EUROVENT
Référence R 407C 40 / 45°C ; 7(6)°C
du matériel Ph Pe (h) COP
kW kW
CTIV 71-------7,6-2,45-3,10
CTIV 100------10,50-3,74-2,81
CTIV 125------12,50-4,60-2,72
Petite modif car ma mémoire flanche... C'est issue d'une ancienne info du boss. Mais rien d'extraordinaire quand même. La nouvelle génération au r410a a normalement de meilleurs cop mais cela reste à prouver
Référence R 407C 30 / 35°C ; 7(6)°C
du matériel Ph Pe (h) COP
kW kW
CTIP 71-------8,3-2,36-3,52
CTIP 100------11,8-3,48-3,39
CTIP 125------14,60-4,40-3,32
Conditions EUROVENT
Référence R 407C 40 / 45°C ; 7(6)°C
du matériel Ph Pe (h) COP
kW kW
CTIV 71-------7,6-2,45-3,10
CTIV 100------10,50-3,74-2,81
CTIV 125------12,50-4,60-2,72
Petite modif car ma mémoire flanche... C'est issue d'une ancienne info du boss. Mais rien d'extraordinaire quand même. La nouvelle génération au r410a a normalement de meilleurs cop mais cela reste à prouver
projet MOB à structure poteau poutre de 155m² avec isolation renforcée en fibre de bois (chauffage+ecs solaire avec appoint poêle à granulés hydraulique)
- chriis45
- VIP Chaleurterre
- Messages : 3440
- Enregistré le : sam. nov. 05, 2005 1:18 am
- Localisation : Orléans-plage 45
bonjour , les valeurs que tu donnes correspondent aux cop donnés pour ajtech.
et c'est la où il y a quelques chose qui cloche, ces valeurs devraient être sensiblement différentes( plus faibles) , puisque ajtech est capable d'envoyer de l'eau directement à 35°, alors que airmat la monte systématiquement à 50°.
et c'est la où il y a quelques chose qui cloche, ces valeurs devraient être sensiblement différentes( plus faibles) , puisque ajtech est capable d'envoyer de l'eau directement à 35°, alors que airmat la monte systématiquement à 50°.
christophe
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245
- weirdnico
- Accro
- Messages : 332
- Enregistré le : jeu. sept. 28, 2006 9:24 am
- Localisation : sud dordogne
- Contact :
C'est pas mes chiffres donc je peux pas vérifier ma source.
Mais ce que tu dis est logique.
Enfin dans la famille "Bidouille" je demande les 2 frères Airmat et Ajtech
Mais ce que tu dis est logique.
Enfin dans la famille "Bidouille" je demande les 2 frères Airmat et Ajtech
projet MOB à structure poteau poutre de 155m² avec isolation renforcée en fibre de bois (chauffage+ecs solaire avec appoint poêle à granulés hydraulique)
- Arno
- Accro
- Messages : 223
- Enregistré le : mar. déc. 20, 2005 5:28 pm
- Localisation : Lot et Garonne (47)
chriis45,
Je peux t'assurer que c'est bien des données PROMOTELEC sur AIRMAT version RZP.
A la version RZQ ils n'étaient plus sur promotelec.
Les Puissances et COP étaient sensiblement meilleur chez airmat que chez AJTECH (du fait de la qualité de l'échangeur, avis perso), c'est ce qui à guidé mon choix.
Tu peux regarder AIRMAT/FUJITSU sur promotelec, c'est les version R/O 30L, 45L, 54L.
tu verras qu'ils sont pas si mauvais que ça
a+
Je peux t'assurer que c'est bien des données PROMOTELEC sur AIRMAT version RZP.
A la version RZQ ils n'étaient plus sur promotelec.
Les Puissances et COP étaient sensiblement meilleur chez airmat que chez AJTECH (du fait de la qualité de l'échangeur, avis perso), c'est ce qui à guidé mon choix.
Tu peux regarder AIRMAT/FUJITSU sur promotelec, c'est les version R/O 30L, 45L, 54L.
tu verras qu'ils sont pas si mauvais que ça
a+
Arno
PAC Air/eau daikin RZQ 100 couplée au module Hydraulique AIRMAT Modèle Galice CRI 110;
Décembre 2005
PAC Air/eau daikin RZQ 100 couplée au module Hydraulique AIRMAT Modèle Galice CRI 110;
Décembre 2005