Boitier Emerson qui a fumé
Bonjour, hier soir tres gros orage, surprise ce matin la pac arretée, dijonctée je remet en route et la surprise, fumée noir, je coupe tout j enleve le capot et c'est un boitier Emerson situé à coté du µschiller qui fume avec un bruit de casserole des que je remet le courant , tout le reste est ok.
Quelqu un a t'il une idée si l on trouve facilement ce genre de boitier et le prix ??
Faire appel à un electricien ????
Merci de vos réponses.
Quelqu un a t'il une idée si l on trouve facilement ce genre de boitier et le prix ??
Faire appel à un electricien ????
Merci de vos réponses.
- Popeye68
- Accro
- Messages : 365
- Enregistré le : jeu. juin 25, 2009 10:29 pm
- Localisation : 68 Haut Rhin
Hello Phil,
Décidément tu n'as pas de chance.
Si je ne me trompe pas, le boitier emerson est un dispositif pour le démarrage en douceur du compresseur. Il n'est pas forcement obligatoire et la PAC peut fonctionner sans, du moins provisoirement. Les spécialistes confirmeront.
Fais une recherche sur le forum, il me semble avoir déjà vu des messages avec ce sujet. Tu pourrais essayer de contacter leurs auteurs histoire de voir comment ils ont réglé le problème.
Une recherche sur le net avec la référence du boitier pourrait égalemenjt aider.
Bon courage.
Décidément tu n'as pas de chance.
Si je ne me trompe pas, le boitier emerson est un dispositif pour le démarrage en douceur du compresseur. Il n'est pas forcement obligatoire et la PAC peut fonctionner sans, du moins provisoirement. Les spécialistes confirmeront.
Fais une recherche sur le forum, il me semble avoir déjà vu des messages avec ce sujet. Tu pourrais essayer de contacter leurs auteurs histoire de voir comment ils ont réglé le problème.
Une recherche sur le net avec la référence du boitier pourrait égalemenjt aider.
Bon courage.
Cordialement
Laurent
Laurent
-
- Scotché au forum
- Messages : 427
- Enregistré le : sam. déc. 17, 2005 11:36 am
- Localisation : Trébons sur la grasse (31)
- Contact :
Attention à la fausse bonne idée de "shunter" le démarreur.
C'est envisageable pour un essai mais déconseillé sur le long terme !
Le démarreur protège le compresseur en cas de tension trop faible ou trop élevée.
Une temporisation évite les court cycle,s ce qui peut être très utile en cas de petites coupures de courant.
Le démarreur est "légalement" obligatoire pour la majorité des TOR (respect de NF C 15-100.
C'est envisageable pour un essai mais déconseillé sur le long terme !
Le démarreur protège le compresseur en cas de tension trop faible ou trop élevée.
Une temporisation évite les court cycle,s ce qui peut être très utile en cas de petites coupures de courant.
Le démarreur est "légalement" obligatoire pour la majorité des TOR (respect de NF C 15-100.
AMZAIR PA28 - Régulation évoluée
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
- arnal.dz
- Scotché au forum
- Messages : 672
- Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
- Localisation : finistère
Seul les PAC qui "bi-pass" leur pression HP et BP avec un capilaire ou une electrovane peuvent ce passer "techniquement" de smartstater.
CLIVET, certaines EMMETI, et toute le géo confort (ce sont les seules qui me vienne a l'esprit)
Une pac sur plancher chauffant à la limite ... Mais je ne le conseille pas.
De plus la protection contre les baisses de tensions n'est plus assuré comme le dis tigrou.
Et si ça force c'est les condensateurs de démarage qui explose en général.
Concéquence :
Pac repeinte en blanc avec les fumée chimiques de l'explosion (c'est assez bleuffant la première foi que l'on vois ça !! .
Cà veux surtout dire que l'incendie electrique n'étais pas loin ...
DONC ...
CLIVET, certaines EMMETI, et toute le géo confort (ce sont les seules qui me vienne a l'esprit)
Une pac sur plancher chauffant à la limite ... Mais je ne le conseille pas.
De plus la protection contre les baisses de tensions n'est plus assuré comme le dis tigrou.
Et si ça force c'est les condensateurs de démarage qui explose en général.
Concéquence :
Pac repeinte en blanc avec les fumée chimiques de l'explosion (c'est assez bleuffant la première foi que l'on vois ça !! .
Cà veux surtout dire que l'incendie electrique n'étais pas loin ...
DONC ...
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
- arnal.dz
- Scotché au forum
- Messages : 672
- Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
- Localisation : finistère
Re: Boitier Emerson qui a fumé
---- assurance ----> profite pour faire un check up avec un prophil27 a écrit :Bonjour, hier soir tres gros orage, surprise ce matin la pac arretée,
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
- Popeye68
- Accro
- Messages : 365
- Enregistré le : jeu. juin 25, 2009 10:29 pm
- Localisation : 68 Haut Rhin
Bonjour à tous,
Completement d'accord avec les différentes interventions, c'est bien pour cela que je precisais :
@ Phil27: communique moi les infos technique de feu le démareur, je pourrais me renseigner si c'est dispo chez ERSET.
De plus comme le dit Arnal.dz, un petit check up par un vrai pro pourrait être une solution. Dans tous les cas fais la déclaration de sinistre à ton assurance.
Tu n'es pas victime d'intempérie, mais de dégat électrique. Voir ton contrat multirisques habitation.
Sinon peut être uautre piste ici:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13086
Completement d'accord avec les différentes interventions, c'est bien pour cela que je precisais :
Cependant pour complèter ce qui a été dit: sur ma PAC (ERSET PCO 40) le boitier de démarrage progressif était en option. Je l'ai pris à l'époque car j'avais prévu un certain budget et comme je suis descendu dans la gamme (puissance plus faible) j'ai rajouté au prix de base le démareur et la résistance d'appoint électrique de 3kW). Je suis donc étonné qu'un constructeur qui fabrique de la PAC depuis plus de 40 ans propose en option ce qui devrait être obligatoire.Il n'est pas forcement obligatoire et la PAC peut fonctionner sans, du moins provisoirement.
@ Phil27: communique moi les infos technique de feu le démareur, je pourrais me renseigner si c'est dispo chez ERSET.
De plus comme le dit Arnal.dz, un petit check up par un vrai pro pourrait être une solution. Dans tous les cas fais la déclaration de sinistre à ton assurance.
Tu n'es pas victime d'intempérie, mais de dégat électrique. Voir ton contrat multirisques habitation.
Sinon peut être uautre piste ici:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13086
Cordialement
Laurent
Laurent
-
- Scotché au forum
- Messages : 427
- Enregistré le : sam. déc. 17, 2005 11:36 am
- Localisation : Trébons sur la grasse (31)
- Contact :
J'ai indiqué "la majorité des PAC" et en aucun cas "toutes les PAC"Popeye68 a écrit :Bonjour à tous,
..... Je suis donc étonné qu'un constructeur qui fabrique de la PAC depuis plus de 40 ans propose en option ce qui devrait être obligatoire.
En monophasé, ce n'est obligatoire que si le courant d'appel de la PAC dépasse les 45A.
Cette valeur est très facile à atteindre au démarrage, mais des petits compresseurs doivent pouvoir s'en passer.
Il est aussi possible que certains constructeurs ne respectent pas totalement la NF C 15-100
AMZAIR PA28 - Régulation évoluée
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
-
- Scotché au forum
- Messages : 838
- Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
- Localisation : Toulouse
bonsoir, le prix est entre 100 et 300€ selon où tu l'achetes. Si tu le fais installer par un pro, Je dirai qu'il faut bien compter une heure de MOphil27 a écrit :Merci de vos reponses avez vous une idée du prix et vaut k' mieux faire appel a un électricien ou un frigoriste ??? Merci
- liens
- http://www.kaelteklimashop.de/komponent ... soren.html
- http://www.kaelteklimashop.de/komponent ... soren.html
- http://www.mercateo.com/p/247-47%282d%2 ... soren.html
- Mais il y a des softstarter equivallents de marque DANFOSS ou CARLO GAVAZZI
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
-
- Scotché au forum
- Messages : 427
- Enregistré le : sam. déc. 17, 2005 11:36 am
- Localisation : Trébons sur la grasse (31)
- Contact :
Bizarre car ils présentent l'ancien modèle (boitier gris), les nouveaux étant en noir.
La nouvelle référence est CSS-32A ou CSS-25A
La nouvelle référence est CSS-32A ou CSS-25A
AMZAIR PA28 - Régulation évoluée
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
Bonsoir,
j'ai eu le problème sur la mienne, une PA20 qui ne consomme que 1700W, et j'ai fonctionné un certain temps sans démarreur, la modification du câblage est en effet facile. Mais malgré la puissance modeste du compresseur, le courant d'appel n'était pas négligeable et faisait chuter temporairement la tension. J'ai donc finalement remis un démarreur. En plus, ne plus avoir cette sécurité ne me plaisait pas trop. Disons que c'est une petite économie qui peut coûter cher, un peu comme une assurance.
Je n'ai pas eu à les chercher bien loin puisqu'on en a en stock pour les vendre sur notre site !
j'ai eu le problème sur la mienne, une PA20 qui ne consomme que 1700W, et j'ai fonctionné un certain temps sans démarreur, la modification du câblage est en effet facile. Mais malgré la puissance modeste du compresseur, le courant d'appel n'était pas négligeable et faisait chuter temporairement la tension. J'ai donc finalement remis un démarreur. En plus, ne plus avoir cette sécurité ne me plaisait pas trop. Disons que c'est une petite économie qui peut coûter cher, un peu comme une assurance.
Je n'ai pas eu à les chercher bien loin puisqu'on en a en stock pour les vendre sur notre site !
Modifié en dernier par hd31 le ven. mai 03, 2013 10:26 am, modifié 1 fois.
- arnal.dz
- Scotché au forum
- Messages : 672
- Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
- Localisation : finistère
un peu de patience ... les chinois n'on pas encore écouler les boitiers blancs contrefait !!!tigrou a écrit :Bizarre car ils présentent l'ancien modèle (boitier gris), les nouveaux étant en noir.
La nouvelle référence est CSS-32A ou CSS-25A
Je rigole mais ... c'est a ce demander en effet ... Il sont noir à présent ( depuis 1 an) et pètes aussi facilement que les anciens...
Sinon passé 3 kw de compresseur ( 13-20 A ) il vaut mieux prendre le 32 A.
Les démareurs qui m'on laché le plus était les 25 A sur des compresseur > 3 kw.
Observation sur 200 Pac équipés de ce système...
Désolé de ce commentaire morose mais un smart starter qui dépasse 5 ans c'est assez rare.
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.