VIESSMANN Vitocal 350 BHV110 s. vertical 2X75m - JB49

Répondre
Avatar du membre
JB49
Assidu
Assidu
Messages : 48
Enregistré le : mer. mars 29, 2006 5:02 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

VIESSMANN Vitocal 350 BHV110 s. vertical 2X75m - JB49

Message par JB49 »

Mon installation est fonctionnelle depuis le 31 mai pour la production d'eau chaude sanitaire et pour l'instant, je suis très satisfait.
- Ma maison:Construction en 1978.125m2 sur sous-sol-hauteur sous plafond:2,90m. Murs en agglo+8cm de laine de verre+4cm de brique creuse+plâtre.Plafond brique+25 cm de laine de verre environ (j'en ai rajouté récemment). Survitrage Isoa sur menuiserie bois avec 4cm de lame d'air et joints. Sol sur ourdis avec 4cm de polystirène+1cm de plâtre. Volets bois( + roulants sur cuisine et porte d'entrée). Radiateurs fonte bien dimensionnés:nous avons chauffé l'hiver dernier avec de l'eau à 40-45°C. Occupation par deux personnes.
L'équipement: 2 forages de 75m.
ImageImageImage
PAC Viessmann vitocal 350 BHW110 en tri.
ImageImage

Ballon tampon de 400l. ballon ECS vitocell 3OO(2 serpentins shuntés et reliés à la pac+résistance électrique 6600W pour désinfection légionelles une fois par mois.
Image
-Coût: EDF:installation tri:273 €. Réfection totale du tableau électrique, raccordement au compteur et remise aux normes (suppression des fusibles, installation de disjoncteurs différentiels et d'un délesteur):1687,95 €. Forage et sondes:5491,64€. Tranchées,terrassement:394,57€. Démontage et évacuation de la chaudière fuel et installation complète:14 138,14€. Total:21985,71 €. Crédit d'impôts environ 6000€ (je n'ai pas les factures définitives).
-Consommations: Août 2006:(présence continue 2 adultes+3 enfants pendant 2 semaines) HP:227KWH HC:105KWH 53.5OE y compris l'abonnement.Septembre 2006 (2 adultes):HP:186KWH HC:92KWH :48,83 € y compris l'abonnement 12KW.
Pour l'eau chaude sanitaire,la PAC effectue un cycle de 20 minutes en HC.
Je pense que la production d'eau chaude revient de 0,12 à 0,15 Euro par jour soit 61 euros par an (400F).
karalan
Assidu
Assidu
Messages : 95
Enregistré le : mer. août 30, 2006 3:03 pm
Localisation : 79 à 15 km nord de Niort
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Viessmann Vitocal 350 BHV110 sonde vertical 2X75m

Message par karalan »

Bonjour JB 49,

je viens de voir ton post à l'instant qui a répondu à presque toutes mes questions du mail que je t'ai envoyé.

Est-il possible que tu détailles ta facture sur le matériel vendu (PAC, Ballon tampon, ballon ECS, main d'oeuvre...)

J'attends plusieurs devis dont celui de chez Viessmann, et ça m'intéresse de comparer.

Merci d'avance et nous attendons avec grand intérêt les futurs photos...

KARALAN

JB49 a écrit :Mon installation est fonctionnelle depuis le 31 mai pour la production d'eau chaude sanitaire et pour l'instant, je suis très satisfait.
- Ma maison:Construction en 1978.125m2 sur sous-sol-hauteur sous plafond:2,90m. Murs en agglo+8cm de laine de verre+4cm de brique creuse+plâtre.Plafond brique+25 cm de laine de verre environ (j'en ai rajouté récemment). Survitrage Isoa sur menuiserie bois avec 4cm de lame d'air et joints. Sol sur ourdis avec 4cm de polystirène+1cm de plâtre. Volets bois( + roulants sur cuisine et porte d'entrée). Radiateurs fonte bien dimensionnés:nous avons chauffé l'hiver dernier avec de l'eau à 40-45°C. Occupation par deux personnes.
L'équipement: 2 forages de 75m. PAC Viessmann vitocal 350 BHW110 en tri.
Image
Ballon tampon de 400l. ballon ECS vitocell 3OO(2 serpentins shuntés et reliés à la pac+résistance électrique 6600W pour désinfection légionelles une fois par mois.
Image
-Coût: EDF:installation tri:273 €. Réfection totale du tableau électrique, raccordement au compteur et remise aux normes (suppression des fusibles, installation de disjoncteurs différentiels et d'un délesteur):1687,95 €. Forage et sondes:5491,64€. Tranchées,terrassement:394,57€. Démontage et évacuation de la chaudière fuel et installation complète:14 138,14€. Total:21985,71 €. Crédit d'impôts environ 6000€ (je n'ai pas les factures définitives).
-Consommations: Août 2006:(présence continue 2 adultes+3 enfants pendant 2 semaines) HP:227KWH HC:105KWH 53.5OE y compris l'abonnement.Septembre 2006 (2 adultes):HP:186KWH HC:92KWH :48,83 € y compris l'abonnement 12KW.
Pour l'eau chaude sanitaire,la PAC effectue un cycle de 20 minutes en HC.
Je pense que la production d'eau chaude revient de 0,12 à 0,15 Euro par jour soit 61 euros par an (400F).
Avatar du membre
chriis45
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 3451
Enregistré le : sam. nov. 05, 2005 1:18 am
Localisation : Orléans-plage 45
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par chriis45 »

bonjour.. je sais pas vous?, mais en cliquant sur les photos pour les agrandir; j'ai vu des nanas a aubusson et dans le coin...... ca doit drolement bien marcher par la le chauffage.... plutot mignonne les minettes du limousin....j'ai traversé la région.. ben ce jour là elles devaient pas etre dehors.... snifffffffffffff
Avatar du membre
Dave56
Très assidu
Très assidu
Messages : 184
Enregistré le : lun. mars 27, 2006 4:53 pm
Localisation : Morbihan
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Re: Viessmann Vitocal 350 BHV110 sonde vertical 2X75m

Message par Dave56 »

Jolie présentation :D , je trouve que pour une pac haute température avec un excellent COP en permanence (vu que c'est du eau glycolée/eau) avec en plus l'ECS et totalement autonome (pas de relève), le coût est très raisonnable!

Qu'en pensent les experts du forum?

Belle machine en tout cas!
Avatar du membre
JB49
Assidu
Assidu
Messages : 48
Enregistré le : mer. mars 29, 2006 5:02 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Conso d'octobre

Message par JB49 »

En octobre,j'ai fait un essai de quelques jours de chauffage mais nous avons été absents une dizaine de jours.
Conso: HP:156 HC:89
Abonnement mensuel 12KW:22,8367 Euros.
Consommation totale de la maison: 51,4111 Euros.
Je pense que l'option que j'ai prise:HC n'est pas valable dans mon cas.pour amortir le surcoût d'abonnement, il faut consommer en moyenne 200KWH en heures creuses par mois.Après une année de fonctionnement, je reviendrai probablement au tarif de base.
Salut à tous et je me tiens à disposition de tout ceux qui veulent des renseignements.
Avatar du membre
JB49
Assidu
Assidu
Messages : 48
Enregistré le : mer. mars 29, 2006 5:02 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par JB49 »

Nous avons été absents une douzaine de jours pendant lesquels la température a été réglée sur 16°C.
Conso: HP:276KWh HC:223KWh
Conso du mois en Euros:
(0,1074X276) + (O,O654x223) + 22,8367 = 67,12 Euros.
La PAC est programmée pour un fonctionnement en continu; le boiler est programmé seulement pendant les HC (de 0h à 8h) ; le mélange est réglé sur 20°C de 4h à 20h et sur 17,5°C de 20h à 4h.
Les thermostatiques sont réglés sur 20°C dans la cuisine et la salle à manger-salon et sur 17°C ailleurs.
Le confort est très bon ainsi.
Je viens d'installer un compteur partiel pour la PAC.
Salut à tous.
Avatar du membre
Dave56
Très assidu
Très assidu
Messages : 184
Enregistré le : lun. mars 27, 2006 4:53 pm
Localisation : Morbihan
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par Dave56 »

JB49 a écrit :Nous avons été absents une douzaine de jours pendant lesquels la température a été réglée sur 16°C.
Conso: HP:276KWh HC:223KWh
Conso du mois en Euros:
(0,1074X276) + (O,O654x223) + 22,8367 = 67,12 Euros.
La PAC est programmée pour un fonctionnement en continu; le boiler est programmé seulement pendant les HC (de 0h à 8h) ; le mélange est réglé sur 20°C de 4h à 20h et sur 17,5°C de 20h à 4h.
Les thermostatiques sont réglés sur 20°C dans la cuisine et la salle à manger-salon et sur 17°C ailleurs.
Le confort est très bon ainsi.
Je viens d'installer un compteur partiel pour la PAC.
Salut à tous.
Salut JB49,

les consommations que tu donnes sont donc tes consommations électriques globales (PAC + appareils électroménagers + lumières + ...)
Peux-tu déjà estimer par rapport à tes conso moyennes mensuelles précédentes ce qui relève uniquement de la PAC?
Avatar du membre
JB49
Assidu
Assidu
Messages : 48
Enregistré le : mer. mars 29, 2006 5:02 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par JB49 »

Avant l'installation de la PAC, je consommais 3686KWh par an ( moyenne sur 7 ans) soit 307KWh par mois en tarif de base avec un abonnement 6KW.
En novembre, ma PAC aurait donc consommé environ 500KWh.
J'ai installé un compteur partiel pour la PAC depuis hier ; voici les consommations des Ières 24h :HP:8 KWh-HC:7KWh.
Bien amicalement et A+
Avatar du membre
JB49
Assidu
Assidu
Messages : 48
Enregistré le : mer. mars 29, 2006 5:02 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par JB49 »

Erreur grossière dans mes calculs: ma PAC aurait consommé 499-307=192KWh en novembre.
Avatar du membre
JB49
Assidu
Assidu
Messages : 48
Enregistré le : mer. mars 29, 2006 5:02 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Ma conso de décembre.

Message par JB49 »

Consommation générale:HP: 551 HC: 352 soit 105.O4 Euros y compris l'abonnement 12KW.
Consommation de la PAC seule(ECS et Chauffage):HP: 348 HC 232 soit 67.6 Euros y compris abonnement.
Nous sommes très satisfaits du système et du confort général qui est le même qu'avec l'ancienne chaudière.
Bien amicalement et meilleurs voeux à tous.
Avatar du membre
JB49
Assidu
Assidu
Messages : 48
Enregistré le : mer. mars 29, 2006 5:02 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Ma consommation de janvier 2007

Message par JB49 »

Consommation de la PAC seule (chauffage +ECS)
HP: 278 HC: 187 soit: (0,1074 x 278) + (0,0654 x 187) + 15 de supplément d'abonnement = 57,087 Euros.
Nous avons été absents une dizaine de jours pendant lesquels nous avons chauffé la maison à 17 degrés.
Salut à tous.
esine57
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 404
Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:50 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par esine57 »

Salut JB49.
Peux-tu me dire quel est le diamètre de tes trous de forations?Merci@+
Avatar du membre
JB49
Assidu
Assidu
Messages : 48
Enregistré le : mer. mars 29, 2006 5:02 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Diamètre forages

Message par JB49 »

Le diamètre de mes forages est 165mm.Bien amicalement.
Avatar du membre
JB49
Assidu
Assidu
Messages : 48
Enregistré le : mer. mars 29, 2006 5:02 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Consommation de février 2007

Message par JB49 »

Le mois a été particulièrement doux.
HP:219 KWH HC: 168 KWH
(0,1074X219) + (0,0654X168) = 34,51 Euros.
Je ne figure pas l'abonnement qu'il est difficile de répartir entre la conso de la PAC et celle de l'ensemble de la maison.(le reste de la conso bénéficie par ex des HC).
Lorsqu'il y aura une année totale de passée,je ferai un bilan et une comparaison de consommation d'énergie avec le chauffage au fuel.
Bien amicalement.
esine57
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 404
Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:50 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Température sondes

Message par esine57 »

Salut JB49.
Mon foreur initiale ayant déposer le bilan ,hier j'ai eu la visite de nouveau foreur,qui m'a complètement déboussoler.Il m'a signaler que la température max puisable à 65 m (dans mon cas) serait de 7 ou 8° meme avec le meilleur des sols,que le delta T des sondes soit toujours positifs (max 4°) pour que la PAC ne fonctionne pas plus de 1800 Heures dans l'année et qu'il faut aussi que la distance entre les sondes et le collecteur soit la plus courte possible .Il avait l'air de bien maitriser le sujet .Quelles sont chez toi après une année de fonctionnement ,les observations par rapport aux dires de mon foreur et me donner les valeurs que tu as ?Merci.@+
Répondre

Retourner vers « Votre installation - Pompes à chaleur »