Des que j'ai les renseignements que tu demandes je te les donne. Mais avant explique moi exactement ce que tu veux, car si je maitrise le principe des pac, je me suis plus intéressé à la globalité du système et au captage (les sols qui me parlais plus en tant que géographe) qu’aux types de compresseurs.
Il n'y a pas de problème avec la critique quant elle est constructive et je suis loin de détenir la vérité.
Salut Frankie,
Merci pour ton MP et ton N°
Pas de problème je t’appellerais, mais si tu le permets, je vais tenter de te répondre ici pour que tous le monde y participe (principe du forum) et si besoin corrige mes erreurs car encore une fois je ne suis pas un spécialiste (je ne dit pas un pro car j’en ai rencontré pas mal qui ne savaient pas de quoi ils parlaient. Heureusement que certains si)
Concernant la pente de ton terrain 5 à 10 % ne semble pas être un problème, c’est au dessus que les pompes de circulation peinent (+ de 15% pour moi). Donc cela ne doit pas être quelque chose qui te limite dans ton choix.
Pour la nature de ton sol, c’est effectivement quelque chose qui m’a surpris au début de mes recherches. Tous le monde s’intéresse à la technique sans plus s’inquiéter du milieu de prélèvement des calories. S’il n’y a pas d’autre question que les températures moyennes pour l’aéro, les sols sont loin d’être homogènes. Je n’ai pas vraiment trouvé d’étude sérieuse à ce sujet. Seul le lieu commun disant que l’argile est méchante tien lieu de vérité…
Apres pas mal de discussion et quelques chiffres trouvés sur le site des mines et carrières, et quelques rémanences de géographie physique :
Il n’y a pas un sol argileux mais des sols, celui-ci étant un mélange complexe d’éléments et très très rarement de l’argile pur (silicates). De plus il est présent à peu prés partout en quantité et qualité variable.
Les sols argileux sont généralement de bon conducteurs énergétiques car humide (contrairement au sable qui est ressuyé très rapidement.)
L’argile est une éponge qui pompe l’eau, mais devient imperméable lorsqu’il est gorgé. Cela peut laisser supposer que le sol ne sera plus alimenté en énergie, sauf qu’il n’y pas ou peu de bulle d’air comme dans le sable et qu’il se comporte donc comme un conducteur ; l’nrj provient donc de toute part (nrj = toute température supérieur à 0)
En bref pour moi mettre du sable est une hérésie, sauf pour protéger les tuyaux avec un sol caillouteux. Et encore uniquement lors de la remise des terres car par la suite, avec la pluie et la gravité les éléments vont migrer et les cailloux remonter, et donc venir au contact des capteurs. (Idem avec l’argile, très rapidement les particules d’argiles très fines vont ce mélanger avec le sable. Les sols ne sont pas des éléments figés surtout après avoir été travaillés. c'est pour cela que les drains sont envellopés dans du tissu imputressible pour ne pas se boucher)
J’ai eu comme toi affaire à des revendeurs d’aéro qui brandissaient le spectre de l’argile, voir du terrassement. Je trouve dommage qu’ils prennent des arguments plus que discutable pour vendre un matériel qui l’énorme qualité de n’être pas consommatrice d’espace au prix du m² constructible actuel.
Pour terminer, je connais une pac eau glycolée / eau qui tourne depuis 20 ans avec un captage horizontal en tranchée (1.50 m / 75 cm) sur 2 niveaux, dans un sol fortement argileux, sans adjonction de sable. Ma fille y joue sur le carrelage et moi je tombe le pull car trop chaud.
Pour le choix du gaz, le meilleur cop par des échanges en moins m’a plu, ainsi que la simplicité du système. Mais aussi la surface de captage inférieur, le fait que la profondeur de captage était à 70 cm et permettait de meilleur échange (même avec de l’argile) et que la pente à plus de 15% ne perturbait pas le système.
Le choix du fabricant par le fait qu’il proposait plusieurs, boucles indépendantes.
Le gros inconvénient d’être lié à une technologie me laisse penser que le gaz/eau est un bon compromis, mais la différence de prix m’a incité à prendre le risque.
J’espère que George va nous indiquer ce qu’il veut exactement pour plus d’info sur la technique frigo que je ne maitrise absolument pas, voir s’il le souhaite passer à la maison en voisin pour voir l’usine à gaz de visu. rieumes c'est à coté du Gers
A plus