géothermie à 40 000 euros les 120 m2
-
bdx25
- Scotché au forum

- Messages : 500
- Enregistré le : sam. mai 26, 2007 9:23 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
la maison est surisolée mais pas passive
à -15° je trouve des déperditions de 6.8 kW, ce qui n'est pas à proprement parler une maison passive
le poêle de masse ne sera peut être jamais installlé, la priorité est la géothermie, où on a du chuaffage en appuyant sur un bouton
voilà pourquoi je consulte seulement des géothermiciens, pas de solaire, de bois ni de puits canadien (tout cela est trop compliqué pour un locataire)
à -15° je trouve des déperditions de 6.8 kW, ce qui n'est pas à proprement parler une maison passive
le poêle de masse ne sera peut être jamais installlé, la priorité est la géothermie, où on a du chuaffage en appuyant sur un bouton
voilà pourquoi je consulte seulement des géothermiciens, pas de solaire, de bois ni de puits canadien (tout cela est trop compliqué pour un locataire)
-
GABY
- Actif

- Messages : 19
- Enregistré le : jeu. nov. 30, 2006 7:58 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
je ne comprend pas pourquoi il faut isoler les tuyaux qui vont du capteur a la PAC
un simple tube en PE suffit , tout ce qui est cote capteur de la PAC fait partie du capteur donc je ne vois pas la nécéssité d'isoler . j'ai ce montage chez moi avec 16 m de longeur et pas de problème,il faut juste respecter les diametres pour les pertes de charges
un simple tube en PE suffit , tout ce qui est cote capteur de la PAC fait partie du capteur donc je ne vois pas la nécéssité d'isoler . j'ai ce montage chez moi avec 16 m de longeur et pas de problème,il faut juste respecter les diametres pour les pertes de charges
- Pivert
- Pro de la thermo

- Messages : 776
- Enregistré le : ven. juil. 28, 2006 11:10 am
- Localisation : en haut à droite
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- chriis45
- VIP Chaleurterre

- Messages : 3451
- Enregistré le : sam. nov. 05, 2005 1:18 am
- Localisation : Orléans-plage 45
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonjour, je ne vois pas ce qu'un puit canadien a de trop compliqué pour un locataire, de même que le solaire. cette réponse est un peu décevante. 
christophe
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245
-
GABY
- Actif

- Messages : 19
- Enregistré le : jeu. nov. 30, 2006 7:58 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
tu ne chauffes pas les petit oiseaux si tes liaisons sont enterres a la meme profondeur que ton capteur
de plus il n'y a pas beaucoup d'echange car tu as des liaisons en 32 ou 40mm avec un debit consequent
par contre il faut isoler serieusement la liaisons PAC PC car la difference de temperature esr consequente
de plus il n'y a pas beaucoup d'echange car tu as des liaisons en 32 ou 40mm avec un debit consequent
par contre il faut isoler serieusement la liaisons PAC PC car la difference de temperature esr consequente
- Pivert
- Pro de la thermo

- Messages : 776
- Enregistré le : ven. juil. 28, 2006 11:10 am
- Localisation : en haut à droite
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
bdx25
- Scotché au forum

- Messages : 500
- Enregistré le : sam. mai 26, 2007 9:23 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
un puits canadien, c'est à bypasser en mi-saison car ça n'apporte rien
du solaire, ça gèle l'hiver et ça bout l'été, il faut là aussi prendre des précautions
un locataire je-m'en-foutiste (il y en a plus qu'on ne le croit) ne s'inquiètera pas de la tenue dans le temps de ces installations, ce n'est pas lui qui les paie
avec la géothermie, le seul risque est qu'il modifie les réglages de la PAC dans le mauvais sans, par exemple en supprimant la temporisation anti-court cycle
je lui ferai bien comprendre que les réglages techniques n'ont pas à être modifiés, seule la température de la maison est modifiable
du solaire, ça gèle l'hiver et ça bout l'été, il faut là aussi prendre des précautions
un locataire je-m'en-foutiste (il y en a plus qu'on ne le croit) ne s'inquiètera pas de la tenue dans le temps de ces installations, ce n'est pas lui qui les paie
avec la géothermie, le seul risque est qu'il modifie les réglages de la PAC dans le mauvais sans, par exemple en supprimant la temporisation anti-court cycle
je lui ferai bien comprendre que les réglages techniques n'ont pas à être modifiés, seule la température de la maison est modifiable
- valentim
- Très assidu

- Messages : 170
- Enregistré le : dim. mai 13, 2007 9:02 am
- Localisation : 74
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir,bdx25 a écrit :un puits canadien, c'est à bypasser en mi-saison car ça n'apporte rien
du solaire, ça gèle l'hiver et ça bout l'été, il faut là aussi prendre des précautions
un locataire je-m'en-foutiste (il y en a plus qu'on ne le croit) ne s'inquiètera pas de la tenue dans le temps de ces installations, ce n'est pas lui qui les paie
avec la géothermie, le seul risque est qu'il modifie les réglages de la PAC dans le mauvais sans, par exemple en supprimant la temporisation anti-court cycle
je lui ferai bien comprendre que les réglages techniques n'ont pas à être modifiés, seule la température de la maison est modifiable
Pour le bypass du puits, c'est automatisable; ainsi que la régulation du solaire. Pour ce qui est de l'entretien c'est au propriétaire de s'en occuper et pour la régulation de la géothermie, préréglages déterminés ?!?! Je ne vois aucun problèmes à part ceux que tu semble te poser tout seul ?
Où alors j'ai pas tout compris ?!?!
- chriis45
- VIP Chaleurterre

- Messages : 3451
- Enregistré le : sam. nov. 05, 2005 1:18 am
- Localisation : Orléans-plage 45
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonjour,
1er si en intersaison ca ne sert à rien, veut dire que le reste du temps, donc une bonne moitié, ca sert....
si en inter saison ca ne sert à rien, est ce cependant gênant si ca fonctionne???non évidemment.
si tu passes sur le forum apper donnes leur ton avis sur ce que tu penses du solaire..
quand à moi et quasiment tout le monde, pour le solaire si c'est bien etudié, et bien monté, ca marche tout seul, ca ne gêle pas l'hiver,et ca ne bout pas l'été.
1er si en intersaison ca ne sert à rien, veut dire que le reste du temps, donc une bonne moitié, ca sert....
si en inter saison ca ne sert à rien, est ce cependant gênant si ca fonctionne???non évidemment.
si tu passes sur le forum apper donnes leur ton avis sur ce que tu penses du solaire..
quand à moi et quasiment tout le monde, pour le solaire si c'est bien etudié, et bien monté, ca marche tout seul, ca ne gêle pas l'hiver,et ca ne bout pas l'été.
christophe
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245
-
bdx25
- Scotché au forum

- Messages : 500
- Enregistré le : sam. mai 26, 2007 9:23 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bypass automatisable, solaire, etc tout cela c'est beau quand ça marche
les clapets, sondes, etc ça tombe souvent en panne
un locataire ne s'en souciera pas comme un propriétaire occupant
d'où ma décision de prendre des mesures conservatoires (plancher renforcé pour poêle de masse, puits canadien avec tuyau enterré mais non racordé, tuyaux de liaison avec façade sud posés pour futur capteur solaire)
mais rien de cela ne sera installlé en période de location
et vu les devis qu'on me demande, je n'ai pas l'intention de rajouter encore d'autres équipements ruineux
les clapets, sondes, etc ça tombe souvent en panne
un locataire ne s'en souciera pas comme un propriétaire occupant
d'où ma décision de prendre des mesures conservatoires (plancher renforcé pour poêle de masse, puits canadien avec tuyau enterré mais non racordé, tuyaux de liaison avec façade sud posés pour futur capteur solaire)
mais rien de cela ne sera installlé en période de location
et vu les devis qu'on me demande, je n'ai pas l'intention de rajouter encore d'autres équipements ruineux
-
pascal68
- Accro

- Messages : 305
- Enregistré le : sam. avr. 29, 2006 11:25 am
- Localisation : MULHOUSE
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
bonjour,
je ne vais pas rentré dans le fond du débat, mais juste préciser un petit détail.
je ne vais pas rentré dans le fond du débat, mais juste préciser un petit détail.
la loi impose au locataire de prendre à sa charge l'entretien courant ainsi que le remplacement des pièces d'usures, d'ou la source de nombreux conflits.Pour ce qui est de l'entretien c'est au propriétaire de s'en occuper
-
Alain P
- Très assidu

- Messages : 193
- Enregistré le : mer. nov. 29, 2006 5:08 pm
- Localisation : Alpes
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
je rejoins l'avis de Pepere : 40.000€ est inamortissable.
A ce prix, c'est subventionner les fabricants de PACs
Probablement que Viessmann ne veut pas miner le marché de ses bonnes vieilles chaudières !
Avant on disait : écolo mais pas c...
Cdt
je rejoins l'avis de Pepere : 40.000€ est inamortissable.
A ce prix, c'est subventionner les fabricants de PACs
Avant on disait : écolo mais pas c...
Cdt
Un imbécile qui marche va plus loin qu'un intellectuel assis
-
bdx25
- Scotché au forum

- Messages : 500
- Enregistré le : sam. mai 26, 2007 9:23 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
j'ai eu des devis encore pires, un exemple 35 KE popur la PAC/Pc + 5 kE chape + 10 kE forage, total 50 kE
mais rien à faire pour trouver moins de 40
même du france géothermie serait à 35 kE malgré la qualité très moyenne du matériel
il faut dire que les forages à 10 kE ne sont pas donnés, j'ai pourtant eu une offre de 23 ke d'un foreur ! soit 63 kE avec le reste si on prend le plus cher des autres fournisseurs
le prix d'une petite maison...
mais rien à faire pour trouver moins de 40
même du france géothermie serait à 35 kE malgré la qualité très moyenne du matériel
il faut dire que les forages à 10 kE ne sont pas donnés, j'ai pourtant eu une offre de 23 ke d'un foreur ! soit 63 kE avec le reste si on prend le plus cher des autres fournisseurs
le prix d'une petite maison...