Scoubidou / Amzair A28 PRC / Installation en cours (p6)

Répondre
cricri31
Actif
Actif
Messages : 27
Enregistré le : dim. déc. 23, 2007 6:42 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par cricri31 »

scoubidou a écrit : Sachant aussi que ça sera une chape tradi, je pense qu'elle coule moins facilement qu'une chape liquide dans les moindres interstices.
C'est aussi ce que j'ai lu. Tu devrais éviter la remontée de plancher !
scoubidou a écrit : Comment tu vois que la bande n'est pas de l'Efirive ? Pourquoi est-elle préconisée ? J'ai regardé sur le devis mais il n'y a pas la marque de la bande.
Tu vas être déçu : la couleur. Que ce soit sur certains post ou sur le site d'Efisol, la bande est bleue claire. Par exemple :
http://www.efisol.fr/PDF/documentations ... firive.pdf
Cela dit, la bande que tu as fait bien le tour des pièces. Elle semble bien scotchée et suffisament haute pour que la chape ne passe pas au dessus... Bref, pas de soucis a priori.

Merci pour les photos et bonne continuation.

@+ J.-C.
scoubidou
Assidu
Assidu
Messages : 64
Enregistré le : lun. mai 07, 2007 2:28 pm
Localisation : Strasbourg
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par scoubidou »

serge67, je t'envoie les coordonnées en MP. Pour info c'est la même société que chez "david5" du forum

cricri31, je me doutais qu'il y avait une histoire de couleur :wink: La bande qu'on a mise en place ressemble très fortement à l'Efirive, à la différence près qu'elle n'a pas de d'adhésif sur la "jupe" (j'apprends pleins de mots!). Ca aurait été bien que je vois le PDF cité avant de commencer la pose, mais finalement on a respecté les consignes donc ça va! Ca parle quand même de prévoir les bandes de pontage des joints en cas de reprises de chutes, je pense qu'on va voir pour le faire avant la chape pour assurer le coup.

A+ pour la suite
Mon projet de chauffage (aérothermie dans le 67) : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3918
scoubidou
Assidu
Assidu
Messages : 64
Enregistré le : lun. mai 07, 2007 2:28 pm
Localisation : Strasbourg
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par scoubidou »

Les serpentins ont tous été posés. Détails des collecteurs :

RDC :
Image
Image

Etage :
Image

J'ai remarqué que ça goutte légèrement au niveau du genre de nanomètre (juste en-dessous). On voit bien sur la 2e photo que c'est un peu humide sur l'isolant. En attendant d'appeler le chauffagiste, vous pensez que c'est du à quoi ? Fuite ? Condensation ?... :roll:
Mon projet de chauffage (aérothermie dans le 67) : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3918
scoubidou
Assidu
Assidu
Messages : 64
Enregistré le : lun. mai 07, 2007 2:28 pm
Localisation : Strasbourg
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par scoubidou »

Quelques photos de la chape (traditionnelle) qui a été coulée la semaine dernière :

Image

Image

Image

Image

Prochaine étape concernant le chauffage : le chauffagiste doit corriger un souci d'étanchéité au niveau du collecteur de l'étage (raccord mal serré), et continuer l'installation avec la fabrication de la dalle pour la PAC et la partie raccordement entre la pompe et le circuit.

RDV dans quelques semaines pour tout ça :wink:
Mon projet de chauffage (aérothermie dans le 67) : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3918
scoubidou
Assidu
Assidu
Messages : 64
Enregistré le : lun. mai 07, 2007 2:28 pm
Localisation : Strasbourg
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par scoubidou »

Voilà, la bête est arrivée !

Image

La pose est donc en cours, ainsi que le raccordement avec le plancher. Il faudra ensuite attendre qu'on soit raccordé à EDF pour faire la mise en service.
Mon projet de chauffage (aérothermie dans le 67) : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3918
voilier67
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : mer. avr. 23, 2008 7:31 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par voilier67 »

Bonjour Scoubidou !
Habitant également près de Strasbourg, pourrais-tu m'envoyer par mp le nom de ton chauffagiste ?
Merci !
scoubidou
Assidu
Assidu
Messages : 64
Enregistré le : lun. mai 07, 2007 2:28 pm
Localisation : Strasbourg
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par scoubidou »

La pompe est posée !
Image

Mise en service à venir dans les prochaines semaines, dès qu'on aura le courant.
Mon projet de chauffage (aérothermie dans le 67) : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3918
scoubidou
Assidu
Assidu
Messages : 64
Enregistré le : lun. mai 07, 2007 2:28 pm
Localisation : Strasbourg
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par scoubidou »

J'ai reçu hier le courrier d'EDF pour le raccordement élec.

Je suis étonné de voir que la puissance prévue est de 18 KVA. Est-ce le choix de cette PAC, puissante, qui impose cela ? Sachant que dans le reste de la maison, il n'y a rien de spécial (chauffe-eau élec, un frigo, un lave-linge, un lave-vaisselle... comme chez la majorité des gens, mais rien de particulier en plus).

Si quelqu'un a une idée... :roll:
Mon projet de chauffage (aérothermie dans le 67) : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3918
david5
Actif
Actif
Messages : 23
Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:56 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par david5 »

Hello

18KW ca fait bcp surtout le prix de l'abonnement.
Moi je pense que 9 KW devrait passer, au pire si ca ne tiens pas, tu peux toujours rajouter un petit delesteur.
C'est ce que j'ai fais pour mon installation.

:wink:
serge67
Assidu
Assidu
Messages : 91
Enregistré le : dim. nov. 18, 2007 6:51 pm
Localisation : bas-rhin
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par serge67 »

bonjour alors j'ai vu l'installateur il me fait une proposition très correcte mais je lui ai demande un petit plus un échangeur a plaque pour préchauffer l'ecs et comme ça je pourrais faire un piquage une fois l'installation faite pour chauffer la piscine :wink: si ton installation fonctionne je serais partant pour une petite visite pour voir le bruit et l'emprise au sol que prend la pac :wink:
scoubidou
Assidu
Assidu
Messages : 64
Enregistré le : lun. mai 07, 2007 2:28 pm
Localisation : Strasbourg
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par scoubidou »

david > 9 KW ? :shock: Lors de l'install de la PAC, ils (les chauffagistes) ont mis un gros câble pour son alimentation (qqch comme "10²"), et j'ai du coup du demander à l'électricien de mettre un disjoncteur de 40A. Si j'ai bien compris (j'y pige pas grand chose en électricité), en faisant 40x230=9200, ça veut dire qu'il faut déjà au moins les 9KW rien que pour la PAC, ne serait-ce qu'au démarrage une fois de temps en temps. Après je ne sais pas combien compter pour les autres appareils, mais il faut du coup au moins 12KW à mon avis. 18KW ça me paraît bcp et ça fait effectivement cher l'abonnement !

serge > une fois que la PAC tournera je pourrais te dire si je suis satisfait :) Et on pourra éventuellement s'arranger pour la visite
Je peux déjà te montrer une photo d'un peu plus loin :
Image


Pour le raccordement élec, on a reçu et renvoyé le doc de l'ES, on devrait donc maintenant être raccordés rapidement.
Mon projet de chauffage (aérothermie dans le 67) : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3918
Superman
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 986
Enregistré le : jeu. déc. 14, 2006 10:11 pm
Localisation : St Prim (38)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Superman »

Tas PAc elle doit consommer dans le 4Kw sans l'appoint.
scoubidou
Assidu
Assidu
Messages : 64
Enregistré le : lun. mai 07, 2007 2:28 pm
Localisation : Strasbourg
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par scoubidou »

C'est effectivement ce que dit le tableau d'Amzair :
http://www.amzair.eu/images/Image/gamme/TAB-perf-BT.jpg

Mais alors pourquoi un disjoncteur de 40A ? :roll:
Mon projet de chauffage (aérothermie dans le 67) : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3918
Avatar du membre
chriis45
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 3451
Enregistré le : sam. nov. 05, 2005 1:18 am
Localisation : Orléans-plage 45
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par chriis45 »

bonjour,
pour ma part la pac doit etre alimenter avec du 6², preconisation, ceci dit, un jour je me suis aperçu que je consommais beaucoup... enfer, les resistances d'appoint!!!, je suis allé très vite couper le petit disjoncteur sur la pac qui alimentent ses resistances,, donc effectivement ensuite, la pac doit faire dans les 4kw maxi, ce qui pourrait presque passer avec une prise de courant normale de 16a, avec un calble de 2.5mm².
le disjoncteur 40A, de toute façon ils sont tous a peu pres au même prix quelques soit l'intensité. alors autant mettre le bon
scoubidou
Assidu
Assidu
Messages : 64
Enregistré le : lun. mai 07, 2007 2:28 pm
Localisation : Strasbourg
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par scoubidou »

Quelques news :

Le compteur EDF est posé. J'ai discuté de la puissance avec le consuel, qui m'a confirmé que 18 KVA était bcp trop. Je suis donc parti sur 12, en médisant l'électricien qui ne m'a rien demandé sur mon équipement et mes habitudes d'utilisation pour vouloir mettre 18 :evil:

On va donc pouvoir faire la mise en service !

Sinon, un truc pas très cool : les terres de remblai ont bien bougé et se sont tassées, et la PAC a bougé avec :shock:
Image

Différence avec le niveau horizontal :
Image

La pente n'est pas négligeable... Je crois que l'installateur n'a pas correctement terrassé et encore moins dammé la terre avant de faire la fondation de la PAC...

Je suppose que c'est pas du tout conseillé ni acceptable d'avoir une PAC "penchée" ?
Mon projet de chauffage (aérothermie dans le 67) : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3918