Bonjour,
Je vais bientot construire une maison dans le nord de la Drome, plein pied de 140 m carrés.
J'ai fait venir un vendeur pour avoir des info sur les PAC, plancher chauffant. (ecozon)
J'ai env 2000m carrés de terrain, j'hésite donc entre la géothermie et les PAC air eau.
Le vendeur me dit que la géothermie donne des resultats de moins en moins satisfaisant avec le temps, du à l'appauvrissement du sol provoqué par le gel qu'engendrent les tuyaux. Il m'affirme aussi qu'au bout d'un certain nombre d'années, il faut changer les tuyaux entérres.
De plus il invoque le prix non négligeable de la géothermie...
Bref, la géothermie est-elle moins intéressante que le systeme PAC air eau???? Je nage un peu.
Je vais bientot construire une maison dans le nord de la Drome, plein pied de 140 m carrés.
J'ai fait venir un vendeur pour avoir des info sur les PAC, plancher chauffant. (ecozon)
J'ai env 2000m carrés de terrain, j'hésite donc entre la géothermie et les PAC air eau.
Le vendeur me dit que la géothermie donne des resultats de moins en moins satisfaisant avec le temps, du à l'appauvrissement du sol provoqué par le gel qu'engendrent les tuyaux. Il m'affirme aussi qu'au bout d'un certain nombre d'années, il faut changer les tuyaux entérres.
De plus il invoque le prix non négligeable de la géothermie...
Bref, la géothermie est-elle moins intéressante que le systeme PAC air eau???? Je nage un peu.
- georges
- Très assidu

- Messages : 171
- Enregistré le : ven. janv. 13, 2006 7:27 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonsoir
"Le vendeur me dit que la géothermie donne des resultats de moins en moins satisfaisant avec le temps, du à l'appauvrissement du sol provoqué par le gel qu'engendrent les tuyaux. Il m'affirme aussi qu'au bout d'un certain nombre d'années, il faut changer les tuyaux entérres."
S'agit-il de géothermie verticale ?
Si c'est le cas, il suffit d'espacer d'au moins 10m chaque forage (voir les nombreux posts sur le site), et cela ne doit pas poser de problème ( cela dépend aussi de la texture du sol)
La géothermie verticale est le système ( à mon avis) le plus confortable , mais aussi le plus cher ( forage)
Il existe la géothermie horizontale : il faut environ 2 fois la surface du PC. Ce serait un peu moins efficace que la géo. verticale mais moins cher.
Le système air-eau est un système économique mais ATTENTION au matériel: il y a de tout. et attention au bruit pour certains produits. Il faut bien se renseigner.
Il faut penser aussi à l'ECS.
"Le vendeur me dit que la géothermie donne des resultats de moins en moins satisfaisant avec le temps, du à l'appauvrissement du sol provoqué par le gel qu'engendrent les tuyaux. Il m'affirme aussi qu'au bout d'un certain nombre d'années, il faut changer les tuyaux entérres."
S'agit-il de géothermie verticale ?
Si c'est le cas, il suffit d'espacer d'au moins 10m chaque forage (voir les nombreux posts sur le site), et cela ne doit pas poser de problème ( cela dépend aussi de la texture du sol)
La géothermie verticale est le système ( à mon avis) le plus confortable , mais aussi le plus cher ( forage)
Il existe la géothermie horizontale : il faut environ 2 fois la surface du PC. Ce serait un peu moins efficace que la géo. verticale mais moins cher.
Le système air-eau est un système économique mais ATTENTION au matériel: il y a de tout. et attention au bruit pour certains produits. Il faut bien se renseigner.
Il faut penser aussi à l'ECS.
-
stef26
- Nouveau

- Messages : 2
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 4:28 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- chriis45
- VIP Chaleurterre

- Messages : 3451
- Enregistré le : sam. nov. 05, 2005 1:18 am
- Localisation : Orléans-plage 45
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
ecozon
bonjour, apriori Ecozon était un modèle de pac pas une marque....un truc un peu bizare qui ne doit déjà plus exister ou sous une autre forme avec un autre nom et des performances annoncées bien moins bonne qu'a la sortie du modèle...
méfiance...
méfiance...
christophe
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245
- sebastien60
- Assidu

- Messages : 73
- Enregistré le : sam. nov. 05, 2005 11:24 pm
- Localisation : oise
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Bonjour,
pour la geothermie avec capteurs horizontaux, le dimmensionnement du captage se fait selon la nature du sol et sa capacité à se regenerer et les besoins de l'habitation.
Donc il n'est pas juste d'indiquer qu'il faut environ 2 fois la surface du pc.
Si l'étude est correctement réalisé, il n'y a pas de risque d'appauvrissement du sol; avec vos 2000 m2 de terrain disponible, vous etes sur de rencontrer aucun problemes.
cordialement
sebastien60
pour la geothermie avec capteurs horizontaux, le dimmensionnement du captage se fait selon la nature du sol et sa capacité à se regenerer et les besoins de l'habitation.
Donc il n'est pas juste d'indiquer qu'il faut environ 2 fois la surface du pc.
Si l'étude est correctement réalisé, il n'y a pas de risque d'appauvrissement du sol; avec vos 2000 m2 de terrain disponible, vous etes sur de rencontrer aucun problemes.
cordialement
sebastien60
- georges
- Très assidu

- Messages : 171
- Enregistré le : ven. janv. 13, 2006 7:27 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonjour
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pompe_%C3%A0_chaleur
Sinon il y a la doc. dimplex.
http://www.dimplex.de/francais/downloads/k03.pdf
Cordialement
Il est évident que chaque cas est particulier mais il s'agit d'un ordre de grandeur entre la géothermie horizontale et la verticale.sebastien60 a écrit :Bonjour,
pour la geothermie avec capteurs horizontaux, le dimmensionnement du captage se fait selon la nature du sol et sa capacité à se regenerer et les besoins de l'habitation.
Donc il n'est pas juste d'indiquer qu'il faut environ 2 fois la surface du pc.
Si l'étude est correctement réalisé, il n'y a pas de risque d'appauvrissement du sol; avec vos 2000 m2 de terrain disponible, vous etes sur de rencontrer aucun problemes.
cordialement
sebastien60
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pompe_%C3%A0_chaleur
Sinon il y a la doc. dimplex.
http://www.dimplex.de/francais/downloads/k03.pdf
Cordialement
- georges
- Très assidu

- Messages : 171
- Enregistré le : ven. janv. 13, 2006 7:27 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
il y a des généralités sur:
http://www.ademe.fr/particuliers/Fiches/pacg/rub3.htm
2000m² est à priori suffisant mais il y aura une surface sans arbres, sans bâtiments par dessus.
Ce que je constate:
Les Pac de géothermie sont moins chers que celles d 'aérothermie. Mais il y a soit le forage soit un gros terrassement.
Les pac air-eau: peut-être un problème de bruit pour certaines, rendement légérement moidre, mais coût total d'installation moindre. A chacun sa méthode et son intérêt.
Je ne vois pas pourquoi il faudrait changer les tuyaux après quelques années
perso.: j'hésite toujours entre aéro. et géothermie verticale.
http://www.ademe.fr/particuliers/Fiches/pacg/rub3.htm
2000m² est à priori suffisant mais il y aura une surface sans arbres, sans bâtiments par dessus.
Ce que je constate:
Les Pac de géothermie sont moins chers que celles d 'aérothermie. Mais il y a soit le forage soit un gros terrassement.
Les pac air-eau: peut-être un problème de bruit pour certaines, rendement légérement moidre, mais coût total d'installation moindre. A chacun sa méthode et son intérêt.
Je ne vois pas pourquoi il faudrait changer les tuyaux après quelques années
perso.: j'hésite toujours entre aéro. et géothermie verticale.
-
Christold
- Actif

- Messages : 22
- Enregistré le : mar. mars 28, 2006 9:52 am
- Localisation : Montpellier - France
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Vrai ou faux?
Bonjour à tous,stef26 a écrit :Bonjour,
Je vais bientot construire une maison dans le nord de la Drome, plein pied de 140 m carrés.
J'ai fait venir un vendeur pour avoir des info sur les PAC, plancher chauffant. (ecozon)
J'ai env 2000m carrés de terrain, j'hésite donc entre la géothermie et les PAC air eau.
Le vendeur me dit que la géothermie donne des resultats de moins en moins satisfaisant avec le temps, du à l'appauvrissement du sol provoqué par le gel qu'engendrent les tuyaux. Il m'affirme aussi qu'au bout d'un certain nombre d'années, il faut changer les tuyaux entérres.
De plus il invoque le prix non négligeable de la géothermie...
Bref, la géothermie est-elle moins intéressante que le systeme PAC air eau???? Je nage un peu.
Le seul et unique cas où la géothermie "avec capteurs horizontaux" donne des résultats de moins en moins satisfaisants, et celui où l'installateur n'a pas respecté la longue de tubes de captage.
C'est à dire, pour une installation de 300 ml de capteurs, si l'installateur n'en met que 250 ml (pour faire des economies supplémentaires) la PAC doit donc travailler dans des conditions plus fortes pour obtenir le résultat demandé; conséquence, il y a alors une condensation sur le tube, qui génère la fabrication d'une gangue terreuse qui devient un isolant efficace, cela peut provoquer la mise en glace du tube.
Cette gangue de terre diminue d'année en année l'efficacité du système.
Tous les procès clients/entreprises viennent de ce phénomène.
Si le calcul de la longueur du tube est vital pour le bon fonctionnement de la PAC, il est important de mesurer ou faire mesurer sa longueur lors de la pose du tube capteur.