Vrai ou faux?

Air/Eau - Air/Air
Répondre
stef26
Nouveau
Nouveau
Messages : 2
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 4:28 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Vrai ou faux?

Message par stef26 »

Bonjour,
Je vais bientot construire une maison dans le nord de la Drome, plein pied de 140 m carrés.
J'ai fait venir un vendeur pour avoir des info sur les PAC, plancher chauffant. (ecozon)
J'ai env 2000m carrés de terrain, j'hésite donc entre la géothermie et les PAC air eau.
Le vendeur me dit que la géothermie donne des resultats de moins en moins satisfaisant avec le temps, du à l'appauvrissement du sol provoqué par le gel qu'engendrent les tuyaux. Il m'affirme aussi qu'au bout d'un certain nombre d'années, il faut changer les tuyaux entérres.
De plus il invoque le prix non négligeable de la géothermie...
Bref, la géothermie est-elle moins intéressante que le systeme PAC air eau???? Je nage un peu.
Avatar du membre
georges
Très assidu
Très assidu
Messages : 171
Enregistré le : ven. janv. 13, 2006 7:27 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par georges »

bonsoir

"Le vendeur me dit que la géothermie donne des resultats de moins en moins satisfaisant avec le temps, du à l'appauvrissement du sol provoqué par le gel qu'engendrent les tuyaux. Il m'affirme aussi qu'au bout d'un certain nombre d'années, il faut changer les tuyaux entérres."

S'agit-il de géothermie verticale ?
Si c'est le cas, il suffit d'espacer d'au moins 10m chaque forage (voir les nombreux posts sur le site), et cela ne doit pas poser de problème ( cela dépend aussi de la texture du sol)

La géothermie verticale est le système ( à mon avis) le plus confortable , mais aussi le plus cher ( forage)

Il existe la géothermie horizontale : il faut environ 2 fois la surface du PC. Ce serait un peu moins efficace que la géo. verticale mais moins cher.

Le système air-eau est un système économique mais ATTENTION au matériel: il y a de tout. et attention au bruit pour certains produits. Il faut bien se renseigner.

Il faut penser aussi à l'ECS.
stef26
Nouveau
Nouveau
Messages : 2
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 4:28 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par stef26 »

Le vendeur me parlait de géothermie horizontale.
Effectivement, concernant le système air eau, il faut prendre la qualité, quelqu'un connait la marque Ecozon?
Encore merci pour vos réponses.
Avatar du membre
chriis45
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 3451
Enregistré le : sam. nov. 05, 2005 1:18 am
Localisation : Orléans-plage 45
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

ecozon

Message par chriis45 »

bonjour, apriori Ecozon était un modèle de pac pas une marque....un truc un peu bizare qui ne doit déjà plus exister ou sous une autre forme avec un autre nom et des performances annoncées bien moins bonne qu'a la sortie du modèle...
méfiance...
Avatar du membre
sebastien60
Assidu
Assidu
Messages : 73
Enregistré le : sam. nov. 05, 2005 11:24 pm
Localisation : oise
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par sebastien60 »

Bonjour,
pour la geothermie avec capteurs horizontaux, le dimmensionnement du captage se fait selon la nature du sol et sa capacité à se regenerer et les besoins de l'habitation.
Donc il n'est pas juste d'indiquer qu'il faut environ 2 fois la surface du pc.
Si l'étude est correctement réalisé, il n'y a pas de risque d'appauvrissement du sol; avec vos 2000 m2 de terrain disponible, vous etes sur de rencontrer aucun problemes.

cordialement

sebastien60
Avatar du membre
georges
Très assidu
Très assidu
Messages : 171
Enregistré le : ven. janv. 13, 2006 7:27 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par georges »

bonjour
sebastien60 a écrit :Bonjour,
pour la geothermie avec capteurs horizontaux, le dimmensionnement du captage se fait selon la nature du sol et sa capacité à se regenerer et les besoins de l'habitation.
Donc il n'est pas juste d'indiquer qu'il faut environ 2 fois la surface du pc.
Si l'étude est correctement réalisé, il n'y a pas de risque d'appauvrissement du sol; avec vos 2000 m2 de terrain disponible, vous etes sur de rencontrer aucun problemes.

cordialement

sebastien60
Il est évident que chaque cas est particulier mais il s'agit d'un ordre de grandeur entre la géothermie horizontale et la verticale.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pompe_%C3%A0_chaleur

Sinon il y a la doc. dimplex.
http://www.dimplex.de/francais/downloads/k03.pdf

Cordialement
Avatar du membre
georges
Très assidu
Très assidu
Messages : 171
Enregistré le : ven. janv. 13, 2006 7:27 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par georges »

il y a des généralités sur:
http://www.ademe.fr/particuliers/Fiches/pacg/rub3.htm

2000m² est à priori suffisant mais il y aura une surface sans arbres, sans bâtiments par dessus.

Ce que je constate:
Les Pac de géothermie sont moins chers que celles d 'aérothermie. Mais il y a soit le forage soit un gros terrassement.

Les pac air-eau: peut-être un problème de bruit pour certaines, rendement légérement moidre, mais coût total d'installation moindre. A chacun sa méthode et son intérêt.

Je ne vois pas pourquoi il faudrait changer les tuyaux après quelques années :?:

perso.: j'hésite toujours entre aéro. et géothermie verticale.
Christold
Actif
Actif
Messages : 22
Enregistré le : mar. mars 28, 2006 9:52 am
Localisation : Montpellier - France
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Vrai ou faux?

Message par Christold »

stef26 a écrit :Bonjour,
Je vais bientot construire une maison dans le nord de la Drome, plein pied de 140 m carrés.
J'ai fait venir un vendeur pour avoir des info sur les PAC, plancher chauffant. (ecozon)
J'ai env 2000m carrés de terrain, j'hésite donc entre la géothermie et les PAC air eau.
Le vendeur me dit que la géothermie donne des resultats de moins en moins satisfaisant avec le temps, du à l'appauvrissement du sol provoqué par le gel qu'engendrent les tuyaux. Il m'affirme aussi qu'au bout d'un certain nombre d'années, il faut changer les tuyaux entérres.
De plus il invoque le prix non négligeable de la géothermie...
Bref, la géothermie est-elle moins intéressante que le systeme PAC air eau???? Je nage un peu.
Bonjour à tous,
Le seul et unique cas où la géothermie "avec capteurs horizontaux" donne des résultats de moins en moins satisfaisants, et celui où l'installateur n'a pas respecté la longue de tubes de captage.
C'est à dire, pour une installation de 300 ml de capteurs, si l'installateur n'en met que 250 ml (pour faire des economies supplémentaires) la PAC doit donc travailler dans des conditions plus fortes pour obtenir le résultat demandé; conséquence, il y a alors une condensation sur le tube, qui génère la fabrication d'une gangue terreuse qui devient un isolant efficace, cela peut provoquer la mise en glace du tube.
Cette gangue de terre diminue d'année en année l'efficacité du système.
Tous les procès clients/entreprises viennent de ce phénomène.
Si le calcul de la longueur du tube est vital pour le bon fonctionnement de la PAC, il est important de mesurer ou faire mesurer sa longueur lors de la pose du tube capteur.
Répondre

Retourner vers « Aérothermie »