Choix Daikin+Ajtech ou Mitsubishi+Airmat ?
- akouatic
- Assidu

- Messages : 37
- Enregistré le : sam. févr. 11, 2006 1:36 am
- Localisation : Niort
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Choix Daikin+Ajtech ou Mitsubishi+Airmat ?
Bonsoir,
2 chauffagistes me proposent 2 solutions différentes en INVERTER et je ne sais pas laquelle choisir :
- Daikin + Ajtech
- Mitsubishi + Airmat
Après lecture de qq posts, j'ai l'impression que la 1ere solution est plus répandue donc plus "fiable" (?) que la seconde. Qu'en pensez vous ?
J'ai lu également que Aimat était "mieux" que Ajtech notamment parce qu'il propose une Loi d'eau en standard et parce que sa cuve est en inox garantie à vie. Qu'en pensez vous également ?
Une solution optimum serait il Daikin + Airmat ? Est ce possible ?
Concernant la v3v, j'ai rien compris : est ce nécessaire ? Bien, pas bien ? Faut il la motoriser ou pas ?
Question subsidaire : pourquoi une boite comme Dakin ne propose t elle pas le module extérieur et le module intérieur ? Ca m'a un peu surpris.
Merci d'avance pour vos avis/idées/suggestions/remarques/critiques...
Bonne soirée.
Cordialement.
2 chauffagistes me proposent 2 solutions différentes en INVERTER et je ne sais pas laquelle choisir :
- Daikin + Ajtech
- Mitsubishi + Airmat
Après lecture de qq posts, j'ai l'impression que la 1ere solution est plus répandue donc plus "fiable" (?) que la seconde. Qu'en pensez vous ?
J'ai lu également que Aimat était "mieux" que Ajtech notamment parce qu'il propose une Loi d'eau en standard et parce que sa cuve est en inox garantie à vie. Qu'en pensez vous également ?
Une solution optimum serait il Daikin + Airmat ? Est ce possible ?
Concernant la v3v, j'ai rien compris : est ce nécessaire ? Bien, pas bien ? Faut il la motoriser ou pas ?
Question subsidaire : pourquoi une boite comme Dakin ne propose t elle pas le module extérieur et le module intérieur ? Ca m'a un peu surpris.
Merci d'avance pour vos avis/idées/suggestions/remarques/critiques...
Bonne soirée.
Cordialement.
- LOUL
- VIP Chaleurterre

- Messages : 577
- Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 10:06 pm
- Localisation : Alpes, région Grenoble
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Je crois que Airmat est passé récemment de Daikin à Mitsubishi
Peut-être justement parce que Daikin va proposer une solution "tout Daikin" ? Wait and see !
Par contre tu t'emballes pour ces 2 solutions, mais est-ce que tu sais dans tes devis à quoi ils s'engagent du point de vue caractéristiques techniques ?
Si oui, tu as plus de chance que moi : j'ai les 2 devis et dedans, il n'y a rien : une belle doc de 2 pages en couleurs c'est tout.
Si c'est ça et que tu signes avec eux, au moins tu ne risques pas de te retourner contre eux, car leurs promesses ne sont que verbales.
En plus Airmat n'est même pas homologué par Promotelec.
Peut-être justement parce que Daikin va proposer une solution "tout Daikin" ? Wait and see !
Par contre tu t'emballes pour ces 2 solutions, mais est-ce que tu sais dans tes devis à quoi ils s'engagent du point de vue caractéristiques techniques ?
Si oui, tu as plus de chance que moi : j'ai les 2 devis et dedans, il n'y a rien : une belle doc de 2 pages en couleurs c'est tout.
Si c'est ça et que tu signes avec eux, au moins tu ne risques pas de te retourner contre eux, car leurs promesses ne sont que verbales.
En plus Airmat n'est même pas homologué par Promotelec.
Débutant confirmé : 3 ème maison
- tfred
- Scotché au forum

- Messages : 437
- Enregistré le : jeu. mars 16, 2006 3:05 pm
- Localisation : Landes Girondines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Oui ca existe.akouatic a écrit : J'ai lu également que Aimat était "mieux" que Ajtech notamment parce qu'il propose une Loi d'eau en standard et parce que sa cuve est en inox garantie à vie. Qu'en pensez vous également ?
Une solution optimum serait il Daikin + Airmat ? Est ce possible ?
Mais est-ce que Daikin est mieux que Mitshubichi ??
C'est cette vanne qui permet de regler la température de l'eau qui circule dans ton circuit.Concernant la v3v, j'ai rien compris : est ce nécessaire ? Bien, pas bien ? Faut il la motoriser ou pas ?
Elle est soit motorisée dasn le cas d'une regul type loie d'eau, soit manuel dans les autres cas.
L'idéal etant évidemment motorisée, tu ne gére rien et c'est le systéme qui gére la température d'eau idéale.
Ils le font depuis peu avec leur systeme Altherma :Question subsidaire : pourquoi une boite comme Dakin ne propose t elle pas le module extérieur et le module intérieur ? Ca m'a un peu surpris.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=976
Un revendeur de la region me dit que ce serait une instal type AJTech/Daikin.
Il sous entendais que ce ne serait pas Daikin qui aurait developpé le module hydrolique.
Mais c'est a voir ...
- DucDeNormandie
- Accro

- Messages : 245
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 10:54 pm
- Localisation : Esteville(76)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
Personellement, j'ai DAikin AIRMAT, l'installateur m'avait proposé du mitsubishi mais je n'en ai pas voulu, j'ai insisté pour avoir du DAIKIN (Différence environ 100 €). L'influence des différents forums traitant du sujet sans doute... Mais, l'installateur que j'ai revu depuis ne pose plus que daikin car mitsubishi est trop bruyant....
Au plaisir
Personellement, j'ai DAikin AIRMAT, l'installateur m'avait proposé du mitsubishi mais je n'en ai pas voulu, j'ai insisté pour avoir du DAIKIN (Différence environ 100 €). L'influence des différents forums traitant du sujet sans doute... Mais, l'installateur que j'ai revu depuis ne pose plus que daikin car mitsubishi est trop bruyant....
Au plaisir
- akouatic
- Assidu

- Messages : 37
- Enregistré le : sam. févr. 11, 2006 1:36 am
- Localisation : Niort
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir,
Merci pour ces réponses.
Depuis, j'ai revu le chauffagiste et il m'a dit que la solution Daikin/Ajtech ne proposait pas de loi d'eau (sauf pour les Altherma mais elles ne sont pas encore proposées pour des "grosses" puissances).
Je suis un peu surpris car au travers les différents posts il me semble que cela permet de bien anticiper les variations de températures. Il m'a expliqué que Daikin avait amélioré sa sonde d'ambiance pour, justement, être beaucoup plus sensibles aux variations de températures. D'après lui, cela fonctionne très bien, forcément...
Je suis bien conscient que cela ne remplace pas une sonde extérieure alors, je ne sais plus trop.
Si certains d'entre vous ont une installation Daikin/Ajtech, pourriez vous me dire comment se passent les changements de températures aux inter saisons notamment : vous avez froid pdt qq jours, le temps que la pompe rattrappe l'écart ou pas ?
Merci pour vos commentaires si toutefois vous pouviez m'éclairer et me rassurer la dessus : ne pas avoir une loi d'eau finalement, est ce pénalisant et inconfortable ?
A bientôt.
Cordialement.
Merci pour ces réponses.
Depuis, j'ai revu le chauffagiste et il m'a dit que la solution Daikin/Ajtech ne proposait pas de loi d'eau (sauf pour les Altherma mais elles ne sont pas encore proposées pour des "grosses" puissances).
Je suis un peu surpris car au travers les différents posts il me semble que cela permet de bien anticiper les variations de températures. Il m'a expliqué que Daikin avait amélioré sa sonde d'ambiance pour, justement, être beaucoup plus sensibles aux variations de températures. D'après lui, cela fonctionne très bien, forcément...
Je suis bien conscient que cela ne remplace pas une sonde extérieure alors, je ne sais plus trop.
Si certains d'entre vous ont une installation Daikin/Ajtech, pourriez vous me dire comment se passent les changements de températures aux inter saisons notamment : vous avez froid pdt qq jours, le temps que la pompe rattrappe l'écart ou pas ?
Merci pour vos commentaires si toutefois vous pouviez m'éclairer et me rassurer la dessus : ne pas avoir une loi d'eau finalement, est ce pénalisant et inconfortable ?
A bientôt.
Cordialement.
- akouatic
- Assidu

- Messages : 37
- Enregistré le : sam. févr. 11, 2006 1:36 am
- Localisation : Niort
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- tfred
- Scotché au forum

- Messages : 437
- Enregistré le : jeu. mars 16, 2006 3:05 pm
- Localisation : Landes Girondines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
POur ce point precis, je ne pourrais repondre a sa place.akouatic a écrit : Si certains d'entre vous ont une installation Daikin/Ajtech, pourriez vous me dire comment se passent les changements de températures aux inter saisons notamment : vous avez froid pdt qq jours, le temps que la pompe rattrappe l'écart ou pas ?
Je sais par contrre de Reigua a ce type d'install.
Et la ou pour lui ce manque de regulation par loie d'eau est TRES dommageable, c'est qu'au rdc il est en PC et a l'etage en radiateur.
Il se retrouve du coup avec de grosse differences de temperature entre le rdc et l'etage.
Si tu es dans le même cas de figure ( PC + radiateur) prévoies, a mon avis ) deux circuits diffrentes avec deux thermostat par loie d'eau.
Je sais que c'est faisable avec du DAIKIN/AIRMAT mais pour le DAIKIN/AJTECH, je ne sais pas.
Tu pourras ainsi avoir deux install independantes avec des température d'eau différentes.
- Reigua
- Modérateur

- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Coucou c'est moi
Oui, j'ai effectivement ce type d'install... et de problème
L'idéal est en fait de pouvoir gérer 2 circuits indépendament l'un de l'autre lorsque l'on est en config mixte comme moi. En tout cas, c'est ce que je ressors de la propre expérience sur mon "terrain"
La solution d'intégrer une loi d'eau sur du Ajtech est tout à fait faisable.
Maintenant, je pense que si loi d'eau il y a, il faut un BT non ?
Par contre, je ne sais pas s'il est vraiment utile de gérer par v3v motorisée la température de l'eau du circuit radiateurs
Qu'en pensez-vous ?
Reigua
Oui, j'ai effectivement ce type d'install... et de problème
L'idéal est en fait de pouvoir gérer 2 circuits indépendament l'un de l'autre lorsque l'on est en config mixte comme moi. En tout cas, c'est ce que je ressors de la propre expérience sur mon "terrain"
La solution d'intégrer une loi d'eau sur du Ajtech est tout à fait faisable.
Maintenant, je pense que si loi d'eau il y a, il faut un BT non ?
Par contre, je ne sais pas s'il est vraiment utile de gérer par v3v motorisée la température de l'eau du circuit radiateurs
Qu'en pensez-vous ?
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
- tfred
- Scotché au forum

- Messages : 437
- Enregistré le : jeu. mars 16, 2006 3:05 pm
- Localisation : Landes Girondines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Pour moi, la V3V motorisée va permettre un gain de confort.
Si j'ai bien tout compris, s'il fait trés froid dehors et que la temp demandée a l'interieure n'est pas proche de la temperature reelle, la vanne se ferme; permettant d'envoyer l'eau la plus chaude possible.
A contrario, si dehors la temperature est clemente mais qu'un coup de chauffe se fait sentir dedans, la vanne sera positionnée de manière a avoir une temperature d'eau pas trop chaude dans les raidateur.
Je pense qu'avec ce type de regul, on a une courbe de temperature interieure bien plus lisse
Si j'ai bien tout compris, s'il fait trés froid dehors et que la temp demandée a l'interieure n'est pas proche de la temperature reelle, la vanne se ferme; permettant d'envoyer l'eau la plus chaude possible.
A contrario, si dehors la temperature est clemente mais qu'un coup de chauffe se fait sentir dedans, la vanne sera positionnée de manière a avoir une temperature d'eau pas trop chaude dans les raidateur.
Je pense qu'avec ce type de regul, on a une courbe de temperature interieure bien plus lisse
- chriis45
- VIP Chaleurterre

- Messages : 3451
- Enregistré le : sam. nov. 05, 2005 1:18 am
- Localisation : Orléans-plage 45
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
loi d'eau
bonjour, il y a aussi elf et penver aussi qui fonctionne avec ajtech.. sans loi d'eau et qui est pleinement satisfait de sa régulation,. mais il est sur la cote pas loin de la mer, donc des différences de température plus faibles qu'à l'intérieur des terres
christophe
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245
- akouatic
- Assidu

- Messages : 37
- Enregistré le : sam. févr. 11, 2006 1:36 am
- Localisation : Niort
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non